    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    نقوم في معظم الاحيان بعمل فتحات انشائيه لاغراض خدماتيه تخص الميكانيك (المجاري) وغيرها
    حيث تمر هذه الفتحات من خلال جسور حامله واحيانا رئيسيه.

    التساؤل هو من اين يجب ان تمر هذه التمديدات :

    يمكن التفكير بهذا الامر على اساس مقاومة الجسر للعزم ,حيث توضع الفتحه في منطقه الشد بما لا يؤثر على سماكة الخرسانه حول حديد التسليح ودورها في جعل الحديد والخرسانه تتعامل مع الأحمال كجسم واحد,بحيث تكون قيم القص في تلك المنطقه اقل ما يمكن حيث يعتمد على المقطع الخرساني بشكل كبير في مقاومة قوى القص.

    هل الكلام السابق سليم , واذا كان عند اي من الاخوه اضافه فنرجوا ان يشاركنا بها ...؟

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    في حالة العزم الصفر هي انسب منطقه
    0.7 الطول البحر هي انسب نقطه اذا وفقط اذا اضطررنا حيث ان البيم بيم لا لعب فيه ولا ترخيم وهذه معلومات من مهندس قديم

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ولكن اخ مصعب , منطقة اقل عزم تعني منطقة اكبر قص , ولا اعتقد انه من الحكمه تقليل مقطع الخرسانه في تلك المنطقه لما لها من دور كبير في مقاومة القص , والذي يحدث بشكل مفاجئ في حالة حدوثه ,واذا قمنا بتمرير المقطع من خلال منطقة الشد حيث لا تلعب الخرسانه دورا مهما فاننا لا نؤثر على قدرة الجسر في تحمل العزوم المسلطه عليه و لكن سيؤثر هذا على موقع محور التعادل في الجسر والذي سيقترب من منطقة الضغط مما يؤدي الى نقصان مساحة المقطع الذي يقاوم قوى الانضغاط .
    يجب ان نفكر في الوضوع على انه استبدال لمقطع الجسر الحالي بمقطع مجوف يمكنه نقل نفس الاحمال وتغيير حديد تسليح الجسر كاملا ليتناسب مع ذلك .

    اعتقد ان الحل هو تقريب الحديد من منطقة محور التعادل وزيادة الحديد في منطقة الضغط بالتالي لتعويض المساحه المفقوده من مساحة المقطع الخرساني المقاوم للضغط.

    0 Not allowed!



  4. [4]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    يا باشمهندسين لو عايزين نعمل فتحات انشائية لمرور مواسير الصرف (المجارى ) بنضع جراب بلاستيك اكبر قليلا من قطر الماسورة المراد تمريرها و تكون فى البلاطة و ليس الكمرة باى حال من الاحوال ودة طبعا عند الضرورة فى حالة عدم وجود (منور) و مضطر اعمل duct لمواسير الصرف ....لكن امرر ماسورة من خلال عمود او كمرة لا يصح و انما من خلال البلاطة ملاصقا لعمود مثلا ........

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    التحه الخدماتيه لا اعقد انها تزيد عن 10سم علي الاكثر
    ووضع كانات كـ فيل بالمهمه ولا اعتقد ان هاك ما يقلق

    والا لما وضعناه ابدا اذا ن اي نقطه بها عزم او قص
    وانا لا افضل ان تمر الخدمات من خلال البيم اطلاقا

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  6. [6]
    Rawand
    Rawand غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2004
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    للأسف المرجع الذي أود إيراد التفاصيل منه ليس تحت يدي الآن، وأعتقد أن اسمه "مسائل هامة في البيتون المسلح" تأليف الدكتور وهيب زين الدين والدكتور كرامة بدورة، وقد تم فيها تصنيف الفتحات (كبيرة صغيرة) وإيراد طريقة التحقق والحساب لها وتفاصيل التسليح حولها (وبخاصة الفتحات المصنفة ككبيرة) وبشكل عام، فإن عمل الفتحات أسفل المحور المحايد الذي يقسم المقطع إلى منطقتي الشد والضغط هو قرار سليم بشرط عدم الإضرار بأي إسوارة أو قضيب تسليح رئيسي والأسلم هو وضع هذه الفتحات بعين الاعتبار أثناء التصميم والتنفيذ بدلا من اللجوء إلى الحفر والقص بعد الصب.
    في حال اللجوء إلى القص بعد الصب ومن أجل عدم الإضرار بالحديد الموجود، يمكن اللجوء إلى جهاز كشف حديد التسليح ورسم مسقطع على جانب الجسر لتجنبه