    مشكله في جهاز تكييف مركزي...ممكن تفيدونا؟

    جهاز تكييف مركزي يوجد به نظامين اي ضاغطتين النظام الاول يعمل بشكل طبيعي من حيث حرارة الخطوط و لكن النظام الثاني لا يعمل بشكل طبيعي..عملت له صيانه كامله و حاولت ان ازيد شحنة الغاز او اقللها و لكن بدون فائدة...هل هي مشكلة expansion valve؟و انا لا امتلك ثيرموميتر كي اقيس فرق الحرارة ما بين خط السحب و خط السائل فماذا افعل حتى اتأكد ان الشحنة صحيحة؟
    وشكرا

  2. [2]
    ابو سند الصمادي
    ابو سند الصمادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يبدو ان لا احد عنده خبره بلمكيفات المركزية

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    وما قصدك بشكل غير طبيعي الرجاء ذكر مشكلة لا ذكر وضع اي خلل باي جزء يسبب تشغيل غير طبيعي
    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ؟!

    اما بالنسبة للاستدلال على شحنة المكيف فبرودة الخط الراجع وسخونة المكثف تدل على وجود شحنة كافية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ابو سند الصمادي
    ابو سند الصمادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اخي الكريم
    لا اني ذكرت ان النظام الاول يعمل بشكل طبيعي من حيث حرارة الخطوط اي خط السلئل و خط الراجع و عندما اقول ان النظام الثاني لا يعمل بشكل طبيعي اعني ايضا من حيث حرارة الخطوط....يعني نظام يبرد و نظام لا يبرد و انتا بارك الله فيك تقول ان حرارة الخطوط تدل على فعالية الشحنه...و شكرا لك على الرد

    0 Not allowed!



  5. [5]
    م&العامرى
    م&العامرى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية م&العامرى


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 132
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 1
    الكباس يوافق الدائرة الميكانيكية
    امبير الجهاز كام

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ابو سند الصمادي
    ابو سند الصمادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    غير موجود عليه امبير الجهاز و لكن يوجد lra 27 و قرأت امبير الجهاز فكان 17 امبير....المشكله ان النظامين عندهم نفس القراءات من حيث كمية الغاز و الامبير

    0 Not allowed!



  7. [7]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    اخب الكريم هناك أحتمالان
    الاحتمال الاول : افحص مروحة المكثف الخاصة بملف التكثيف لهذا الكمبرسور فاذا كانت تعمل و ريش المكثف تظيفة غير مغلقة فيما بينها بالاتربة ولا توجد ثقوب في مواسير المكثف نذهب للاحتمال التالي
    الاحتكال الثاني هو تنظيف مسارات الفريون بما فيها استيدال الفلتر المجفف وننصح بتركيب كاشفة زجاجبة لتتبع سيولة الفريون المنطلق من المكثف الي الاكسبانشن فالف
    فحص الاكسبانشن فالف فربما تكون اجزاؤه الداخلية ملتصقة أو النافورة ( اnozel ) لاتعمل بكامل فوهتها نتيجة لتراكم أوحال زيتية تغلقها جزئيا أو لاتعمل بطريقة منتظمة فى توصيل وسيط التبريد
    هذا و بالله التوفيق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابو سند الصمادي
    ابو سند الصمادي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 17
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك يا بش مهندس مروحة المكثف تعمل بشكل جيد و انا عملت صيانه كامله للمكثف و المبخر كمان و الجهاز راكب عليه كاشفه زجاجيه و حالة الغاز فيه هي فقاعات يعني بحاجه الى غاز اما كاشفة النظام الثاني فتظهر ان الشحنه ممتازه لان حالة الغاز سائله مئه بلمئه.....سأخذ بهذه الاحتمالات مع جزيل الشكر لحضرتكم لتفضلكم بلرد علينا
    و شكرا

    0 Not allowed!



  