دورات هندسية

 

 

سؤال فى المياه المثلجة

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    الصورة الرمزية WAEL1H
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    سؤال فى المياه المثلجة

    لو سمحتوا انا عندى مشروع فية طلمبات ابتدائيه ثابتة السرعه قبل اللتشلر ومجموعه متغيرة السرعه بعد اللتشلر السؤال ازاى يتم التحكم ف السرعه للطلمبات امتغيره البعض يقو عن طرق تغير لضغط ارجوا من حضراتكم التوضيح وهل هذا يتم عن طريق وضع delta pعلى خارج الطلمبه والراجع من الحمل ولا اية معذره عندى بعض المعلومات ولكن مشوشه لذا أرجوا التوضيح

  2. [2]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    المضخات متغيرة السرعة تستخدم للتعامل مع المياه المثلجة الني يتم تغذبتها لوحدات تداول الهواء طبقا لحاجة هذه الوحدات فبعضها لايتم استخدامه و يترتب على ذلك وفرة في الماء المثلح تصبع عبئا متمثلا في طاقة مهدرة و بالتالي فان تعديل سرعة محرك المضخة لتناسب الاستهلاك الفعلي للمياه يصبح ضرورة ولا يتحقق 1لك الا بالتحكم في سرعة المحرك باستخدام لوحة تتوافر فيها عنصر تحكم هو variabl sieed frequancy instrument
    كطا يجب أن تكون ملفات المحرك مهيئة لهذا الاستخدام

    0 Not allowed!



  3. [3]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا على استجابتك وردك يا مهندس صبرى ورمضان دايما كريم
    وسؤالى الان هو كيف يصدر الامر لهذا المحرك بتغيير سرعته وكيف يعر ان بض وحدات المناوله لا تستخدم الان بمعنى أخر ماهى الاكسسوارات اللازمه لذلك وما هو انسب مكان لتوصيلها

    0 Not allowed!



  4. [4]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا على استجابتك وردك يا مهندس صبرى ورمضان دايما كريم
    وسؤالى الان هو كيف يصدر الامر لهذا المحرك بتغيير سرعته وكيف يعرف ان بعض وحدات المناوله لا تستخدم الان بمعنى أخر ماهى الاكسسوارات اللازمه لذلك وما هو انسب مكان لتوصيلها

    0 Not allowed!



  5. [5]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973

    Thumbs up

    يصدر الامر عن طريق مفتاح قياس الضغط المركب على خط المياه المثلجة ( طرد الطلمبة الثانوية ) فيقوم مغير السرعة بتخفيض سرعة دوران الطلمبة لتخفيض الضغط
    و فى هذا النوع من الدوائر يجب تركيب صمامات ثنائية على وحدات المناولة و وحدات الملف و المروحة
    2 way valve
    و تعمل هذه الصمامات عن طريق اشارة او امر من الثرموستات بالغلق لان درجة الحرارة للهواء فى الغرفة فد انخفضت عن الدرجة المضبوط عليها الثرموستات
    و الخلاصة هى ان
    تنخفض درجة حرارة الهواء
    يفصل الثرموستات
    يغلق الصمام الثنائى
    يرتفع ضغط الماء
    يشعر مفتاح قياس الضغط
    يقوم مغير التردد بتخفيض التردد الكهربى المغذى للطلمبة
    تقل سرعة الطلمبة تبعا لانخفاض التردد
    ينخفض الضغط فى الشبكة
    ثم
    ترتفع درجة الحرارة فى المكان
    فيشعر الثرموستات فيوصل نقاط التلامس
    فيفتح الصمام الثنائى المياه المثلجة على الملف ( fcu)
    فينخفض الضغط فى شبكة المياه المثلجة
    فيشعر مفتاح الضغط
    فيرفع مغير التردد تردد الكهرباء
    فتزيد سرعة الطلمبة و يزيد التدفق
    انتا فاضى
    اوعه تسرح منى
    او تنام
    ده مش حدوته
    و هاكذا

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  6. [6]
    WAEL1H
    WAEL1H غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية WAEL1H


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 43
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    ايوه فاضى وطبعا ما سرحتش منك عارف ليه لانك كبير بجد
    وشكرا لان كل يوم بتثبت لى انك كبير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    Jud
    Jud غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا سلام يا باشمهندس، اجابة ولا اروع من هيك.
    بارك الله فيك وجزاك كل خير في هذا الشهر الفضيل.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wael1h مشاهدة المشاركة
    ايوه فاضى وطبعا ما سرحتش منك عارف ليه لانك كبير بجد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wael1h مشاهدة المشاركة
    وشكرا لان كل يوم بتثبت لى انك كبير


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jud مشاهدة المشاركة
    يا سلام يا باشمهندس، اجابة ولا اروع من هيك.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jud مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك وجزاك كل خير في هذا الشهر الفضيل.




    اللهم جعلنى خيرا مما يظنون و اغفرلىمالا يعلمون

    اتمنى ان تكونو قد استفدتم فعلا

    و بالتوفيق

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML