دورات هندسية

 

 

نأمل من المهندسين المساعدة لأني على أعصابي

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الإحمد
    الإحمد غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    نأمل من المهندسين المساعدة لأني على أعصابي

    الأخوة المهندسين الكرام العذر على العنوان لكني فعلاً متوتر .

    المشكلة بدأت بعد صب العمدان حيث تم التفكير بعد صب العمدان بعمل تكييف مركزي وعليه ترتب ضرورة رفع السقف من خلال رفع العمدان التفاصيل كالتالي :

    1- ارتفاع العمدان الحالي بعد صبها 2.6 م
    2- الحديد الخارج من العمدان 1.8 م
    3-الجسر الساقط على العمدان 70 سم
    4-يعني على الوضع الحالي سوف تكون الأشاير 1.1 م
    5-بعد اقتراح الرفع 60 سم سوف تكون الأشاير 50 سم فقط (الحديد 14 مل)

    * المشكلة الأولى هي أن حديد الأشاير غير كافي وتم اقتراح عمل شيين :

    الأول : عمل وصلة للعمدان لتطويل الأشاير و صبها مع الجسور و السقف الخاص بالدور الأول

    الثانية : تخشيب الجزء المراد رفعه من العمدان (60سم) و تخشي السقف الخاص بالدور الأول وعمل الحديد لهم مع عمدان الدور الأول مرة واحده ثم صب السقف و الجزء المرفوع من عمدان الدور الأرضي مرة واحده؟؟؟؟؟؟

    * المشكلة الثانية هي ان بعد رفع العمدان سوف يكون طولها الصافي من القواعد الى ماتحت الجسور الساقطة من السقف 4 م فهل هذا انشائياً مقبول أم لا (الخوف من البعج)؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    * هل يجوز أن يتم بناء العامود على مرحلتين لأني برفع العامود فكأنه جزءين؟؟؟؟؟؟؟

    ---العمدان مقاس 20 * 40 سم الحديد 6اسياخ أبو 14 مل

    ___________________________


    نأمل المساعدة والرأي في النقاط السابقة .............

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    لا اعلم ان هناك مشكله
    14 ضرب 40=64سم
    يمكن تكسير جزء من العمود اذا لم يحقق الشرط حوالي 10سم ليس الا
    يمكن صب العمود لاكثر من مرحلتين لاحظ السلالم وكذلك الدور الثاني
    لا اعتقد ان هناك مشكله اطلاقاً

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  3. [3]
    الإحمد
    الإحمد غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 48
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصعب الممصعب مشاهدة المشاركة
    لا اعلم ان هناك مشكله
    14 ضرب 40=64سم
    يمكن تكسير جزء من العمود اذا لم يحقق الشرط حوالي 10سم ليس الا
    يمكن صب العمود لاكثر من مرحلتين لاحظ السلالم وكذلك الدور الثاني
    لا اعتقد ان هناك مشكله اطلاقاً
    أشكرك على الرد لكن طول العمدان 4م هل به مشكلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإحمد مشاهدة المشاركة
    أشكرك على الرد لكن طول العمدان 4م هل به مشكلة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    يحدث الانبعاج في الاعمدة buckling المستطيلة اذا زاد الارتفاع الحر عن 15 مرة ضعف الطول الاصغر للعمود (العرض) طبعا عرض العمود عندك 20 سم يكون صافي الارتفاع 3 متر
    ولتفادي الانبعاج هناك عدة حلول
    عمل كمرات رابطة
    اخذ العزم الناتج عن الانبعاج وتعويض ذلك باضافة حديد تسليح للعمود لمقاومة الانبعاج
    بس 4متر مش الطول الذى يخاف منه وانت اكيد عندك سملات لحمل حوائط الدور الارضي ودي بتقلل من عزم الانبعاج
    ثم كم عدد ادوار المبني؟
    الافضل طبعا من رايي صب العمود على مرتين حتى تقلل من الانفصال الحبيبى الذى يحدث عند صب العمود من مسافات عالية

    0 Not allowed!



  5. [5]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    كم عدد الطوابق المستقبلية
    وكم متوسط البحور ؟؟

    لو أدوار قليلة وبحور صغيرة لا تخاف من الإنبعاج
    ولا تخاف أيضاً من الإشارة الـ 50 سم مقبولة يعني لو الإرتفاع الكلي صغير

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  6. [6]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    ربنا يوفقك
    ....................................

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    قم بتصميم التكييف المركزي لتحديد قطاع الدكتات
    حدد الارتفاع المطلوب
    اكمال العمل بعمل الوصلات ومن ثم صب الخرسانه
    اثناء التنفيذ ستسال اين كانت المشكله لاني لا اري اي مشكله
    ارتفاع الدكتات حسب حجم المبني ومنطقة وضع الماكينه وغالبا 40 او 50 سم
    يعني تحتاج لحوالي متر او متر وعشرين سم احذر ان تعمل بيم لاسفل عندها سيصعب عليك تنفيذ التكييف المركزي اعمل الابيام مقلوبه او غير نظام السقف
    الحلول ساهله فقط ركز في التصميم للدكت واحسب الارتفاع الكلي قبل التنفييييييذ

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  8. [8]
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 1,390
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    خلص التكييف الاول واعمله الاول
    وبعد كده حل المشكله علي الواقع وممكن تعمل كمره رابطه عشان الانبعاج

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML