دورات هندسية

 

 

شبكات التوتر المنخفض / استفسار /

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية saam
    saam
    saam غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    شبكات التوتر المنخفض / استفسار /

    السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته
    كل عام وانتم بخير
    الشكر الجزيل لزوار واعضاء وادارة المنتدى
    لدي استفسار ارجو الرد من اهل الخبرة :
    من خلال معلوماتي النظرية انا في نقل القدرة نستخدم محطات التوليد ومن ثم مراكز التوزيع ومن ثم مراكز تحويل للشبكات المنخفض لتوزيع القدرة على المستهلك ويتم ذلك عن طريق محولات وكابلات
    والسؤال:
    من الملاحظ ان الشبكة المنخفضة تستخدم انظام خمسة اسلاك 4 فاز وسلك نتر ( حيادي )
    وانا اعلم بوجود محولات ثلاثية الطور ويكون الخرج 4 اسلاك 3 فاز وسلك حيادي
    ارجو توضيح مصدر الفاز الرابع وهل يوجد محولات يكون خرجها 5 كابلات
    ارجو الاجابة وانا لكم من الشاكرين
    وجزاكم الله خيرا

    =======================================saam====

  2. [2]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    أخي الكريم
    لا يوجد 4 فاز في شبكات التوتر المنخفض ونظام الكبل خمس أسلاك هو (3 فاز+نيوترال+أرضي)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    essam60
    essam60 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية essam60


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 196
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    الأخ العزيز SAAM
    كما ذكر الأخ لورانس لا يوجد أربع فازات بل هو نظام ثلاثي الطور ونظام النقل الذي تكلمت عنه يوجد في شبكات التوتر المنخفض ويعرف بـ TN-S ويعني نظام نقل بثلاث أطوار R,S,T بالإضافة إلى ناقل الحيادي وناقل الحماية PE المعروف بالأرضي أي في هذا النظام يكون ناقل الحيادي وناقل الأرضي مفصولين وهناك نظم أخرى مثل TN-C ويكون ناقل الحماية وناقل الحيادي مدمجين وهناك نظام TT وللمزيد زر الموقع التالي:
    http://www.arab-eng.org/vb/t143744.html

    0 Not allowed!


    لا تنسووووووووووووووونا من دعائكم

  4. [4]
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية saam


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاكم الله خير ......

    0 Not allowed!



  5. [5]
    salemop31
    salemop31 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية salemop31


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    شكرا للجميع على معلوماتهم القيمة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    أبو هند و ساره
    أبو هند و ساره غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 37
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شبكات Low Voltage

    تنقصم منظومة الكهرباء من
    1- التوليد
    2- النقل
    3- التوزيع

    1- التوليد
    تتم داخل محطات التوليد تكون بخارية او غازية او مركبة ( غازية و بخارية )
    و يكون جهد التوليد في حدود 15KV
    2- تبدأعملية النقل مباشرة بعد التوليد داخل محطات التوليد عن طريق محولات رفع ترفع الجهد إلى 66KV
    ثم يتم نقل الطاقة الكهربية خارج محطة التوليد عن طريق كابلات هوائية
    يتم رفع الجهد إلى جهود أعلى تسهل عملية نقل الطاقة الكهربية تكون في حدود 220KV او 500KV في حالة المسافات الطولية ( بين الدول )
    3-تبدأ عملية التوزيع على حدود المدن حيث يتم تخفيض الجهد إلى 66KV ثم يتم النقل إلى داخل المدينة عن طريق كابلات أرضية باستخدام كابل لكل فاز ( 3 كابلات نظام دلتا )
    توجد داخل المدينة عدد من محولات التخفيض من 66KV إلى 11KV حيث يتم نقل هذا الجهد إلى محولات التوزيع 11KV/380V عن طريق محولات قدرة في حدود 2MVA النوع Delta/Star
    و يكون خرج المحول أربع أطراف ( 3 فاز+نيوترال مأرض) و قد يستخدم خمسة أطراف ( 3 فاز+ارضي+نيوترال)
    حيث يتم التوزيع للمنازل ( المستهلكين) جهد 220 فولت ( فاز + نيوترال) و في حالة أحمال محركات كبيرة مثل المصاعد يستخدم 3 فاز

    0 Not allowed!



  7. [7]
    saam
    saam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية saam


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 150
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا يا ابو هند على هذه المعلومات والشرح المبسط والواضح

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م.زكريا الحلقي
    م.زكريا الحلقي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    طبعا المحولات الموجودة داخل المدن والشوارع يدخلها توتر متوسط بمقدار 20 ك.ف ويخرج منها توتر منخفض بمقدار 400 ف ثلاثي الطور اي ثلاثة خطوط ويتم تجهيز خط الحيادي وهو الخط الرابع الموصول الى الارض ولا دخل للمحول به حيث ان محولات رفع الجهد في محطة التوليد تؤرض اساسا طبقا لتقنية ربط اطوار المحول من الداخل
    وبذلك يكون لدينا اربع خطوط ثلاث فازات وخط حيادي بارد (نتر) والجهد بين كل فاز والارض (او النتر) 220 ف
    اما الخط الخامس فهو خط الانارة الخاص بالشوارع والذي يؤخذ من احد مخارج المحولة