دورات هندسية

 

 

العزوم في الاعمده الوسطيه في برنامج الساب 2000

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 12 من 12
  1. [11]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    انا راى انه لا يفضل عمل تحرير للعزوم لانى سوف اقوم بمقاومة القوى الافقية سواء كانت زازل او رياح عن طريق frame سواء كانت ordeinary ,intermediate,specialوتكون الاعمدة فى الادوار العليا عليها عزوم كبيرة وعليها normal صغير فمن الافضل عدم تحرير للعزوم وشكرا
    أخي الكريم ، تحرير العزوم ليس رفاهية ننفذها أم لا حسب رغباتنا .
    هي نمذجة للواقع الذي سيعمل المنشأ فعلاً على اساسه .

    و هنا يرى معظم المهندسين أن ربط الأعمدة بالكمرات في الطابق الأخير لا يشكل عقدة حقيقية نظراً لعدم صلابة هذه العقدة بما يكفي .
    من هنا طرحت مسألة تحرير النهايات حتى تتم نمذجة المنشأ تماماً كما سيعمل في الواقع و ليس حسب رغباتنا التصميمية .

    تقبل احترامي .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  2. [12]
    modyhanyayad
    modyhanyayad غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية modyhanyayad


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم

    لازن يكون فى حاجه اسمها (Fixation Moment) وده نتيجة وصلة الارتباط بين العمود و الكمره بدليل اننا لما نيجى نحلل حتى كمرة بسيطة بيكون عندنا مومنت مقلوب فوق الsupports هو جه فلو مؤثر لازم طبعا ناخده فى الاعتبار لان العمود هيبقى Eccentric section وليس pure compression

    وشكرا والله اعلم

    0 Not allowed!


    مهندس مدني

  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML