    تصميم أنظمة إطفاء الحريق في الأبراج العالية

    أنظمة إطفاء الحريق فى الأبراج العالية

    ·دراسة البرج من حيثالتفاصيل المعمارية وعدد الادوار والشقق في المبنى وايضا عدد السكان وكميات المياةاللازمة


    يجب توفير 60 متر مكعب من المياة لمدة ساعتين على الاقل على فرض أن الحريق سوف يستمر لساعتين متواصلتين

    توفير مضخات على خطوط الأنابيب الخاصة بالإطفاء من خزانات الحريق

    الاعتماد على عدة مصادر في هذه العملية مثل الشبكة العامة (البلدية) والخزانات العلوية والسفلية

    ·متطلبات تزويد المياه

    يجب أن يكون الضغط ومعدلاتالضخ مناسبين في جميع لحظات الحريق

    يجب أن لا يقل معدل مصدرالتزويد لاي نقطة اطفاء عن 25لتر/ ثانية

    في حالة عدم مقدرة الشبكةالعامة والخزانات عن التوصيل يجب وضع خزان وسطي يوضع في منتصف البرج لتسهيل عمليةالتوصيل فى دور منفصل يسمى دور الخدمات يستعمل للماكينات وخلافه

    يحبذ ان تكون المياةالمتسخدمة في الاطفاء صالحة للشرب

    ·مستلزمات مقاومة الحريق

    يتم حساب إحتياطي الحريق حسب الكود المصريويقدر360 م مكعب على فرض أن الحريق لن يزيد عن ساعتين

    توفير السلالم الهيدروليكية – أطول سلالم ممكنة

    يتم تزويد المبنى بالماء اللازم للحريق منالخزان السفلي حيث توجد مضخة تضخ الى60 متر مكعب/ ساعة

    يجب أن يكون الضغط ومعدل التدفق فيالأنابيب والخراطيم كافيين بحيث يكون الضغط كافى ليغطى أكثر من 10 متر فى شكل دائرة أى دائرة قطرها 10 متر

    معدل التدفق أكبر من أو يساوى 25 لتر / ثانية

    ·النظام المستخدم للحريق

    يتم إستخدام نظام الخراطيم للشقق السكنية

    يتم إستخدام نظام المرشات للمخازن السفلية
    ·أنظمة شبكات إطفاء الحريق داخل المبنى ينقسم إلى

    الأنابيب الرئيسية
    · الأنابيب الرئيسية الجافة: - أنبوبة فارغة يتم تغذيتها من صمام أرضي

    · الأنابيب الرئيسية الرطبة: - أنبوبة مملؤة بالماء يتم تغذيتها من الخزان العلوي
    ·متطلبات شبكة الأنابيب الرأسية الجافة والرطبة

    تركب في المبانى التي يكون أعلى طابق فيها أعلى من الأرضي من 18 إلى 60 متر أى أعلى من 6 أدوار إلى 20 دور تقريبا

    تستخدم الأنابيب الرأسية الممتلئة إذا كان المبنى أعلى من 60 متر أى أكثر من عشرين دور

    توفر أنبوبة واحدة لكل800 متر مربع من المساحة السطحية

    ·بعض إعتبارات التصميم للأنابيب الرأسية

    الأنابيب المتفرعة لا يقل مقاسها من 25 – 50 مم

    تتحمل الضغوط العالية ودرجة الحرارة

    المقاس للأنابيب الرئيسية ذات مخرج واحد100مم أى 4 بوصة وفي حالة مخرجين يكون150مم أى 6 بوصة

    يركب صمام تفريغ على كل وصلة من الوصلات ذات فتحات التزويد لا يقل مقاسة عن25مم لتفريغ الأنابيب الرأسية
    ·نظام بكرات خراطيم المياه

    خرطوم الحريق :-هو عبارة عن خرطوم مطاطي ذي مقاسات معينة مركب على بكرة ثابتة متصل دائما بالشبكة و يحمل في نهايته صمام بفوهة .
    معايير تصميم بكرات خراطيم الأطفاء

    الطول لا يقل عن45 متر

    القطر ما بين بوصة وبوصة ونصف

    الفوهةحولى 2سم – 4 سم تقريبا

    المساحة التي يغطيها الخرطوم حوالى 800 م مربع

    إمكانية وصول الخرطوم الى كل الغرف وتغطيةأي نقطة فى كل غرفة

    تصمم الشبكة على أن تكون قادرة على تزويد أعلى ثلاثة خراطيم بالماء بحيث يعملوا معا في وقت واحد بضغط على مدار دائرة قطرها لايقل عن 6 متر

    معدل التدفق لايقل بأى حال عن نصف لتر / ثانية

    أنظمة المرشات التلقائية

    يتكون من عدة أنابيب متصلة بمصدر مياه مناسب وذو سعة كافية و تكون الأنابيب مثبتة بسقف المبنى المراد حمايته بكل دور والمرشات التلقائية تثبت على هذه الأنابيب

    وتحدد العلاقة بين قطر المرش ودرجة خطورة الحريق

    درجةخطورة الحريق

    منخفضة – 10 مم
    عادية – 15 مم
    عالية – 20 مم

    أنواع أنظمة المرشات التلقائية

    نظام الأنابيب الرطبة

    نظام الأنابيب الجافة

    نظام الأنابيب الرطبةو الجافة

    نظام الشبكة سابقة التجهيز

    نظام الغمر

    نظام الباحث عن الحريق

    متطلبات تصميم نظام المرشات

    الضغط: يكفى لدفع الماء مسافة لاتقل عن 10 متر دائرية يكون المرش مركز هذه الدائرة

    التدفق: يتراوح بين 20 – 50 لتر / ثانية ويتوقف "على حسب خطورة الحريق" وهذا التدفق يحسب للأنابيب الرئيسية المزودة للموزعات الرئيسية و من ثم المرشات.

    مدة التدفق: تعتمد على درجة خطورة الحريق حيث أنها تتراوح من نصف ساعة متواصلة إلى ساعتين متواصلتين

    سرعة التدفق: تترواح من 3-5 متر / ثانية

    الأقطار القياسية :الخطوط الفرعية من 25 – 90 مم

    أقطار فوهة المرشات : من 10 - 20 مم حسب خطورة الحريق
    علاقة بين المساحة التشغيلية التي يغطيها المرش الواحد ودرجة خطورة الحريق

    درجة خطورة الحريق
    منخفضة - لا تزيدعن 15 متر
    عادية - لا تزيدعن 12 متر
    عالية - لا تزيدعن 8 متر


    هذا الموضوع منقول بتصرف

    من مواضيع waeljames :


    0 Not allowed!


    لن تقهرني اعتى الجبابرة عن تحقيق طموحاتي وأهدافي...فهي هباء أمام إعصار إرادتي..والنعم بالله


    فلأمي عملي و مالي و ولدي ولليوم الآخر

  2. [2]
    م/عادل حسن
    م/عادل حسن غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م/عادل حسن


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 425
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 0
    هايل بس ياريت تحاول انك تنظم الموضوع وتدعمه
    بشويه صور والجداول اللى ببتعامل معاها او حتى ترفق الموضوع كله على هيئه ملف وورد
    وربنا يوفقك

    0 Not allowed!



  3. [3]
    magdygamal_8
    magdygamal_8 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية magdygamal_8


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 333
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 4
    بارك الله فيك وجزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    husam anbar
    husam anbar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية husam anbar


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور يا عزيزي معلوماتك جدا قيمه يا ريت يكون في توسع اكثر بالموضوع ولو دعم موضوعك بالصوك لنال كل الرضى جهودك مشكوره

    0 Not allowed!



  5. [5]
    النائف
    النائف غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 143
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكرا وبارك الله فيك

    تحياتي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    amr fathy
    amr fathy غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Sep 2005
    المشاركات: 783
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    majdy82
    majdy82 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية majdy82


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 165
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    مشكور على هذه المعلومات القيمة......جعلها الله في ميزان حسناتك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    جزاك الله كل خير . وشكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    خالد العسيلي
    خالد العسيلي غير متواجد حالياً
    عضو داعم للملتقى
    الصورة الرمزية خالد العسيلي


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 976
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    جزاك الله خير وبارك بيك

    0 Not allowed!



    ادعوا لأخيكم ان ييسر الله أمره ويفرج كربه
    و ادعوا لإخوتكم في سورية أن يكتب لهم الله النصر
    إنه على ذلك قدير


  10. [10]
    البعث
    البعث غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكور ياخي العزيز

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 12 3 4 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML