دورات هندسية

 

 

فى انتظار رد الزملاء المهندسين

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    Rawand
    Rawand غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2004
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا أخي خال للتوضيح
    1- فعلا التيجان غير ضرورية في حال كانت الأعمدة محققة على الثقب
    2- طريقة الشرائح موفرة للحديد ولكن تحتاج لترتيبات تفصيل خاصة
    ويغض النظر عن كل ما ذكرناه، فإنني قلق من عدم كفاية الحديد السفلي أو العلوي في منطقة الشرائح وبالطبع بإمكان المهندس إما أن يزيد كمية التسليح فيها بالشكل المناسب أو يعيد توزيعه على كامل البلاطة.... وفي كافة الأحوال ما زلت أشعر بأن تفاصيل التسليح المذكورة قد لا تفي بمتطلبات البلاطة الفطرية

    0 Not allowed!



  2. [12]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    مهندس Rawand شكرا على الرد و عموما ساحاول ارسل صورة قريبا لشكل تسليح السقف لانة تم صب هذا السقف
    و الى اللقاء فى مناقشات اخرى

    0 Not allowed!



  3. [13]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaled_sh2007 مشاهدة المشاركة
    مهندس / rawand شكرا على مساهمتك و لكن احب ان اضيف اننا فى مصر الان فى حالة flat slab فان الاعمدة ليست بالضرورة مربعة او دائرية اذا لم يكن المعمارى يطلبهاحسب طلب المعماري في كل الدنيا الا اذا لم يتحقق و لكن بشرط الا يقل عرضها عن 30 سم حد ادنى 20 تقؤيبا في الكود السوري
    كما اننا الان لان نعمل تاج عند الاعمدةالتاج عن عدم تحقق السمك للقص و لكن نضع حديد اضافى علوىالسيخ العلوي للعزم السالب وليس للقص عند الركائز اذا كانت الشبكة العلوية لاتغطى العزم عند الركائزحسب الحسابات و كذلك لم نعد نستخدم طريقة الشرائح في كل كودات الدنيا تستخدم الشرائح و انما شبكتين علوية و سفلية بكامل البلاطة ليه يعني استهلاك للحديد وحديد اضافى
    فوق الاعمدة
    باي كود يتم التصميم وباي كود يتم التفصيل

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  4. [14]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    السادة المهندسين اعضاء المنتدى ارجوا التعليق و ابداء الراى فيما يلى
    بجانب سكنى مبنى سكنى تحت الانشاء و هو مرخص بالطبع الخ و كنت اتابع اعمال
    الانشاءات و التسليح الخ و لكن عند عمل اول سقف كان من الواضح انة flat slab
    وتم عمل الشبكة السفلية فقط وكان ارتفاع البلاطة عند الصب 20 سم و تم استبدال
    الكمرات الساقطة بكمر مدفون عرضة 60 سم فقط و ارتفاعة حوالى 17-18 سم حسب شرط الكود والسمك من الحساب
    لانة بنفس عمق البلاطة و تسليح كل الكمرات المدفونة او ( المخدات) 4-16مم علوى
    و مثلهم سفلى و تسليح البلاطة 6\6 - 10 مم فرش و غطاءاعنقد ان القطر احتمال ششنه من غير حساب والحساب هو الفيصل قطر 12 كل 15 سم او خمسطاشرات كما يقال مع العلم ان الغرف لاتقل
    عن 4*5 متر و الشقق 220 متر بالنسبة للاعمدة فهى 40*160سم لمعظمها و تسليحها جيد
    الحقيقة دى اول مرة اشوف تسليح سقف بالشكلانا ما شفت لكن نفذت سقف بالطريقه دي بس كان فيه سقوط 5 سم فقط كانه تاج مستمر رغم انه التاج بيكون احيانا اكبر من كده دة خلطة بين السقف الكمرى الكمر هو كمر كان بقي مخفي او ساقط حسب الاحمال و الفلات!!!
    ارجوا تعليق زملائى المهندسين على الموضوع لو امكن مع الشكر

    عادي جدا بس الحساب هو الفيصل او الفصل بين ما يمكن وما لا يمكن

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  5. [15]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    مهندس مصعب بعد التحية شكرا على ردك بس احب اقولك اننا فى مصر حاليا فى التنفيذ مثلا فى الكمرات لم نعد نكسح الحديد علشان القص و انما يتم تكثيف الكانات بجوار الركائز لمسافة حوالى 1.0 متر بمسافة 10 سم بين الكانات و بالنسبة Flat slab الشبكة السفلية غالبا بتشيل العزم الموجب و اذا كان العزم السالب عند الاعمدة ( الركائز) لا تكفية الشبكة العلوية نضع حديد اضافى فوق الاعمدة و تم الاستغناء عن التيجان و السقوط 5 او 10 سم دة الشغل اللى بتعملة المكاتب الاستشارية فى مصر حاليا و اعتقد انة مش كود مصرى بقى كود امريكى معاة ...المهم نسبة الحديد بتصل حوالى 100 كجم للمتر خرسانة او 110 و اظن الفرق مش كتير قوى عن الشرائح

    0 Not allowed!



  