دورات هندسية

 

 

'ارجو المساعدة .. خطأ في الكمرات الساقطة

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 28
  1. [1]
    السعودي
    السعودي غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    'ارجو المساعدة .. خطأ في الكمرات الساقطة

    بسم الله
    اخواني المهندسين نحن استفدنا منكم ومازلنا نستفيد ... شكرا الله لكم
    ..
    لدينا مشكله

    صديق لي تبين بعد ماصب السقف أن كمرات الخرسانه الساقطه عمقها 20 سم فقط رغم انها بالمخططات 60 سم ..
    وبعد التحقيق تبين ان المهندس المشرف عرف الخطأ وسكته المقاول بمبلغ مالي ولم ينتبة صاحبنا الا بعد صب السقف
    ..
    زرت الموقع تبين ان هناك فروقات في عمق الكمرة الساقطه تبدأ من 15 سم ال 25 سم .. والمفترض انها 60 سم بالمخطط .
    ..
    السؤال كيف المعالجة ؟ هل هناك شيء اسمه تقميص الخرسانه ( أي اضافة 40 سم للكمرة – تشريك بالحديد –) وذا فيه كيف تصب هذة الكمرة ؟
    هل يزال السطح ؟
    هل ( عمق الكمرة الضعيف ) يؤثر هذا على سكان المنزل مسقبلاً ؟
    هل هناك حل هندسي لمثل هذة الامور ؟
    افيدوني مشكورين بلغنا الله واياكم ليلة القدر ؟

  2. [2]
    mecheil.edwar
    mecheil.edwar غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mecheil.edwar


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 2,353
    Thumbs Up
    Received: 2,879
    Given: 6,708
    كم عدد طوابق البناء؟
    ما هو نوع البناء هل هو حوائط حاملة أم كمرات وأعمدة؟
    ما هو بحر هذه الكمرات؟
    فى الغالب لو بناء ذو عدد طوابق قليل 3 أو 4 طوابق وذو بحور صغيرة 4 أمتار مثلا سوف تساهم الحوائط المبنية من الطوب فى نقل الأحمال لأن الطوب له قدرة تحمل فى نقل الأحمال axial load

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    كيف تمت الحداده ابعاد التسليح والكانات؟

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  4. [4]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    يتم التعامل مع الكمرات على اساس انة سيتم ترميمها و خصوصا الكمرات ذات البحور الكبيرة و ثانيا الكمرات التى تم تنفيذها باعماق اقل من الباقى مع ملاحظة ( ان سمك البلاطة جزء من سمك الكمرة اى ان الكمرة التى بها سقوط 20 سم مثلا هى كمرة 30 سم على اعتبار سمك البلاطة لن يقل باى حال عن 10 سم ........ المهم
    يتم تزريع 3-4 سيخ حديد قطر 16 مم اسفل كل كمرة بتحريم الاعمدة بالهيلتى بقطر اكبر قليلا و ياستخدام ايبوكسى لثبيت الاسياخ و طبعا يتم زمبرة قاع الكمرة و يتم عمل شدة و جوانب للكمرة المراد صبها و يترك جنب ليتم الصب منة و هو سيكون ( تلبيش ) و مراعاة استخدام اديبوند بالخلطة الخرسانية و سن zero او 1
    دة الحل الامثل بدل التكسير يعنى تعامل مع الكمرات كانك بتدعمها و بترممها و اللة الموفق

    0 Not allowed!



  5. [5]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,647
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السعودي مشاهدة المشاركة
    بسم الله
    اخواني المهندسين نحن استفدنا منكم ومازلنا نستفيد ... شكرا الله لكم
    ..لدينا مشكله
    صديق لي تبين بعد ماصب السقف أن كمرات الخرسانه الساقطه عمقها 20 سم فقط رغم انها بالمخططات 60 سم ..
    وبعد التحقيق تبين ان المهندس المشرف عرف الخطأ وسكته المقاول بمبلغ مالي ولم ينتبة صاحبنا الا بعد صب السقف
    ..زرت الموقع تبين ان هناك فروقات في عمق الكمرة الساقطه تبدأ من 15 سم ال 25 سم .. والمفترض انها 60 سم بالمخطط .
    ..السؤال كيف المعالجة ؟ هل هناك شيء اسمه تقميص الخرسانه ( أي اضافة 40 سم للكمرة – تشريك بالحديد –) وذا فيه كيف تصب هذة الكمرة ؟
    هل يزال السطح ؟
    هل ( عمق الكمرة الضعيف ) يؤثر هذا على سكان المنزل مسقبلاً ؟
    هل هناك حل هندسي لمثل هذة الامور ؟
    افيدوني مشكورين بلغنا الله واياكم ليلة القدر ؟
    السلام عليكم
    في البداية أشكر لك ثقتك بالمنتدى وطرحك للمشكلة.
    من خلال لاطلاع على السؤال فالمعلومات المتوفرة غير كافية في غياب المخططات التصميمية عن ابداء اي حل هندسي منطقي.
    • في البداية اذا كان الخطأ كما ذكرت بتواطئ ورشوة بين المهندس المشرف والمقاول فقبل البدء بأي حل يجب مراجعة المكتب المشرف وهو المسؤول عن المهندس المشرف وطردة من الموقع مباشرة لانه غير مؤتمن على المشروع بالكامل.
    • الطلب من المهندس المصمم التدقيق على جميع العناصر الانشائية للمشروع والتأكد من قوة الخرسانة ومدى مطابقتها للمواصفات.
    • اخذ رأي المهندس المصمم بخصوص هذا الخطأ الكبير في التنفيذ والاشراف في تنفيذ الجسر Beam حيث ان الفرق كبير جدا بين التصميم والواقع.
    • اخذ الاقتراح بطريقة الحل من المهندس المصمم وباعتماد المكتب المشرف لانه المسؤول قانونيا والمقاول ن هذا الخطأ.
    • الاتفاق على تكاليف الحل بحيث تكون من مسؤولية المقاول لان اي حلول لهذه المشكلة ستكون مكلفة على ان يتم التنفيذ من قبل شركة متخصصة واخذ كتاب ضمان من المقاول والشركة التي ستقوم بالتنفيذ بحيث يكونان مسؤولان قانونيا متكافلين ومتضامنين.
    • بخصوص هذا الخطأ بالتنفيذ من حيث المبدأ يؤثر على سلامة المبنى والذي يقرر ذلك المهندس المصمم.
    هذه وجهة النظر الفنية والقانونية في هذه المشكلة ويفضل قبل البدء بأي اجراء بالحل ان تقوم باخذ موافقة المهندس المصمم وتثبيت ذلك من ناحية الضمان والمسؤولية الحقوقية والتعاقدية.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  6. [6]
    السعودي
    السعودي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
    كم عدد طوابق البناء؟
    ما هو نوع البناء هل هو حوائط حاملة أم كمرات وأعمدة؟
    ما هو بحر هذه الكمرات؟
    فى الغالب لو بناء ذو عدد طوابق قليل 3 أو 4 طوابق وذو بحور صغيرة 4 أمتار مثلا سوف تساهم الحوائط المبنية من الطوب فى نقل الأحمال لأن الطوب له قدرة تحمل فى نقل الأحمال axial load
    اهلاً .. اخي الفاضل
    ..
    وشاكر لك سلفاً تجاوبك وكثر الله من امثالك ..
    ..
    عدد الطوابق المفترض دورين فقط ( ارضي + أول ) بس بعد الخطأ يمكن نحافظ على الدور الارضي فقط .
    نوع البناء كمرات واعمدة
    البحور من 5 متر الى اقصى بحر 7 متر
    ..
    انتظر ردك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    السعودي
    السعودي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الممصعب مشاهدة المشاركة
    كيف تمت الحداده ابعاد التسليح والكانات؟
    يعني كيف ؟ لم افهم سؤالك ؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م/عيسى محمد
    م/عيسى محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 231
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled_sh2007 مشاهدة المشاركة
    يتم التعامل مع الكمرات على اساس انة سيتم ترميمها و خصوصا الكمرات ذات البحور الكبيرة و ثانيا الكمرات التى تم تنفيذها باعماق اقل من الباقى مع ملاحظة ( ان سمك البلاطة جزء من سمك الكمرة اى ان الكمرة التى بها سقوط 20 سم مثلا هى كمرة 30 سم على اعتبار سمك البلاطة لن يقل باى حال عن 10 سم ........ المهم
    يتم تزريع 3-4 سيخ حديد قطر 16 مم اسفل كل كمرة بتحريم الاعمدة بالهيلتى بقطر اكبر قليلا و ياستخدام ايبوكسى لثبيت الاسياخ و طبعا يتم زمبرة قاع الكمرة و يتم عمل شدة و جوانب للكمرة المراد صبها و يترك جنب ليتم الصب منة و هو سيكون ( تلبيش ) و مراعاة استخدام اديبوند بالخلطة الخرسانية و سن zero او 1
    دة الحل الامثل بدل التكسير يعنى تعامل مع الكمرات كانك بتدعمها و بترممها و اللة الموفق


    احسنت الجواب اخي الكريم خالد واوافقك في الراي لكن لي راي في تزريع الاسياخ
    هو يقوم بتزرع الاسياخ وفقا لتسليح الكمرة نفسه فان كان تحتاج اكبر من (3-4)قطر 16
    او تحتاج (اقل من (3-4)قطر 16 فهو ملتزم بحديد التسليح للكمرة
    وجزاك الله خيرا
    تقبل تحياتي.

    0 Not allowed!


    قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى :
    عليك بطريق الحق و لا تستوحش لقلة السالكين و إياك و طريق الباطل و لا تغتر بكثرة الهالكين

  9. [9]
    تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 526
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    انا اعتقد انه يتم عمل شده اخري للعمق الباقى ونزود به كمية الحديد حتى نتلافى الmoment الناتج من العمق الصغير ويتم صب الخرسنة من الجنب

    0 Not allowed!



  10. [10]
    MAJED7000007
    MAJED7000007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 77
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    الحل الامثل يتم بتدعيم الجسور بجسور حديديةsteel beams
    توضع تحت الجسور الكونكريتية مباشرة وتربط بالاعمدة بواسطة براكيت

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML