دورات هندسية

 

 

الاساسات و الميول المقبوله

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    الاساسات و الميول المقبوله

    في بعض الاحيان وخصوصا في حالة التربه التي تحتوي على صخور كبيره تكون تسوية الموقع صعبه , مما يؤدي لحدوث ميول في الاساسات , السؤال هو ما هي قيمة الميل المسموحه في الاساسات وخصوصا اذا كانت اساسات شريطيه و لمباني لا يزيد ارتفاعها عن اربعة طوابق ....
    وهل هناك طريقه لصب اساسات بشكل مائل مع المحافظه على سماكة الاساس نفسها بحيث تكون الطريه مقبوله انشائيا ......؟

  2. [2]
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 965
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    يفضل دوما اخذ الاساسات بشكل افقي تماما واذا كانت هناك ميول بالارض الطبيعيه يفضل عمل التسويه بطبقه النظافه اللتي سيتم صبها قبل الاساسات
    السبب طريقه دراسه الجمل الانشائيه دوما تكون عموديه على الاساسات
    مما يؤدي لعدم تولد قوى واجهادات زائده على الجمله الانشائيه غير ماخوذه بالحسبان

    0 Not allowed!



  3. [3]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    والرد بمساله
    ماهي حدود الفرق في البحر الذي لا يؤثر علي التصميم
    اذا كان الفرق هو ف فان الميل سيكون ؟؟؟؟ ما علاقة الظل مع ف

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  4. [4]
    mohammed jaafreh
    mohammed jaafreh غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 117
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أخ 88 لا يمكن ان يكون علاج الميل في خرسانة النظافه , حيث انها ستشكل نفس السطح المائل مع التربه وعليه فانها ستنقل الحمال بشكل مائل للتربه ...؟؟؟ , الحل الهندسي هو في عمل قصات في الاساس يعني تقسيم الاساس الى قطع لكل منها منسوب خاص مع الحفاظ على افقية ارضية كل قطعه .

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Rawand
    Rawand غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2004
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لم أسمع في حياتي بأساسات مائلة لهذا النوع من المباني، ويجب أن تكون تربة التأسيس متجانسة تحت كل أساس ويفضل أن تكون كذلك لكل قسم من المبنى. حيث أن الصخور ستؤدي إلى تغير مقاومة التربة موضعيا وتغير توزع الإجهادات على طول الاساس، أما في حال كون الأساس منفردا فسيؤدي وجود صخرة تحته إلى دورانه!!.
    في هذه الحالة يجب إزالة جميع الصخور وتعبئة الفراغ بتربة منتخبة ومرصوصة من نوع التربة في الموقع بل ربما نضطر إلى زيادة كمية الحفر ثم ردم تربة منتخبة ومرصوصة على كامل مساحة البناء أو حقن التربة بالإسمنت بين الصخور في حال كونها كثيفة وتصميم الأساسات باعتبار مواصفات التربة الجديدة

    0 Not allowed!



  