دورات هندسية

 

 

بشان تحدد عدد مكيفات

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13
  1. [1]
    اساسي
    اساسي غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بشان تحدد عدد مكيفات

    لدينا صالة 25*25 وارتفاعها 8م
    ارغب في معرفة عدد المكيفات اللازمه سعة 55 الف وحدة نوعية دولابي
    وأي انواع المكيفات الدولابي افضل مثل دايكن ، ال جي ...الخ
    شاكرا لكم

  2. [2]
    اساسي
    اساسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ارجو افادتي احبتي ,,,,,

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اساسي
    اساسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    في انتظار اجابتكم احبتي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    السلام عليكم
    كتقدير مني- مع أن المعلومات ناقصة- فأنت بحاجة إلى 11-12 وحدة من نفس الاستطاعة التي ذكرت 55 ألف btu/hr



    م.أمين مطر

    0 Not allowed!


    م/أمين مطر

  5. [5]
    اساسي
    اساسي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 162
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    حفظك الله يا مهندس
    ارجو توضيح كيف وصلت للعدد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الطريقةالاولى



    بحساب المساحة بالمتر المربع وضربها فى اى من المعاملات الاتية حسب نوع الحمل:-
    1. حمل حرارى عالى 800BTU/hr/m2
    2. حمل حرارى متوسط 700Btu/hr/m2
    3. حمل حرارى منخفض 600Btu/hr/m2
    الطريقةالثانية



    اذا كان الارتفاع اكبر من 3 متر يتم حساب الحجم وضربة فى اى من المعاملات الاتية :-
    1. حمل حرارى عالى 226Btu/hr/m3
    2. حمل حرارى متوسط 233Btu/hr/m3
    3. حمل حرارى منخفض 200Btu/hr/m3
    ـــــــــــــــــــــــ هذة الطرق تم الحصول عليها من المنتدى

    لو اهملنا الارتفاعات هنطبق الطريقة الاولى

    تحتاج الى 10 وحدات دولابى 55

    لكن الاصح طبعا نستخدم الطريقة الثانية لان الارتفاع اكبر من 3 متر

    مع الاعتبار حمل حرارى متوسط بالتالى تحتاج

    18 free stand

    من النوع الدولابى سعة 55

    افضل الانواع هى كاريير من وجة نظرى ,,,,

    0 Not allowed!



  7. [7]
    اسكندر عمجة
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Aug 2005
    المشاركات: 339
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 17
    السلام عليكم
    أخي طريقة الأخ علي الشاعر جيدة جدا
    و توضيحا لما طلبته مني في كيفية حصولي على العدد:
    أولا حسبت حجم الصالة 5000 متر مكعب أو ما يساوي 176553 قدم مكعب
    ثانيا اعتبرت عدد مرات تغيير الهواء 6 مرات في الساعة
    ينتج أنك بحاجة إلى 17655 قدم مكعب في الدقيقة تقريبا (*)

    و طبقا لما قلت فإن الوحدة الواحدة فإن حملها 55 ألف btu-hr أي حوالي 4.6 طن تبريدي
    ممكن تقدير أن الطن التبريدي بحاجة إلى 350 قدم مكعب بالدقيقة (**)

    و بتقسيم (*) على (**) ينتج 50.5 طن تقريبا

    أي 50.5 تقسيم استطاعة الوحدة 4.6

    ينتج تقريبا 11 وحدة.


    و يبقى الحساب الدقيق هو الفيصل و ليس التقديري. فمكان تواجد الصالة و توجهها و حوائطها و غيرها من الأمور ستحدد أكثر

    و السلام

    م.امين مطر

    0 Not allowed!


    م/أمين مطر

  8. [8]
    eljumbazy143
    eljumbazy143 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 152
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كلام جميل
    شكرا بشمهندس

    0 Not allowed!



  9. [9]
    eng.yahya
    eng.yahya غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????

    0 Not allowed!



  10. [10]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0


    فري ستاند :-
    يتناسب مع الأماكن المفتوحة المتسعة التي تحتاج لوحدات قليلة لتغطية مساحات كبيرة مثل قاعات الاجتماعات والمؤتمرات والأفراح ويوجد منه موديلات عديدة وقدرات كثيرة ويمتاز بقوة دفع الهواء لمساحات تتجاوز ثمانية أمتار .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    عفوا اخى اسكندر ..... هل هذة ما تقصد free stand
    وان كانت هى !!! كيف تعتبر عدد مرات تغيير الهواء 6 مرات في الساعة
    او بمعنى اخر كيف يمكن الحصول على فريش اير لهذة الماكينة !!!!!
    اعذرنى اخى ان خبرتى قليلة جدا فى هذا المجال .... الف شكر مقدما ...

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML