دورات هندسية

 

 

استشارة بخصوص تأخر الصب

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    مهندس الوادي
    مهندس الوادي غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استشارة بخصوص تأخر الصب

    السادة اهل الخبرة جزاكم الله خيرا...
    افادني احد ازملاء بأنه تم تأخر صب اسقف و جسور محيطه بها لمدة بلغت حوالي 3 ساعات من موعد تحميل سيارات الخلط و ذلك لبعض لبعض اجزاء السقف و ذلك بسبب تأخر وصول عربات الخلاطات للموقع ، كما افادني بأنه تم استخدام اقطار اكبر من الاقطار المطلوبة في الدراسة التصميمية حيث تم استخدام قطر 12 في البلاطات بدلا من 10 و تم استخدام عدد 4 قطر 14 في الجسور بدلا من 2 قطر 14 ، كما تم استخدام خرسانة عيار 400 بدلا من 350 .
    فهل يغني زيادة الاقطار و عيار الخرسانة عن تأخر الصب
    افيدونا و جزاكم الله خيرا
    علما ان الصب فجرا و في درجة حرارة اقل من 20 درجة .

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    لا اصدق في هذا الكلام
    مستحيل واحد يكفيه سيخ يخت سيخين او 3 يخت 4
    مستحيييييييييل؟؟؟؟
    وال لبيب ب الاشاره يفهم

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    مهندس الوادي
    مهندس الوادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الممصعب مشاهدة المشاركة
    لا اصدق في هذا الكلام
    مستحيل واحد يكفيه سيخ يخت سيخين او 3 يخت 4
    مستحيييييييييل؟؟؟؟
    وال لبيب ب الاشاره يفهم

    تصدق او ما تصدق هذا شيئ يرجع لك
    العملية كلها عبارة عن سقف واحد و جسور متصالبة محيطة به بمساحة 120 م و الشخص استخدم ما هو متوفر عنده من حديد بغية الاستفادة منه و عدم شراء حديد جديد
    ارجو من الخبراء الاجابة عن هذه الحالة

    0 Not allowed!



  4. [4]
    تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 526
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    اللى ممكن يحصل للمنشا ده مستقبلا
    هو انه يحدث له brittle filiure وده لان فى التنفيذ اصبحت الخرسانة over بمعنى ان لو السقف لا يحدث له تشريخ على الاطلاق لان الحديد كافى والشروخ هى التى تبين حالة المنشا والذى يحث سوف يحدث انهيار مفاجئ فى الخرسانة اذا زاد الضغط عن المسموح به
    والله اعلم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مهندس الوادي
    مهندس الوادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل يمكن للخبراء الافادة اذا كان هناك طرق للتاكد من صلاحية الخرسانة المصبوبة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    ليس صحيحا علميا أن تتأخر عربات الصب أكثر من ساعة(من لحظة أضافة الماء الى الخلطة الى لحظة وضعها في مكانها) لأن الخرسانة بدأت بالتصلب الأبتدائي وهذا يعني أنكم بدأتم بأضافة الماء لتسهيل مناولة الخرسانة وهذا خطا كبير مما يعني خرسانة ضعيفة جدا وللتأكد من ذلك يمكن أجراء فحص الكور (core test)

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Rawand
    Rawand غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2004
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لا يجوز التأخر عن الصب أكثر من 45 دقيقة من بدء إضافة الماء والخلط، ويجب التدقيق في موعد إضافة الماء للخرسانة في حال تم نقل الخرسانة بخلاطات متحركة، أما إن تم الخلط في المجبل ونقل الخرسانة بقلابات فرحمة الله على الخرسانة التي ليست سوى حصويات مخلوطة بالماء اي بالعامية (شوربة)، وبمكن التأكد من مقاومة الخرسانة بطرق غير تخريبية بعد 3 أيام بواسطة مطرقة شميث

    0 Not allowed!


    المهندس = جودة + توفير

  8. [8]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة الافاضل
    1- بالنسبة لزمن الخلط و الصب فان مواصفات aci تعطيك 90 دقيقة من اضافة الماء الة نهاية الصب وبالنسبة لكل مصانع الخرسانة اضافة مؤخرات الشك تساعد اضافة مدة اضافية ممكن نص ساعة او اكثر قليلا
    2- بالنسبة لتغيير اقطار الحديد اعتقد انها مش مشكلة كبيرة وخصوصا ان الاقطار متقاربة يعني ممكن الفروقات لاتؤدي الة زيادة عالية في الحديد تكونمؤثرة على القطاع الخرساني ودة بشوية حسابات يمكن تقديرة
    3- بالنسبة لوقت الصب اعتقد انة ممتاز حيث ان كل التجارب المعملية ومعالجة الخرسان تتم في درجات حرارة مقاربة لوقت الصب
    4- للتاكد من جودة الخرسانة عمل كور بعد 3 ايام واخر بعد 28 يوم و ان شاء الله تكون مفيش مشكلة واذا مافي امكانية للكور يمكن تكسير مكعبات الاختبار ( اتمني ان تكون ماخوذة في نفس ظروف الموقع ونفس معالجة السقف تكون مماثلة للمكعبات ) و النتائج تكون دليل علة الجودة من عدمها
    5- نصيحة اخيرة في حالة تاخر زمن الصب بعد 90 دقيقى يفضل عمل فحص للقوام الخرساني slump ( بدون اضافة ماء او غيرة ) وبعدين تقرر اذا كنت تكمل صب ام لا وايضا خذ مكعبات للاختبار لكسرها للتاكد من جودة الخرسانة بعد 90 دقيقة

    اشكركم جميعا واذا كنت قد اخطات فارجو التصويب

    0 Not allowed!



  9. [9]
    احمد النجفي
    احمد النجفي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكككككككككككككككككككككككككككككككككككور

    0 Not allowed!



  10. [10]
    مهندسشاهين
    مهندسشاهين غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا من مؤيدي عمل اختبارات الكور أو مطرقة شميديت ولا كلام بعد هذه النتائج، لأن أي كلام تاني يبقى مجرد اجتهاد لكن لغة الأرقام هي الأصوب.
    ودائماً يجب أخذ مكعبات صب في ظروف الصب بالموقع لامكانية معرفة اجهاد الخرسانة المصبوبة بسهولة بدلاً من اللجوء للكور وشميديت.
    وان شاء الله خير.

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML