دورات هندسية

 

 

جزء من المواصفات..

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    اسلام الاردني
    اسلام الاردني غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    جزء من المواصفات..

    الاخوة الاعزاء ارجو تزويدي بأي مواصفة تعطي حدا اعلى لدرجة حرارة الجو عندها يمنع الصب ... علما اني بحثت ولم اجد ..ما وجدته يتحدث عن اذا كان هناك ارتفاع في درجة الحرارة يتم تقليص وقت وصول الخلاطة ، مع اجراء تعديلات على الخرسانة ومضافاتها..ارجو افادتي بما لديكم

  2. [2]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 98
    Given: 21
    لا يوجد حد اقصى للحرارة عند صب الخرسانة ولكن التكلفة تكون باهضة جدا مع احتمال فساد الخلطة الخرسانية
    لذلك لتجنب (المصاريف الزائدة) يجب اعتماد وقت اقل كلفة للخرسانة(تكوين الخلطة+نقل+عمال+ماءبارد او مكعبات ثلج+)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل / هناك حدود عليا لدرجة الحرارة لصب الخرسانة
    1- درجة حرارة الخرسانة لاتزيد عن 32 درجة اثناء الصب
    2- درجة حرارة الجو لاتزيد عن 38 درجة

    دة مش كلامي دة مواصفات
    ASTM C94/C ( item 11 . 8 ) page 7
    وخصوصا ان بعض مواصفات المشروعات تنص على ذلك صراحة مثل المشروع الذي اعمل بة حاليا
    ارجو للجميع التوفيق

    0 Not allowed!



  4. [4]
    sergeo_m
    sergeo_m غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 38
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز
    بحكم خبرتي من العمل في دول الخليج نتعرض لمثل هذه المشكلة دوما , والمتبع كالاتي وهو ان درجة الحرارة لا تزيد عن 35 درجة عند الصب وللحفاظ على الخرسانة من زيادة الحرارة عن ذلك يوضع مكعبات من الثلج في الخلاطة لتفادي الحرارة التي تصل في الخارج الي 50 احيانا ويفضل الصب مساء

    0 Not allowed!



  