    غاز ال fm200 إعتمد كغاز بديل لغاز الهالون 1301 الذي منع إستخدامه عالمياً في إتفاقية مونتريال لما له من ضرر كبير على البيئة حيث أن ال odp له = 1 وهذا يعني ان يستزف طبقة الاوزون بشكل كبير جدا حيث يمكن لكل جزئ من غاز الهالون تدمير عشرة آلاف جزيئ من الاوزون او اكثر لذا تم البحث عن بديل له وتم التوصل لغاز الfm200 هذا الغاز ليس لع أي تاثير يذكر على البيئة كما ان تركيز الغاز اللازم للاطفاء قليل جدا مقارنة بالانظمة الاخرى
    يعمل هذا الغاز على اطفاء الحريق على اتجاهين :
    1- الاول هو تبريد الحريق واللهب مما يمنع من الوصول الى نقطة الاشتعال الكامل والانفجار
    2- الثاني يمنع الاتحاد الكيميائي للحريق ان يتم
    يستخدم هذا الغاز عادة لحماية :
    1- غرف ال lt و ht
    2- غرف الحواسيب
    3- غرف السيرفرات
    4- يمكن استخدامه للمولدات
    5- غرف العمليات ونظم المعلومات
    6- حماية الانظمة الالكترونية الدقيقة والغالية الثمن
    طبعا له برامج معينة لحسابات التصميم وهي خاصة بالشركات المصنعة له لكن كمية الغاز يمكن حسابها من حجم الغرفة المراد حمايتها ونوع الاستغلال عادة يؤخذ التركيز لغرف الكهرباء بما يعادل 7.17 %

  2. [2]
    محمد كســاب
    محمد كســاب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمد كســاب


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الموضوع يحتاج الى الكثير وفى اانتطار المزيد

    0 Not allowed!



  3. [3]
    محمد كســاب
    محمد كســاب غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية محمد كســاب


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كنا فى حاجه لمعرفة حساب احتياجات المكان للغاز هل مثل غاز ثانى اكسيد الكربون ام مختلفة وكيفية حسابها ,نحن فى انتطار المزيد من حضراتكم , واشير هنا فقط الى تاريخ حطر غاز اف ام 200 هوابريل 1986

    0 Not allowed!



  4. [4]
    معتز محمود عباس
    معتز محمود عباس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جزيلا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    khaled t m
    khaled t m غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووور اخوي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    khaled t m
    khaled t m غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 9
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخوي محمد .. انت في مشاركتك تقصد غاز الهالوين الذي تم حظره في ابريل من عام 1986....!!!!!
    لأنك كاتب انه غاز الـــ fm200 الذي تم حظره في ابريل 1986...
    ارجو التوضيح ...
    خالص مودتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابوشامة
    ابوشامة غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2007
    المشاركات: 70
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    نريد مزيد من البيانات الفنية عن هذا النظام

    0 Not allowed!



  8. [8]
    bashar.abbadi
    bashar.abbadi غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    shokran..... sorry bcoz writing in English
    but my PC can not write Arabic
    so, i hope to inform me how to calculate volume of gas
    bcoz i am working in this region
    thank u brother

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mayfars
    mayfars غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    volum=v of space in M3*0.55
    المشاركة بواسطة م عيد مشرف [email protected]

    0 Not allowed!



  10. [10]
    ابو ميدو2006
    ابو ميدو2006 غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية ابو ميدو2006


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 1,312
    Thumbs Up
    Received: 68
    Given: 74
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML