دورات هندسية

 

 

استفسار هام

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    ممدوح 933
    ممدوح 933 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استفسار هام

    السلام عليكم إخواني وأخواتي في ذلك المنتدى الرائع
    وكل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك
    فضلاً لي استفسار
    فقد قمت بتأسيس قطعة أرض لي في مصر مساحتها الصافية 200 متر مربع ، إلا أنها منخفضة عن منسوب سطح الأرض بمقدار 6 م تقريباً ، المهم أني قمت بعمل فرشة عادية بسمك 50 سم ، ومسلحة بسمك 80 سم والأعمدة ارتفاعها 6.3 م تقريباً . المشكلة هي أنني المفروض في الناحية البحرية ش عرض 4 م ، وتركت مترين والجار كذلك . ولما كان المقاول يقوم بتنفيذ السقف والخروج برفرفة 1 م من ناحية الشارع المذكور ، وقف له أصحاب الأرض التي تقع خلفي بحجة أن ذلك سيتسبب في تعطيل الشارع وأصروا على موقفهم ومعهم واسطة في الداخلية ، علماً بأنني ـأقوم بالبناء في أرض زراعية ولكن معي براءة تسمى براءة الشعب
    وحتى لا أطيل على حضراتكم ، قمنا بتنفيذ رغبتهم ولم يخرج المقاول بتلم الرفرفة
    والأن كلما أفكر في ذلك الموقف ، هل يمكنني عمل الرفرفة بعد انتهاء ثب السقف علماً بأن المقاول لم يترك حديد بارز من السقف . أفيدوني أفادكم الله
    حتى وإن كلفني ذلك الكثير علمأ بأن هذه الرفرفة ستحمل سوراً بإرتفاع 1.50 على الأكثر.
    وشكراً لحضراتكم على طيب الاستماع

    من مواضيع ممدوح 933 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    رفرفه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    المعني

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    ممدوح 933
    ممدوح 933 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    رفرفة = بروز = كابولي

    0 Not allowed!



  4. [4]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية nobel40


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 38
    نعم من الممكن
    كل شيء ممكن

    0 Not allowed!


    N O B E L

  5. [5]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    هل البلكونه او الكابولي او الرفرفه ستكون في حدود المنزل ام انها ستكون عند الجيران
    هل تسال من ناحيه هندسيه ام تنظيميه او نظاميه؟
    اعتقد ان اقصي ارتفاع مسموح به للسيارات له اثر
    احيانا يؤثر خاصه اذا كان الشاريع ضييييق
    راجع عرض الشارع مع اقصي ارتفاع لمركبه
    سوق شاحنه ومر من عند بيتك تجد الحل بس اعرض واعلي شاحنه
    واللهع اعلم
    من ناحيه هندسيه لا تختاج سؤال
    من ناحيه تنظيم المدن حسب مواصفات المنطقه واعتقد ان المواصفات التنظيميه لابد ان يكون فيها هذا الشرط والا سيتدارك في المستقبل
    بس اذا داخل ارضك فلا يلزم تصريح
    خارج ارضك السماء للشارع هو شارع؟؟
    والله اعلم
    يلزم تصديييييييييييييييييق

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  6. [6]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    السلام عليكم
    نعم من الممكن عملها
    سوف تقوم بتكسير الغطاء الخرساني بحرص حتي يظهر الحديد القديم (زمبرة الخرسانة)
    وتقوم بعمل ثقوب للحديد الجديد الذي سوف يتم تركيبه ف الكابولي الجديد مع جسم الخرسانة القديم
    وذلك عن طرية عمل ثقوب طويلة بجسم الخرسانة القديمة تكون في حدود 25 - 30 سم
    وتتم تنظيف هذه الثقوب جيدا وتملئ بمادة (انا ناسي اسمها الآن) ولكنها تكون مادة مثل ال bond شديدة التماسك تمسك الاسياخ الجديدة بالخرسانة القديمة
    ارجو ان اكون افدتك

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ممدوح 933
    ممدوح 933 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أشكر جميع الإخوة الذين بادروا بمساعدتي بمعلوماتهم الوفيرة ، جزاهم الله خيراً
    البلكونة هذه في أرضي أنا ، وأنا أسأل من الناحية الهندسية وليست النظامية
    لأن الجيران لم يتكلموا معي قبل العمل في السقف ، لكنهم بادروا بذلك أثناء العمل فعلياً في السقف في محاولة منهم لإرغامي لى القبول بشروطهم، ولذا فأنا أسأل عن الإمكانية الهندسية لعمل تلك البلكونة من حيث قدرتها على تحمل الإجهاد الواقع عليها نتيجة السور الحجري الذي من المقرر عمله عليها بإرتفاع 1.50 على أقصى تقدير.
    وللأخ المهندس / هاني أحمد عمر أشكرك جزيلاً على رأيك ، ولكن أرجو التوضيح عن كيفية عمل ثقوب في الخرسانة بعمق من 25-30 سم داخل الجسم الخرساني دون التأثير على الخرسانة نفسها؟
    وكيف يتم عمل تلك الثقوب؟ وهل ستكون مأمونة لتحمل الإجهادات عليها؟؟
    مع فائق التقدير لسرعة استجابتكم ومتعكم الله بشهر رمضان وجعله شفيعاً لكم في الآخرة.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    وانت ح تعمل حجر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ليه؟

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  9. [9]
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 1,390
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    كللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل لللللللللللل شي ممكن

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ممدوح 933 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أشكر جميع الإخوة الذين بادروا بمساعدتي بمعلوماتهم الوفيرة ، جزاهم الله خيراً
    البلكونة هذه في أرضي أنا ، وأنا أسأل من الناحية الهندسية وليست النظامية
    لأن الجيران لم يتكلموا معي قبل العمل في السقف ، لكنهم بادروا بذلك أثناء العمل فعلياً في السقف في محاولة منهم لإرغامي لى القبول بشروطهم، ولذا فأنا أسأل عن الإمكانية الهندسية لعمل تلك البلكونة من حيث قدرتها على تحمل الإجهاد الواقع عليها نتيجة السور الحجري الذي من المقرر عمله عليها بإرتفاع 1.50 على أقصى تقدير.
    وللأخ المهندس / هاني أحمد عمر أشكرك جزيلاً على رأيك ، ولكن أرجو التوضيح عن كيفية عمل ثقوب في الخرسانة بعمق من 25-30 سم داخل الجسم الخرساني دون التأثير على الخرسانة نفسها؟
    وكيف يتم عمل تلك الثقوب؟ وهل ستكون مأمونة لتحمل الإجهادات عليها؟؟
    مع فائق التقدير لسرعة استجابتكم ومتعكم الله بشهر رمضان وجعله شفيعاً لكم في الآخرة.
    يتم عمل الثقوب في نفس اتجاه وضع الاسياخ الجديدة ويتم عملها بماكينة تسمى Jack hammer
    والمسافة 25-30 سم تكون كافية لان الفيصل ليس ف المسافة الفيصل في المادة المستخدمة لربط الاسياخ بالخرسانة القديمة
    ولا تقلق هي طريقة مجربة وانا قمت بتنفيذها كثيرا حيث انها تستخدم ف اعمال الترميم وهكذا
    وان شاء الله سوف اتذكر اسم المادة او يساعدنا احد الاعضاء في تذكر اسمها

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML