    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    المطلوب حساب كم وحدة تكييف من النوع السبلت يونت(decorative) وليس سبليت دكت اذا كانت المساحة للقاعة الاولى للصلاة= 15mx21m والقاعة الثانية للصلاة = 8.5m x18m ارجو التفضل من الاخوة مهندسى التكييف الرد بقدر المستطاع بسرعة حول عدد وحدات التكييف المطلوبة للمساحتين علما ان القاعتين منفصلتين مع التقدير للجميع

  2. [2]
    magdygamal_8
    magdygamal_8 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية magdygamal_8


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 4
    أين هذا المسجد ماهو إرتفاع المسجد وماهي مواصفات الحوائط والشبابيك والخ بيانات كثيرة يجب توفيرها

    0 Not allowed!



  3. [3]
    زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية زينب عبد المحسن


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا استاذ مجدى لاهتمامك بالموضوع المسجد فى الامارات توجد قبة فى وسط القاعة الكبيرة ارتفاع المسجد من الارض الى السقوف الثانوية =4.90 متر الابواب والشبابيك عادية ارجو اعطائى ولو قيمة تقريبية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    الفاتح علي
    الفاتح علي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 57
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0

    ارجو توجيهي في حالة اي خطأ

    القاعة الاولى تحتاج الى 60 طن تقريبيا
    القاعة الثانية تحتاج الى 30 طن تقريبيا
    مع مراعاة الاعداد الكبيرة للمصلين وخصوصا في صلاة الجمعة
    حيث ان هناك علاقة متداولة بين المهندسين تنص على ان
    حمل التبريد بالطن =الطول *العرض*الارتفاع / 27
    والله اعلم من صحتها

    0 Not allowed!



  5. [5]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    القاعة الاولى 40 حصان والثانية 20 حصان
    يمكن اختيار 8 اجهزة 5 حصان فى الاولى واربع اجهزة ايضا 5 حصان فى الثانيه
    او 10 اجهزة 4 حصان فى الاولى والثانية 5 اجهزة نفس القدرة او تحويلها بالطن تبريد كما ذكر الاخ / الفاتح على ,,,,

    ( كل 8 متر2 تقدر بواحد حصان )

    شكرا .....

    والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم اجنهادات مشكورة
    للمعلومية : 0.066 طن تبريد لكل متر مربع اذا كان الارتفاع لايزيد عن ثلاثة امتار
    0.07 طن تبريد لارتفاع الخمسة أمتار
    0.09 طن تبريد لكل متر مربع لارتفاع 9 أمتار
    و بما أن هذا مسجد فاننا نضرب المساحة في 0.09 للاخذ في الاعتبار عدد المصلبن
    و بالتالي تحتاج القاعة الكبري 30 طن تبريد أي 6 وحدات دولابي قدرة كل منها التبريدية 5 طن تبريد عندما تكون درجة الحرارة الخارجية 115 د ف و الخلاصة استخدمي ست وحدات طاقة كل منها الاستاندرد 6 طن تبريد ( الاسمية nominal cooling capacity ) وبعض الموزعين حتي يكسب الصفقة يقدم الوحدة ذات الـ 5 طن الاستاندرد و سيقسم انها تكفي فحذار
    القاعة الصغري سنحتاج 4 وحدات كل منها 6 طن تبريد ( ط ت )

    و للزملاء بلاش لغة الحصان لانها غير هعروفة الا في مصر
    و بالمنايبة عرض علي اليوم مشروع تشللر مقدر وحدات تداول الهواء بالحصان بدون معدل تدفق هواء ولا استاتيك بريشر ولا بي تي يو و طبعا ادركت ان الزميل بلدياتي فكفيت على الخبر ماجور وطلبته و صححت له و اعطيته نماذج يستعين بها و الرزق على الله
    و هذه المعاملات مذكورة في كتابي ، و في كتابHVAC :RULES OF THUMB منشور علي القور شير ضمن المكتبة اللي الوملاء اكرمهم الله يضعون نسخ منها على الفور شير جزاهم الله خيرا و اذكر ان هذا الكتب ثمنه حوالي 900 ريال منذ خمس سنوات وهو كتاب قبم يمكن تسميته جواهر التكييف و التبريد لمن يريد من العلم المزيد
    ، ولكـني انبه ان المشاريع ذات الاستخدام الخاص تحتاج التصميم :اشكركم لتحمل الاطالة

    0 Not allowed!



  7. [7]
    زينب عبد المحسن
    زينب عبد المحسن غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية زينب عبد المحسن


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الف شكر للاخوة المهندسين مع تمنياتى بالتوفيق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    المنطقة الاولى تحتاج الى 53 طن تبريد
    المنطقة الثانية تحتاج الى 26 طن تبريد
    وانصح بوضع اجهزة نوع كاسيت لان المسجد يحتوي على السقوف الثانوية
    منتج ال جي نوع كاسيت يعمل بمسافات طويلة تصل الى 40 متر
    مع التقدير للجميع

    0 Not allowed!



  9. [9]
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
    كما قال الاخوة 8 متر مربع تحتاج واحد طن تبريد بغض النظر عن الارتفاع

    0 Not allowed!



  10. [10]
    osama mas
    osama mas غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 13
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المنطقة الاولى تحتاج الى 35 طن تبريد والثانية الى 18 طن تبريد بعد اخذ الاعتبار بالارتفاع