    كيفية حساب cfm و gpm

    ممكن طريقة حساب cfm و gpm الخاصة بالوحدات (AHU , FCU ,chiller )
    بعد حساب الاحمال الخاصة بالغرف .... كدة هبقى عرفت الحمل الخاص بكل غرفة وكذلك هقدر اعرف الحمل الكلى
    انا عايز اعرف ازاى اقدر اعرف احسب cfm ,gpm

  2. [2]
    احمد اللول2010
    احمد اللول2010 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد اللول2010


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    معقول 26 مشاهدة ولا يوجد احد يرد على سؤالى
    لو سمحت يابشمهندسين انا محتاج رد ضرورى
    وجزاكم الله كل خير

    1 Not allowed!



  3. [3]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    اخي الكريم فيما يتعلق لاحمال التبريد ممكن تستفيد من العلاقة التالية التي تساعدك في تحويل الطن الى كمية هواء
    Q=qs/1.23*Temp.Defferance
    Q:L/s
    qs:w(Cooling load
    واتمنى ان تستفيد منها

    0 Not allowed!



  4. [4]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    الاخ العزيز
    بالنسبه لتقدير معدل تدفق المياه البارده لاى جزع بالدائره يمكن استخدام الاتى
    Q=Mx500xTD
    Q= BTU
    M= GPM
    TD=F
    TD APPROXIMITLY 10 F
    SO one ton 12000 btu
    gpm for 1 ton =2.4 gpm
    يمكن لاخى الكريم مراجعه اشرى 1997
    شبتر hydronic system
    بالتوفيق

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمد اللول2010
    احمد اللول2010 غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية احمد اللول2010


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 122
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    شكر خاص للمهندسين (Badran Mohammed ,esamkhattab)
    وجزاكم الله كل خير

    0 Not allowed!



  6. [6]
    eng. Aiman
    eng. Aiman غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 118
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    كل عام وانتم بخير
    اولا بلنسبة لحساب كمية تدفق الماء البارد
    Qt = m.X cpXdelta T
    Qt = total capacity [w
    m. water flow rare
    cp = 4.18 KJ/Kg.K
    delta T = 10F = 5.5C عند الظرف القياسية
    فاذا كنت تعرف الحمل الحراري الكلي فمنة يمكنة بسهولة حساب تدفق الماء
    وللتحويل من L/s ال gpm
    1L/s=15.8 gpm

    اما بلنسبة لحساب تدفق الهواء البارد

    Qs = m. cp deltaT
    Qs = Sensible capacity
    Cp = 1.21 KJ/Kg.K
    delta T = Tr-Ts
    فاذا كنت تعرف الحمل المحسوس فمنة تحسب كمسة تدفق الهواء
    وللتحويل من L/s ال cfm
    1L/s=2.118 cfm

    1 Not allowed!



  7. [7]
    شريف اسماعيل
    شريف اسماعيل غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية شريف اسماعيل


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لحضراتكم وجزاكم الله خيرا علي هذه الاستفاده

    0 Not allowed!



  8. [8]
    gaber osman
    gaber osman غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 325
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    بصورة تقريبية بالنسبة للgpm

    gpm=TR*24 /dT فى حالة المياة المثلجة
    GPM=TR*30/dT فى حالة المياة الباردة لتبريد المكثف الخاص بالتشيلر

    اما بالنسبة CFM توجد علاقة Qrs=1.08cfm dt وشكرا

    0 Not allowed!



  