دورات هندسية

 

 

مكيف شباك بيكون ثلج على المبخر

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    مكيف شباك بيكون ثلج على المبخر

    عندى مكيف شباك بيكون ثلج على المبخر بعمل فترة تشغيل ساعتين مما يؤثر على حيز الهواء الراجع
    اللى عنده تفسير لهذه المشكلة برجاء الافادة

  2. [2]
    eng-ksa
    eng-ksa غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 46
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حاول تنظيف الايفابوريتور وراح تنحل المشكله

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    اولا شكرا للاخ eng_ksa
    ثانيا اود الفت الانتاه ان الـ fins لسه معمول لها صيانة وتنظيف جيد كذلك ان الهواء المار (الراجع) من خلاها طبيعى اما المشكلة فهى اثناء الليل بعد ساعتين تقريبا من عمل الجهاز يتكون التلج على وش الجهاز وبالتالى ينسد مسار الهواء الراجعوعليه لازم افصل التبريد عشان التلج يذوب
    برجاء التفسير
    وشكرا كتير

    0 Not allowed!



  4. [4]
    cossacks1
    cossacks1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ياريت تقيس الضغط العالي(HI) والواطي (low) وتحدد نوع الفريون وتكتب النتايج هنا وانا حقولك نعمل ايه ان شاء الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  5. [5]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اذا كان التبريد جيد فاعتقد هناك انسداد في المرشح او تلف منظم درجة الحرارة
    اما اذا كان التبيريد ضعيف فهنالك تسرب في الشحنة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    shaimaamohamed
    shaimaamohamed غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية shaimaamohamed


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    المشكلة هتكون غالبا فى coil

    0 Not allowed!



  7. [7]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى العزيز ....
    كل عام وانت بالف خير ,,,

    انا عايز ادردش معاك شويه ممكن .....!!!

    شوف ياغالى موضوع تكوين الثلج على المبخر نتيجة عدة اسباب ومنها :

    1- التدوير المباشر للهواء الخارج من المكيف بمعنى الهواء الخارج نفسه اللى داخل وذلك نتيجة وجود ستائر او دولاب او اى شىء فى مواجهة المكيف ,,,, تمام ماشى .

    2- انسداد فى ملف المبخر .... بالله عليك لا تقل قمت بالنظافة بالبلاور لآلآلآلآ لو سمحت انزع المكيف واغسله كويس فى المشحة او مكان مخصص وايضا حاول بين الملفات باستخدام مثل سن المفك الرفيع وانزع الطين والاوساخ الموجوده وهناك ماده كيماويه للنظافه تستخدم .... ياسيدى ميه ومسحوق غسيل بريل .... تمام

    3- طبعا ممكن يكون نقص فى الشحنه ... بس ده مكيف شباك يعنى مش هتعرف الشحنه الا بالبلف الثاقب ومش متوفر عنك اكيد .... من الاخر اشحن المكيف وشوف الامبير للجهاز ...

    وطبعا ممكن تلاقى الثلج فى الليل اكتر وظاهر عن النهار .....

    شكرا لك

    والله اعلم ,,,,,,,,

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    متشكرين يا جماعة الخير على الردود بتاعتكم بس انا عندى اضافة ان الجهاز لسه متنضف عند الورشة (يعنى نضيف لانج) والظاهرة التلج وجودة فى الليل بس مع العلم ان الغرفة مش بتبرد كويسوالمكيف مواجهة للدولاب لان ال swing مش شغال
    اما بخصوص ان هناك احتمال تسريب بالشحنة فاعتقد انه مع الوقت مش حيكون فى تبريد خالص نتيجة لهروب الفريون
    على كل حجرب انى ارفع درجة الحرارة تدريجيا بحيث يكون الراجع نوعا ما مرتفع درجة حرارته لتلاشى حدوث ثلج
    حجرب وابقى ابلغكوا
    قولوا يارب ما يتكون تلج الا انا ببقى حران جدا( انا مقيم فى السعودية وما ادراكوا ما الحر)
    سلاموا عليكو

    0 Not allowed!



  9. [9]
    على الشاعر
    على الشاعر غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 116
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mizo1745 مشاهدة المشاركة
    متشكرين يا جماعة الخير على الردود بتاعتكم بس انا عندى اضافة ان الجهاز لسه متنضف عند الورشة (يعنى نضيف لانج) والظاهرة التلج وجودة فى الليل بس مع العلم ان الغرفة مش بتبرد كويسوالمكيف مواجهة للدولاب لان ال swing مش شغال
    اما بخصوص ان هناك احتمال تسريب بالشحنة فاعتقد انه مع الوقت مش حيكون فى تبريد خالص نتيجة لهروب الفريون
    على كل حجرب انى ارفع درجة الحرارة تدريجيا بحيث يكون الراجع نوعا ما مرتفع درجة حرارته لتلاشى حدوث ثلج
    حجرب وابقى ابلغكوا
    قولوا يارب ما يتكون تلج الا انا ببقى حران جدا( انا مقيم فى السعودية وما ادراكوا ما الحر)
    سلاموا عليكو
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

    يا عزيزى ال swing مش شغال مفيش مشكله ولكن المشكله ان الدولاب يكون على بعد اقل من 2 متر

    وده ممكن يعمل ظاهرة التدوير المباشر كما ذكرت ..... والمبخر يثلج وعندما يثلج المبخر يكون هذا الثلج بمثابة عازل للهواء الخارج بالتالى المكان مش هيبرد .....

    شكرا لك ......

    0 Not allowed!



  10. [10]
    mizo1745
    mizo1745 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 56
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    عزيزى ا على
    اولا انا بشكرك لاهتمامك الجميل ده
    الدولاب بعيد تقريبا 3متر ونص وانا اقصد ان السوينج متوقف اى ان عملية توزيع الهواء تكاد تكو منعدمة لهذا السبب
    تحياتى الك

    0 Not allowed!



  