دورات هندسية

 

 

اختيار air outles ؟

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    Jud
    Jud غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اختيار air outles ؟

    كيف نختار ال diffuser و grille و...........الخ من كتالوكات الشركات الصانعة.
    هل يوجد اعتبار اخر غير مستوى الضجيج ؟ وعند اي قيمة ل throw و drop نختار؟
    ارجو الافادة وجزاكم الله كل خير.

  2. [2]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    لاختيار مخارج الهواء عدة اعتبارات :
    1- الشكل المختار يتناسب مع جماليات المكان
    2- مرمي الهواء وهو في حدود ال7.5 متر من سطح امخرج و يقل بتقليل سرعة اندفاع الهواء بحيث لا تتعدي ال50 قدم / دقيقة عند وجه شاغل المكان
    3-مستوي الضوضاء لا يتعدي ال35 دي بي
    4- معدل تدفق الهواء يجب أن يكون في الحدود التي تحقق المرمي و مستوي الضوضاء
    ولكي يكون الامر اكثر وضوحا لابد أن يكون لديك كتالوج من احدي الشركات المنتجة مثل المصنع الوطني بالدمام و مصنع الخليج بارياض و أعتقد أنه يوجد مصنع الآن في مصر لانتاج مخارج الهواء
    و على اي الحالات راسل هذه اليميلات و ستحصل على كتالوجاتهم و فيها من الشرح مايكفي:
    [email protected]
    www.gulfgrilles.com
    و قد اخترت لك هذان المنتجين لان الاول يعتمد الخرائط في الاختيار بينما الثاني يعتمد الجداول للاختيار و اسال الله لك التوفيق و نسيبك تفطر و تدعوا لنا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Jud
    Jud غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور يا باشمهندس على هذه المعلومات الرائعة .
    لكن لماذا مرمى الهواء بحدود 7.5 وهل لمرمى الهواء علاقة بابعاد المكان المراد تكييفه؟
    وجزاك الله كل خير.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    mech_mohamed
    mech_mohamed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 31
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    ربنا يبارك لك يا مهندس صبرى
    فعلا مشكلة اخيار نوع المخرج كبيرة نرجو ان امكن كتالوجات مع الشرح حتى تعم الفائدة

    0 Not allowed!



  5. [5]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    طبعا بعد كلام مهندس صبرى مليش كلام

    لكن ملخص الموضوع بالبلدى ممكن تلاقيه فى المشاركه رقم 159 فى الموضوع ده http://www.arab-eng.org/vb/t127017.html

    و المشاركه كانت باختصار كالاتى

    موضوع الدفيوزرات ده انت بتحدد عدده كالاتى
    اول خطوه
    على حسب انت عندك كام سى اف ام محتاجهم للمكان
    تانى خطوه
    تحدد نوع مخارج الهوا اللى هتستخدمها هل هى سلوت و اللا لينيار بار جريل و اللا دفيوزر مربع و لو هى سلوت هتبقى كام سلوت (غالبا اللى بيحدد كده اللى هيعمل التصميم الداخلى للفيلا على حسب شكل السقف المستعار اللى هو عاوز يخرجه) و ساعات هتلاقى جريلات دائريه مطلوب منك تعملها عشان تحقق ديكور معين
    تالت خطوه
    عرفت السى اف ام و الشكل تروح رامى نفسك فى حضن اى كتالوج جريلات و تشوف اعلى سى اف ام بيخرجه النوع اللى انت اخترته بحيث يحقق لك مستوى الصوت المسموح (اللى هو تقريبا فى اغلب التطبيقات مينفعش يزيد عن 35 بس فيه حالات بيوصل فيها ل 50 ديسبل) مع مراعاه ان سرعه خروج الهوا بتبقى غالبا 500 قدم للدقيقه fpm
    رابع خطوه
    تروح قاسم السى اف ام الاجماليه للمكان على السى اف ام للمخرج الواحد يطلع لك عدد المخارج اللى انت هتحتاجها للمكان
    ملحوظه 1
    يستحسن تزود عدد المخارج لو فيه امكانيه لكده عشان تبقى فى ال safe side
    ملحوظه 2
    الكلام اللى فات بالنسبه للوحدات اللى بنتعامل معاها بوحده العدد زى الدفيوزرات
    لكن لو الوحده بتتعامل معاها بوحده الطول زى الجريلات بانواعها هتعمل نفس الخطوات بس تتعامل مع وحده طول يعنى بدل ما الدفيوزر الواحد مثلا بيديلنا 1000 سى اف ام هنشوف المتر الواحد للوحده دى يديلنا كام و نكمل باقى الخطوات عادى

    0 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  6. [6]
    الغضب الساطع
    الغضب الساطع غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية الغضب الساطع


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 577
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا للمهندس صبري والمهندس zanitty على الشرح الوافي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0

    Air Outlet Selection Steps


    لاختيار فتحات الهواء بدقة لابد من اتباع الخطوات التالية:

    1- تحديد معدل تدفق الهواء للمكان المراد تكييفه (cfm).
    2- تحديد ابعاد المكان المراد تكييفه( الطول والعرض والارتفاع).
    3- تحديد نوع فتحة الهواء و موقعها في المكان المراد تكييفه.
    4- تحديد الطول المميز للمكان المراد تكييفه (L) كما هو موضح في
    المرفق رقم 1 .
    5- اختيار نسبة مدى او مرمى الهواء عند السرعة الطرفية 50 fpm الى
    الطول المميز T50/L من الجدول في المرفق رقم 2 .
    6- حساب مرمى الهواء بضرب النسبة T50/L بالطول المميز L .
    7- اختيار معدل الضجيج الملائم حسب طبيعة المكان المراد تكييفه من الجدول
    في المرفق 3 .
    8- اخيرا تعيين ابعاد فتحة الهواء عند المرمى ومستوى الضجيج، المحددين
    مسبقا، من الكتالوكات.



    2 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    م/زيكو تك
    م/زيكو تك غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/زيكو تك


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 1,271
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.ahmad h مشاهدة المشاركة
    لاختيار فتحات الهواء بدقة لابد من اتباع الخطوات التالية:

    1- تحديد معدل تدفق الهواء للمكان المراد تكييفه (cfm).
    2- تحديد ابعاد المكان المراد تكييفه( الطول والعرض والارتفاع).
    3- تحديد نوع فتحة الهواء و موقعها في المكان المراد تكييفه.
    4- تحديد الطول المميز للمكان المراد تكييفه (l) كما هو موضح في
    المرفق رقم 1 .
    5- اختيار نسبة مدى او مرمى الهواء عند السرعة الطرفية 50 fpm الى
    الطول المميز t50/l من الجدول في المرفق رقم 2 .
    6- حساب مرمى الهواء بضرب النسبة t50/l بالطول المميز l .
    7- اختيار معدل الضجيج الملائم حسب طبيعة المكان المراد تكييفه من الجدول
    في المرفق 3 .
    8- اخيرا تعيين ابعاد فتحة الهواء عند المرمى ومستوى الضجيج، المحددين
    مسبقا، من الكتالوكات.

    الطريقه الصحيحه والادق- مع احترامي لمختلف وجهات النظر

    0 Not allowed!



  9. [9]
    zanitty
    zanitty غير متواجد حالياً
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية zanitty


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 6,146

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,109
    Given: 1,645
    للاستفسار فقط اذا امكن
    برجاء قراءه ردودى باللون الاحمر
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng.ahmad h مشاهدة المشاركة
    لاختيار فتحات الهواء بدقة لابد من اتباع الخطوات التالية:

    1- تحديد معدل تدفق الهواء للمكان المراد تكييفه (cfm).
    2- تحديد ابعاد المكان المراد تكييفه( الطول والعرض والارتفاع).لماذا ؟؟
    3- تحديد نوع فتحة الهواء و موقعها في المكان المراد تكييفه.
    4- تحديد الطول المميز للمكان المراد تكييفه (l) كما هو موضح في
    المرفق رقم 1 .
    5- اختيار نسبة مدى او مرمى الهواء عند السرعة الطرفية 50 fpm الى
    الطول المميز t50/l من الجدول في المرفق رقم 2 . 50 بس ؟؟
    6- حساب مرمى الهواء بضرب النسبة t50/l بالطول المميز l .
    7- اختيار معدل الضجيج الملائم حسب طبيعة المكان المراد تكييفه من الجدول
    في المرفق 3 .
    8- اخيرا تعيين ابعاد فتحة الهواء عند المرمى ومستوى الضجيج، المحددين
    مسبقا، من الكتالوكات.

    الباقى كله كلام مظبوط جدا بس دول اللى عندى استفسار بشانهم

    2 Not allowed!


    ليكن اخر كلامنا فى كل مجلس هو دعاء كفاره المجلس
    سبحانك اللهم و بحمدك... اشهد ان لا اله الا انت... استغفرك و اتوب ا
    ليك

    من طلب رضا الله بسخط الناس
    رضى عنه الله و ارضى عنه الناس
    و من طلب رضا الناس بسخط الله
    سخط عليه الله و اسخط عليه الناس



    استحضار النيه (مهم جدا للجميع)


  10. [10]
    Eng.Ahmad H
    Eng.Ahmad H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Eng.Ahmad H


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    2- تحديد ابعاد المكان المراد تكييفه( الطول والعرض والارتفاع).لماذا ؟؟

    لتحديد الطول المميز للمكان المراد تكييفه ، وهو المسافة من فتحة الهواء
    الى اقرب جدار في الاتجاه الافقي لتيار الهواء . فمثلا لو استخدمنا
    Sidewall air outlet وتم تركيبه على البعد الكبير للمكان (الطول)
    فيكون الطول المميز هو عرض المكان والعكس صحيح.
    اما بالنسبة لارتفاع المكان فضروري لتحديد Occupied Zone
    وهي منطقة تواجد الاشخاص ضمن المكان المراد تكييفه.

    5- اختيار نسبة مدى او مرمى الهواء عند السرعة الطرفية 50 fpm الى
    الطول المميز t50/l من الجدول في المرفق رقم 2 . 50 بس ؟؟


    اما لماذا نختار مرمى الهواء عند السرعة 50 fpm= 0.25 mps
    فلانها تحقق شرط الراحة للاشخاص ضمن منطقة التواجد.
    وهي مختلفة عن سرعة دخول الهواء الى فتحات الهواء والتي تؤخذ
    عادة بالنسبة للشقق السكنية حوالي 500 fpm .


    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML