    جزاك الله خيرا
    واتمنى المزيد من الشرح متضمن الأجزاء بالتفصيل للنظام
    وشكرا

    0 Not allowed!



  2. [12]
    ahmad shaban111
    ahmad shaban111 غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 16
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    الهمكي
    الهمكي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    الشكر للجميع
    الى الاخوة الذين سألوا عن كيفية حساب الحجم او الكمية اللازمة من الغاز فان هذا الامر تابع لتصنيف اطورة للحريق
    عادة الحرائق من التصنيف C ما يكون النسبة المعتمدة حوالي 7.17% من الحجم و هنا نضرب حجم الغرفة بالرقم 0.563 للحصول على كمية الغاز اللازمة و ذلك بالكيلوغرام
    يوجد معادلة بسيطة تساعد على الحساب و هي
    W=V/S(C/100-C)0
    W هي كمية الغاز المطلوبة بالكيلوغرام
    V هو الحجم بالمتر المكعب للحيز المراد حمايته
    S هو عبارة عن معامل يحسب تبعا لدرجة الحرارة و هو S=0.1269+0.0005t
    حيث t هي درجة الحرارة المئوية المختارة عادة بين 20 و 25 للغرف المكيفة
    C هي نسبة التركيز المطلوبة و تختلف باختلاف الحريق و خطورته و نوع المواد المحمية و كما قلنا حرائق الكهرباء تحتاج لنسبة تركيز تقريبا 7% و هي نسبة كلاس C
    أما كلاس B فقد نأخذ النسبة 12%
    لكل شركة مصنعة أيضاً بعض التفاصيل التي تختلف عن غيرها و لكن العموميات واحدة
    تصميم شبكة الانابيب للنظام دقيق جدا و لا يحتمل التغيير كيفما اردنا و يجب الالتزام لاعلى درجة بنتائج حسابات الشبكة و عدم اضافة فيتينغ او تغيير مسار لان الامر خطير اذ ان الغاز عند خروجه من الاسطوانة يكون سائل و يتحول لغاز داخل الانابيب و عند المحولات و بنسب محسوبة و زمن محسوب بدقة
    بكل الاحوال للمزيد عن الموضوع يمكن الرجوع الى NFPA 2001

    2 Not allowed!



  4. [14]
    مروان القصار
    مروان القصار غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 252
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا على المعلومات ولكن اتمنى من الزملاء البحث في مواضيع الحماية الكهربائية

    0 Not allowed!



  5. [15]
    الهمكي
    الهمكي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    حقيقة أخي الكريم لا أدري لماذا الموضوع مدرج في قسم الهندسة الكهربائية بالاصل أذكر عندما كتبته و منذ زمن طويل وضعته في قسم الهندسة الميكانيكية و لا اعرف من نقله
    شكرا لك بكل الاحوال

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ابو ميدو2006
    ابو ميدو2006 غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ابو ميدو2006


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 1,312
    Thumbs Up
    Received: 68
    Given: 74
    الف شكر

    0 Not allowed!



  7. [17]
    el_magic
    el_magic غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2011
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا علي الموضوع الجميل
    بس سؤال
    لو الي موجود زخير يبقي دي class ايه؟؟؟؟
    وياتري اما اجي استلم المشروع الي بتعمل بالنظام اف ام 200 بجري الاختبار ازاي عليه ولا ما بجربشي ؟؟؟
    رجاء الرد وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  8. [18]
    hussam mustafa88
    hussam mustafa88 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2012
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    للمزيد من الدقة
    الحجم × 0.5483
    ارجو اي واحد من الشباب يزودنا بمعلومات عن نظام النوفيك ومزيد عن ال fm200

    0 Not allowed!



  9. [19]
    الهمكي
    الهمكي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hussam mustafa88 مشاهدة المشاركة
    للمزيد من الدقة
    الحجم × 0.5483
    ارجو اي واحد من الشباب يزودنا بمعلومات عن نظام النوفيك ومزيد عن ال fm200
    أخي النسبة تختلف بحسب التركيز المختار 6.5% أو 7% أو 7.1% ، أنا أحسب لحرائق المجموعة سي 7.1%
    أما عن نظام وسيط Novec 1230 فهو نظام يشبه كثيراً الFM200 في الحساب إلا أنه وسيط سائل و قد جاء بديلاً عن FM200 إلى حد ما و ذلك للتخلص من تأثير FM200 الضار على الإحتباس الحراري حيث زمن بقاء الNovec1230 في الغلاف الجوي لا تتعدى 4-5 أيام أما FM200 فيقدر الزمن بثلاثين سنة أو أكثر
    الحسابات قد تكون قريبة جداً و يحسب على تركيز 6% تقريباً و هو وسيط يشبه في لونه الماء و باستطاعة وضع أي جهاز الكتروني و هو بحالة العمل في حوض يحتوي هذا الوسيط و سيبقى يعمل ضمنه