دورات هندسية

 

 

الـ Time Period في الـ ETABS

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 16
  1. [1]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    الـ Time Period في الـ ETABS

    السلام عليكم

    لقد قمت بعمل مبنى على برنامج الـ ETABS واستخدمت في الـ Analysis خاصية الـ Dynamic Analysis، ووضعت عدد من الـ Modes في التحليل باستخدام طريقة الـ Ritz Factors، وبعد الانتهاء من الـ Analysis، واستعرضت أشكال الـ Modes ظهرت لي الـ Time Period في كل Mode ممثله بالثواني...

    أريد أن أعلم بالضبط كيف يمكنني تحديد أفضل Time Period للمبنى وعلى ماذا يعتمد هذا التحديد؟

  2. [2]
    ادهم المصرئ
    ادهم المصرئ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ادهم المصرئ


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 283
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخى الفاضل :
    ان لكل مود(mode) لحركة المبنى زمن ويجب ان يكون عدد المودز(modes) المشاركه تجاوزت نسبة مشاركتها الـ 90 % حتى تسطتيع ان تعتمد على النتائج من الدينمك
    وسؤالى لك انت هاتعمل ايه بالوقت الزمنى للمود اذا كان الايتاب هو اللى بيحسب كل القوه الناتجه مين الزلازل ويعطيك المحصله فى الاخر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أشكرك أخي أدهم على الرد،

    أنا بصراحه لم أفهم ما تعنيه بموضوع مشاركة المودز بنسبه 90%

    وبالنسبة للوقت الزمني، عند تصميم المبنى على الإيتاب يمكنك تحديد الـ Target Time Period وهذا يعني انك كمصصم للمبنى تريد ان تصمم هذا المبنى على زمن اهتزاز معين، فسؤالي هو كيفية تحديد هذا الزمن وعلى أي أساس يتم هذا التحديد؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية nobel40


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 38

    Lightbulb

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الاخ ادهم يقصد ان كل مود يتحرك فيه جزء من المبني
    فلكي تحصل علي قيم صحيحه لعدد المودات لابد ان يشترك 90 % من كتله المبني في المودات
    بالبلدي كده لو عندك مبني دورين ممكن من تاني مود يكون 90% من المبني اتحرك

    طب لو مبني 100 دور نختار كام مود
    لو كتبنا مثلا 10 مود
    ممكن تلاقي ان عند المود العاشر اتحرك 70% بس من المبني يبقي في الحاله دي لازم تزود العدد لحد لما 90% من كتله المبني تشتغل معاك

    طب بنعرفها منيين-- شاهد الملف المرفق

    اما بالنسبه لل time period
    فيستخدم في check drift
    وبيكون اكبر time period من اول مود

    والubc بيقول ان لو ال time period اقل من 0.70 sec يبقي قيمه الdrift لا تزيد عن 0.025 ارتفاع الدور
    ولو اكبر من 0.7 sec
    يبقي قيمه الdrift لا تزيد عن 0.020

    شاهد المرفقات و ارجو ان اكون قد اضفت

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    N O B E L

  5. [5]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    أشكرك أخي الكريم على هذه المساعدة القيمه، فعلاً أنت ساعتني كثيراً في فهم الموضوع والرجوع للكود والاستفادة منه بشكل جيد،

    لدي فقط سؤال حيرني بعض الشيء، وهو أليس القيمه التي وضعها كود الـ UBC لـ Strory Drift Limitation عالية بعض الشيء؟؟

    بمعنى آخر، لو جئنا لحساب أعلى Drift يمكن السماح به للدور المعرض للـ Wind Load يمكننا حسابه عن طريق تقسيم طول الدور على 500

    مثال: طول الدور = 3000 مم ===>>> 3000/500= 6 مم

    ولكن لو أخذنا القانون الموجود في الـ UBC على الـ Storey Drift Limitation ، فنجد:

    3000*0.025=75 مم

    وهذا فرق كبير وشاسع بين الأثنين 75 مم و 6 مم!!!!!

    فهل يستطيع أحدكم تفسير سبب الفرق الكبير هذا ؟؟؟!!!!


    وشكراً ..

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sadeq مشاهدة المشاركة
    أشكرك أخي الكريم على هذه المساعدة القيمه، فعلاً أنت ساعتني كثيراً في فهم الموضوع والرجوع للكود والاستفادة منه بشكل جيد،

    لدي فقط سؤال حيرني بعض الشيء، وهو أليس القيمه التي وضعها كود الـ UBC لـ Strory Drift Limitation عالية بعض الشيء؟؟

    بمعنى آخر، لو جئنا لحساب أعلى Drift يمكن السماح به للدور المعرض للـ Wind Load يمكننا حسابه عن طريق تقسيم طول الدور على 500

    مثال: طول الدور = 3000 مم ===>>> 3000/500= 6 مم

    ولكن لو أخذنا القانون الموجود في الـ UBC على الـ Storey Drift Limitation ، فنجد:

    3000*0.025=75 مم

    وهذا فرق كبير وشاسع بين الأثنين 75 مم و 6 مم!!!!!

    فهل يستطيع أحدكم تفسير سبب الفرق الكبير هذا ؟؟؟!!!!


    وشكراً ..
    أهلاً أخي الكريم... الله يعطيك العافية :)

    أعطيك هذه الصفحات الثلاث من واحد من الكتب المفيدة المتعلقة بالموضوع...... يمكنك الاطلاع عليها، ومن ثم الاستفسار إن كان الموضوع لم يتضح بعد....... شووووووووووو رأيك؟؟ :)














    لك ولجميع الأخوة المشاركين خالص التحيـــــــات

    :)


    0 Not allowed!




  7. [7]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sadeq مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    لقد قمت بعمل مبنى على برنامج الـ ETABS واستخدمت في الـ Analysis خاصية الـ Dynamic Analysis، ووضعت عدد من الـ Modes في التحليل باستخدام طريقة الـ Ritz Factors، وبعد الانتهاء من الـ Analysis، واستعرضت أشكال الـ Modes ظهرت لي الـ Time Period في كل Mode ممثله بالثواني...

    أريد أن أعلم بالضبط كيف يمكنني تحديد أفضل Time Period للمبنى وعلى ماذا يعتمد هذا التحديد؟
    أيضاً أعطيك هذه الصور الثلاث، يمكنك الاطلاع عليها، ومن ثم يمكننا الإيضاح في حالة الاستفسار الجديد :)














    لك تحيـــــــــاتي..

    :)

    0 Not allowed!




  8. [8]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة


    أهلاً أخي الكريم... الله يعطيك العافية :)

    أعطيك هذه الصفحات الثلاث من واحد من الكتب المفيدة المتعلقة بالموضوع...... يمكنك الاطلاع عليها، ومن ثم الاستفسار إن كان الموضوع لم يتضح بعد....... شووووووووووو رأيك؟؟ :)














    لك ولجميع الأخوة المشاركين خالص التحيـــــــات

    :)

    أشكرك على هذه الصفحات أخي الكريم ..

    ولكن للأسف لم أستطع أن استفيد منها بشكل كامل وذلك لأني أجد صعوبة شديدة في فهم المصطلحات العربية في التحليل وذلك لدراستي منذ القدم باللغة الإنجليزية، وكذلك لم أجد في الموضوع ما يشرح حيرتي في الفرق الشاسع بين حدود الـ Drift في الـ Wind Load والحدود في الـ EQ

    0 Not allowed!



  9. [9]
    Sadeq
    Sadeq غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 60
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة


    أيضاً أعطيك هذه الصور الثلاث، يمكنك الاطلاع عليها، ومن ثم يمكننا الإيضاح في حالة الاستفسار الجديد :)














    لك تحيـــــــــاتي..

    :)
    في البداية أريد أن اشكرك على التفاعل معي بهذا الموضوع ومجهودك مقدر من قبلي تماماً :)

    بالنسبة للصورة الأولى:
    ما هي الـ UX ولماذا أخذ في الاعتبار القيم العالية في إثنين من الـ Mode المختلفين؟؟

    وبالنسبة للصورة الثانية:
    ما هي الـ SumUX ولماذا أخذ الـ Mode رقم 75 بينما تحقق شرط الـ 90% من الوزن في الـ Mode رقم 68 ؟؟؟

    أما بالنسبة للصورة الثالثة:
    ما هو الـ TUsed وما هو اصلاً الـ Auto Seismic UBC97 وكيف استفيد من هذه النتائج؟؟

    0 Not allowed!



  10. [10]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية nobel40


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 38

    Exclamation

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sadeq مشاهدة المشاركة
    أشكرك أخي الكريم على هذه المساعدة القيمه، فعلاً أنت ساعتني كثيراً في فهم الموضوع والرجوع للكود والاستفادة منه بشكل جيد،

    لدي فقط سؤال حيرني بعض الشيء، وهو أليس القيمه التي وضعها كود الـ UBC لـ Strory Drift Limitation عالية بعض الشيء؟؟

    بمعنى آخر، لو جئنا لحساب أعلى Drift يمكن السماح به للدور المعرض للـ Wind Load يمكننا حسابه عن طريق تقسيم طول الدور على 500

    مثال: طول الدور = 3000 مم ===>>> 3000/500= 6 مم

    ولكن لو أخذنا القانون الموجود في الـ UBC على الـ Storey Drift Limitation ، فنجد:

    3000*0.025=75 مم

    وهذا فرق كبير وشاسع بين الأثنين 75 مم و 6 مم!!!!!

    فهل يستطيع أحدكم تفسير سبب الفرق الكبير هذا ؟؟؟!!!!


    وشكراً ..


    بسم الله الرحمن الرحيم

    اولا كل سنه وانت طيب

    ثانيا انا عاوز اعرف انت جبت h/500 دي منيين

    بس ال drift
    هو فرق الازاحه بين الادوار

    اما ال h/500
    فهي قيمه تقريبيه لكامل ازاحه المبني

    يعني لو عندي مبني ارتفاعه 100 متر يبقي اجمالي الحركه 500 / 100 يساوي 20 سم

    وانا لا اعترف بهذه القيمه لانهت غير مذكوره في اي كود اعرفه و لو حد يعرف مصدرها يقولي

    ارجو ان اكون اضفت

    0 Not allowed!