    المهندسين الافاضل السلام عليكم
    اريد اخذ الراى فى دور مطلوب بنائه وهو دور خامس علوى فى مبنى سكنى وقد اقترحت عمله حوائط حاملة لتقليل تكلفته وذلك لارتفاع سعر الحديد حاليا فى مصر مع العلم انه الدور الاخير وان مساحته التقريبة 175م2 وان المبنى هيكلى (اعمدة وكمرات وبلاطات)
    فارجو المشاركة هل هو ممكن ام لا
    مع العلم ان الكود المصرى لا ياخد تاثير الزلازل فى المبانى السكنية الى 6 ادوار فهل اقتراحى مقبول ويقلل من التكلفة الفعلية
    كذلك ارجو التنويه الى ان هذا الدور ليس تعلية ولكن معمول حسابه فى الاساسات ولكن تم تاجيل بنائه
    ولكم جزيل الشكر

  2. [2]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    بدون حساب الطوب اقل وزن من الخرسانه تقريبا حسب الطوب
    فكره جيده الا ان الفرق فقط في تسليح او الاعمده
    راجعي الحساب ستجدي امكانية اضافة مبني حسب بعض اشتراطات المناطق اذا كان ذلك فلما لا يتم اعمده املا ان تتم اكمال الطابق ال 7

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52
    المهندس الكريم هو اخر التراخيص ل5 ادوار علوية وهذا هو الدور الاخير وقد تم ارجاء بنائه لفترة والمبنى اصلا مصمم لدور ارضى و5 ادوار علوى فقط انا اتكلم من حيث النظام الانشائى هل هو مقبول ان يكون كامل المبنى هيكلى واخر دور حوائط حاملة وهو فى منطقة متوسطة من حيث الرياح بهيدة عن الساحل ولا يتعرض لدورات من الرياح او رياح شديدة او اى شئ من هذا القيبل

    0 Not allowed!


    سلام على الدنيا ان لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا

  4. [4]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0

    نعم يمكن وبشروط.............

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العبقرية مشاهدة المشاركة
    المهندسين الافاضل السلام عليكم
    اريد اخذ الراى فى دور مطلوب بنائه وهو دور خامس علوى فى مبنى سكنى وقد اقترحت عمله حوائط حاملة لتقليل تكلفته وذلك لارتفاع سعر الحديد حاليا فى مصر مع العلم انه الدور الاخير وان مساحته التقريبة 175م2 وان المبنى هيكلى (اعمدة وكمرات وبلاطات)
    فارجو المشاركة هل هو ممكن ام لا
    مع العلم ان الكود المصرى لا ياخد تاثير الزلازل فى المبانى السكنية الى 6 ادوار فهل اقتراحى مقبول ويقلل من التكلفة الفعلية
    كذلك ارجو التنويه الى ان هذا الدور ليس تعلية ولكن معمول حسابه فى الاساسات ولكن تم تاجيل بنائه
    ولكم جزيل الشكر

    السلام عليكم

    اولا احب ان اوضح ان من الافضل بهذا الارتفاع عمل shear wall وبابعاد مناسبه وفي الاركان وحسب الاعمده القديمه ( طبعا في حاله وجود حديد تسليح قديم للتشريك ) اما اذا تعذر ذلك وكما تقولين ان الكود المصري لا يحسب الزلازل الى الدور السادس فمن الممكن عمل اعمده بسيطه من الكونكريت في الاركان , وهو غير مكلف واكمال بقيه البناء بالطابوق , مع العلم كما ذكرت ان هذا الطابق قد تم حسابه مسبقا

    ارجوا توضيح فقره ان الكود المصري لا يحسب قيمه الزلازل الى الطابق 6 , لان وكما اعتقد انها تحسب من الاسفل لان قوه الزلازل تحدث من الاسفل ...........

    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    شهاب الدين
    شهاب الدين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    المشكلة ان كمرات الدور الرابع العلوى سوف تتحمل أحمال الدور الخامس كله
    حيث ام أحمال سقف الخامس والحوائط ستضاف الى أحمال كمرات سقف الرابع بحكم ان النظام الانشائى هو حوائط حاملةوالتى ستنقل الاحمال الى كمرات سقف الرابع
    ولذلك يجب التأكد من سلامة كمرات الرابع العلوى تحت تأثير الاحمال الجديد

    بالتوفيق

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291

    السلام عليكم ورحمة الله..

    أهلاً أختنا الكريمة... الله يعطيكي العافية..

    أولاً أريد معرفة المقصود تماماً بالجدران الحاملة...... فهي في الكود العربي السوري عبارة عن جدران خرسانية مسلحة تحمل أحمالاً شاقولية في مستويها..... ولكن لا أظنها هي المقصودة هنا، بل أظن أنك تقصدين جدراناً من البلوك (الطوب)، أليس كذلك؟؟

    جدران البلوك - الطوب - نطلق عليها في سوريا اسم (القواطع)

    المهم... إن كانت هذه الجدران هي المقصودة... لا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك، وخاصة أن غالبية الأبنية المخالفة في طابقها الأخير نلاحظ بأنها مبنية بهذه الطريقة..

    الأمر الأهم على الإطلاق هو التحقق من الكمرات في السقف الأخير (سابقاً) الحاملة لهذه الجدران المستحدثة، أي تحمل الكمرات لحمولة بلاطة أخرى غير البلاطة المستندة عليها أصلاً...

    طبعاً لا يتم سند البلاطة مباشرة على الجدران، بل يتم وضع عتبة خرسانية مسلحة تسليح خفيف إنشائي فوق الجدران..

    هي وجهة نظري في ذلك... وننتظر سماع رأي أساتذتنا..

    لك تحيــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  7. [7]
    step6
    step6 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية step6


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 336
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة

    هي وجهة نظري في ذلك... وننتظر سماع رأي أساتذتنا..

    لك تحيــــــــاتي..
    اعتقد ان لا ننتظر فأنت أبو الاساتذة

    0 Not allowed!



  8. [8]
    العبقرية
    العبقرية غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية العبقرية


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 754
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 52
    المهندسين الكرام شهاب الدين وابو الحلول
    نعم هنا المشكلة كمرات الدور الاخير سابقا والتحقق منها وهو شئ صعب لصعوبة الحصول على الرسومات الانشائية فهل هناك حل انشائى بديل امن وفى نفس الوقت يقلل من التكلفة

    0 Not allowed!


    سلام على الدنيا ان لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد مخلصا

  9. [9]
    momoegph
    momoegph غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 91
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحلول مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله..

    أهلاً أختنا الكريمة... الله يعطيكي العافية..

    أولاً أريد معرفة المقصود تماماً بالجدران الحاملة...... فهي في الكود العربي السوري عبارة عن جدران خرسانية مسلحة تحمل أحمالاً شاقولية في مستويها..... ولكن لا أظنها هي المقصودة هنا، بل أظن أنك تقصدين جدراناً من البلوك (الطوب)، أليس كذلك؟؟

    جدران البلوك - الطوب - نطلق عليها في سوريا اسم (القواطع)

    المهم... إن كانت هذه الجدران هي المقصودة... لا أعتقد أن هناك مشكلة في ذلك، وخاصة أن غالبية الأبنية المخالفة في طابقها الأخير نلاحظ بأنها مبنية بهذه الطريقة..

    الأمر الأهم على الإطلاق هو التحقق من الكمرات في السقف الأخير (سابقاً) الحاملة لهذه الجدران المستحدثة، أي تحمل الكمرات لحمولة بلاطة أخرى غير البلاطة المستندة عليها أصلاً...

    طبعاً لا يتم سند البلاطة مباشرة على الجدران، بل يتم وضع عتبة خرسانية مسلحة تسليح خفيف إنشائي فوق الجدران..

    هي وجهة نظري في ذلك... وننتظر سماع رأي أساتذتنا..

    لك تحيــــــــاتي..
    جمييييييييل كما عرفناك

    و عايز ازود اذا كان في جيران من 3 جهات هيكون عادي جدا
    اما اذا لم يكن هناك جيران ابني الحوائط الخارجية علي طوبة و الداخلية علي نصف طوبة

    و الشيئ الاهم و الاخطر هل المبني مجاور لشارع اساسي يعني في سيارات و شاحنات بتمر كتير من جمبة

    اذا كان الجواب نعم فانا لا احبذ ذلك لان سيسبب كثير من الشوخ في هذا الدور

    اما اذا كان المبني داخلي فابني و انت مطمن و حط في بطنك بطيخة صيفي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    nobel40
    nobel40 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية nobel40


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 239
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 38
    بسم الله الرحمن الرحيم

    من وجهت نظري المتواضعه
    انا لو مكانك هكمل خرسانه عادي جدا ليييه

    لانك لما تعملي حوائط حامله هتوفري ايه
    مكعبات الاعمده وهي قيمه صغيره جدا بالنسبه لدور واحد
    كما انه في جميع الاحوال سواء كان خرسانه او حوائط حامله فان السقف سيكون خرسانه

    اذن من وجهت نظري حجم التوفير هنا صغير والله اعلم