دورات هندسية

 

 

مكيف الاسبيلت عندي في النهار يبرد قليلا ثم يقفل الكامبروسير وفي الليل التبريد جيد ؟؟؟

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    يعرب2000
    يعرب2000 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    مكيف الاسبيلت عندي في النهار يبرد قليلا ثم يقفل الكامبروسير وفي الليل التبريد جيد ؟؟؟

    السلام عليكم
    أريد الاستفسار
    مكيف الاسبيلت عندي في النهار يبرد قليلا ثم يقفل الكامبروسير
    وفي الليل التبريد جيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    ماهي الاسباب ؟؟؟؟

  2. [2]
    اختصاصي تكييف
    اختصاصي تكييف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اظن ان ظاغطك اصبح يسخن في النهار لذا فان الكلاكسون الداخلي يفصل نظرا لحرارة الجو العالية وممكن حل اقول ممكن ان تحول الوحدة الخارجية من مكان مشمس الى اخر ظلي و ايضا به تهوية جيدة واذا ظل المشكل يجب استبداله باخر جديد
    تحياتنا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    يعرب2000
    يعرب2000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    جزاك الله خيرا المكيف عموما قديم شوي ولكن ماتغير الا الايام الماضية وهو في ظل
    ولكن تغيير الكامبروسير كم يكلف ؟؟؟؟؟

    لان المشكلة المكيف سبيلت ارضي وتغييره بجديد مكلف تقريبا 3500 الى 4000 ريال
    والجداري بيلخبط علينا الديكورات ويمكن مايصلح فاذا كان تغيير الكامبروسير غير مكلف ساغيره

    0 Not allowed!



  4. [4]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    اولا لابد من اخنصاصي لفحص دائرة الفريون مثلضغط السحب و الطرد
    أن يقوم بغسيل الوحدة الخارجية بعد فصل الكهرباء
    لابد من قياس أمبير الكومبرسور أثناء العمل نهارا
    اذا كان الامبير أقل مما هو مذكور في الكتالوج و ضغط الفريون في الراجع أقل من 75 ر ب م ( رطل لكل بوصة مربعة ) فلابد من فحص الدائرة و البحث عن مكان التسرسب فاذا لم يوجد تسريب فلابد من التخلص من شحنة الفريون القديمة و تنظيف مسارات وسيط التبريد أي الفريون
    و استبدال الفلتر المجفف ضرورة قصوي
    و أنا أفضل اضافة عين زجاجية كاشفة كان يمكن بملاحظتها التعرف على العيب أسرع ولا أظن أن الكمبرسور اذا كان عمره اقل من 7 سنوات قد ضعف كبسه و الله معك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    خط النار
    خط النار غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أخوي سيبك من كل الكلام الفاضي تأكد من أن عزل البيبات الدفع و السحب تمام و إذا كان عزلهما مش تمام فعليك بعزلهما مره أخره .

    { مع تحيات خط النار}

    0 Not allowed!



  6. [6]
    يعرب2000
    يعرب2000 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    هو في مكان التهوية قد تكون سيئة ولكن المكيف ميتسوبيشي قديم عمره فوق 10 سنوات
    وسبق ان غيرت الفريون باصلي من افضل الانواع انجليزي ولكن ماتغير الوضع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    اختصاصي تكييف
    اختصاصي تكييف غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اختصاصي تكييف


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 221
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    سلام عليكم
    أولا الى الاخ صبري سعيد لو ان المكيف به تسريب لما قام المكيف بالتبريد بالليل ثم انا معك فيما يخص ضعف الضغط من الكباس في حد ذاته وهذا الاحتمال ايضا مرجح
    اما خط الفار هذا والله ردك هو كلام فاضي ومافيه حتى ظرافة
    تحياتنا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    the poor to god
    the poor to god غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية the poor to god


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 361
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    ارجو من الاخوة التزام الادب و تقدير مشاركات الاخريين

    0 Not allowed!




    planner

  9. [9]
    ابو سند الصمادي
    ابو سند الصمادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اختصاصي تكييف مشاهدة المشاركة
    اظن ان ظاغطك اصبح يسخن في النهار لذا فان الكلاكسون الداخلي يفصل نظرا لحرارة الجو العالية وممكن حل اقول ممكن ان تحول الوحدة الخارجية من مكان مشمس الى اخر ظلي و ايضا به تهوية جيدة واذا ظل المشكل يجب استبداله باخر جديد
    تحياتنا
    و تأكد ايضا من مصدر الكهرباء 220 فولت

    0 Not allowed!



  10. [10]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اخي العزيز تاكد من سرعة المروحة في الوحدة الخارجية يمكن سرعتها بطيئه ولهذا يفصل الكبريسور في النهار من الحراره وثانيا تاكد من نظافة رديتر الوحده الخارجية

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML