  1. [11]
    مهندس الشرقيه
    مهندس الشرقيه غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    Up

    Pleaz We Need More Explain

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ahmad_ang50
    ahmad_ang50 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    >>>>>>>>>>>>>> للرفع

    0 Not allowed!



  3. [13]
    hanyafia
    hanyafia غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 24
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخى الكريم اليك الخطوات التالية
    حساب جميع الاحمال للمبنى
    تقسيم المبنى الى مناطق
    حساب كمية الهواء لكل منطقة
    اخيار Ahu المناسبة لكل منطقة او اختيار Fcu المناسبة حسب المساحة وكمية الهواء
    بعد ذلك تحسب كمية المياة المطلوبة لكل دائرة على حدة
    وتحسب اقطار المواسير من خلال كمية المياة
    وتحسب عدد وقدرة الطلمبات المطلوبة للنظام
    هذة خطوات مبسطة لنظام التشلير

    0 Not allowed!



  4. [14]
    hamaj_1968
    hamaj_1968 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    موضوع شيق جدا

    0 Not allowed!



  5. [15]
    eng_hany003
    eng_hany003 غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية eng_hany003


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    لو يتكرم احد الاساتذة ويعطينا خطوات التصميم بعد حساب الاحمال وله جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  6. [16]
    محمد2002
    محمد2002 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورا على هذا الطلب لأنى كنت سوف أقوم بطلبه ورجاء من الأخوه الزملاء سرعه الرد أو أعطاء بيانات تخص هذا الموضوع

    0 Not allowed!



  7. [17]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم أخواني المهندسين
    بعد حساب احمال التبريد يتم تقسيم المبنى الى عدة مناطق (طبعا على مخطط المبنى) وكل منطقة سوف تغذى بالهواء البارد من خلال دافعة هواء يتم تحديد مكان الدافعات بشكل لا يشوه المنظر المعماري للبناية ثم يتم جمع احمال المنطقة الواحدة لاستخراج الحمل الذي سيزال بواسطة دافعة الهواء الان صار عندنا عدد من الدافعات في المبنى مجموع الاحمال الذي ستزيله هذه الدافعات يساوي حمل البناية الكلي الذي تم حسابه مسبقا
    يتبع
    م.محسن

    0 Not allowed!



  8. [18]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    الان بعد تحديد حمل كل دافعة سنذهب الى جداول الشركات المصنعة للدافعات لملاحظة ابعاد الدافعة الذي على اساسه سنحدد حجم غرفة الدافعة.
    أن المعروف في الدفعات ان كويل الدافعة يعتبر هو القلب بينما مروحة الدفع تعتبر الرئتان وهذه اهم ما في دافعة الهواء
    الان كيف نحسب حجم الكويل من ناحية الابعاد وعدد الانابيب وعدد الصفوف فهذا الموضوع تصميمي سوف ارفع الملف الخاص به ان شاء الله كذلك موضوع المراوح والفلاتر والاجزاء الاخرى من انابيب وعوازل واجهزة سيطرة لكن دعوني اكتب الخطوط العريضة للتصميم.
    بعد ان حددنا مكان الدافعات سوف نعمل سكيج بسيط على المخطط نرسم فيه مجاري الهواء (الدكتات) طبعا يجب ان نسلك اسهل طريق لمجاري التجهيز والراجع
    كذلك رسم مخطط بسيط لانابيب الماء الرئيسية التجهيز والراجع (التي هي خارج الغرفة ابتداءا من غرفة المكائن)
    يتبع

    0 Not allowed!



  9. [19]
    العلم حياة
    العلم حياة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    قبل ان نذهب الى مصنّع الدافعات يجب ان نزوده بعدة معلومات تساعده على تصنيع الدافعة
    نحن حسبنا حمل التبريد الذي ستزيله الدافعة ومنه نستخرج معدل تدفق الماء
    Q=m*cp*(t1-t2)
    Q معلوم
    فرق درجات الحرارة هو نفسه فرق درجات حرارة دخول وخروج الماء للشيلر وعادة يساوي 6C
    cp=4.2kj/kg.k الحرارة النوعية للماء
    اذا هنا سنستخرج معدل تدفق الماء الداخل للكويل
    وكذلك حددنا للمصنع درجة حرارة دخول وخروج الماء
    بقي ان نحدد درجة حراره دخول وخروج الهواء ومعدل تدفق الهواء
    هنا نذهب الى السايكرونومترك شارت ونحدد عليه ظروف الهواء الخارجية (درجة حرارة البصلة الجافة والرطوبة النسبية) وهي نقطة o ثم نستخرج قيمة معامل الحرارة المحسوسة SHR
    SHR=Qs/Qs+Ql ونرسم خط في المنقلة المرفقة مع الشارت ثم نرسم خط يوزي هذا الخط مبتدئا من نقطة o ممتدا الى خط التشبع وتقاطع هذا الخط مع الرطوبة النسبية 90% سيحدد نقطة S والتي هي نقطة تجهيز الهواء بعد كويل الدافعة ونستخرج خواص الهواء عند هذه النقطة S (اي هنا عرفنا درجة الحرارة بعد الكويل)
    ثم نحدد نقطة ظروف الهواء المطلوب داخل الغرفة او المنطقة المراد تكييفها مثلا (25C & 50RH% )
    بعدها سنستخرج معدل تدفق الهواء المطلوب والذي ستجهزه الدافعة
    Qs=m*cp*(Tr-Ts
    او من العلاقة
    V=Qs/1.22 (Tr-Ts
    Ts= درجة حرارة تجهيز الهواء للمنطقة (والتي هي درجة الحرارة بعد الكويل)
    Tr= درجة حرارة الغرفة
    Qs= كمية الحرارة المحسوسة
    بالنسبة لدرجة حرارة دخول الهواءTo هنا ستعتمد على نوع الهواء الخارج من الدافعة فاذا كان هنالك خلط للهواء الداخل للدافعة مع الهواء الراجع فهنا يجب ان نحسبها
    اذا هنا صار معلوما كل من
    1-درجة حرارة دخول وخروج الماء
    2-درجة حرارة دخول وخروج الهواء
    3-معدل تدفق الماء
    4-معدل تدفق الهواء
    يتبع

    0 Not allowed!



  10. [20]
    Bu Ahmed
    Bu Ahmed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 45
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يعطيك العافية
    وبإنتظار المزيد

    0 Not allowed!



  