    انا مهندس مدني اعمل بالمقاولات الانشائية واقوم حاليا بتنفيذ سقف معدني مساحته 1500 متر مربع وقمت بالتعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ هذا السقف المكون من مقاطع معدنية هي عباره عن (i 550 ) طولية ومقاطع (i 300 )عرضية . ويجب ان تكون هذه المقاطع مستمره من المسند الى المسند (نقاط الارتكاز ) الا ان هذا المقاول قد احضر المقطع الطولية الحاملة ( i 550 ) مفصولة من الثلث الثاني للمقطع وموصولة بواسطة اللحام ,فهل اقبل بتركيب هذه المقاطع في السقف المعدني ام ارفضها علما بان هناك خساره مادية كبيره جراء هذا العمل وتاخير في الانجاز . افيدوني بالله عليكم وجزاكم الله خيرا .

    من مواضيع باسم الامير :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    mnci
    mnci غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية mnci


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 6,862
    Thumbs Up
    Received: 103
    Given: 0
    ننتظر ان يفيدك الاخوة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    م\احمد الشرباصى
    م\احمد الشرباصى غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م\احمد الشرباصى


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 33
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    اعتقد انك تعمل التحليل الانشائى اللازم وتشوف كل الاجهادات اللى عند منطقه اللحام وتشوف هيه هتستحمل ولا لأ
    لكن للأسف انت ما عنكش خلفيه اللحام معمول ازاى واجهاده هيكون قيمته قد ايه لانه بيختلف عن المعدن الاساسى
    طبعا انت عارف ان تسخين المعدن بيقلل الاجهاد
    اعتقد انك لازم تسأل دكتور علشان يحددلك قيمه الاجهاد الحقيقيه للحام او حد متخصص علشان تكون فى الامان
    اتمنى انى اكون افدتك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ibnmessaoud10
    ibnmessaoud10 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 819
    Thumbs Up
    Received: 100
    Given: 21
    اللحام ليست له مشكلة اذا وقع تصميمه مسبقا والا احسب cordon de soudure بواسطة weldsize, اما فيما يخصالاعمدة و الجسور فلا بد من التثبت من buckling في الاتجاهين yy and zz و يمكن الاستعانة ب LTBeam 1.08
    http://www.4shared.com/dir/12989897/...7/sharing.html

    0 Not allowed!



  5. [5]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم / من الطبيعي جدا عمل لحامات او وصلات بالكمرات لعدة اسباب اهمها توفيراوزان الحديد وتقليل الفاقد
    المهم هنا هل اللحام يتحمل الاجهادات الواقعة علية وهل اللحلم مطابق للتصميم من حيت الطول والسماكة وهل من قام باللحام متخصص وليس من الهواة
    ارجو منك مراجعة الاجهادات عند نقطة اللحام و اضافة 15% لزوم الامان وتصميم القطاع وحساب اللحام وعلية تقرر القبول او الرفض والله اعلم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    ادهم المصرئ
    ادهم المصرئ غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ادهم المصرئ


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 283
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    اخى الفاضل :
    انا عندى حل وهو عمل الاختبارت ultrasconec للحامات بس تكون لحامات putt-weld ولو الاختبارت نجحت
    يبقى 80 % من المشكله اتحلت و الباقى تارجع للمهندس المصمم للتاكد ان مكان اللحام وموقعه لا توجد به اجهادات كبيره وفى العادى بتبقى اماكن zero stress لان المقاول فى الغالب بتبقى عند الخبره الكافيه لتحديد اماكن الوصلات بس لازم برده ترجع الى المصمم

    0 Not allowed!



  7. [7]
    باسم الامير
    باسم الامير غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شكرا لكم

    شكرا لكم اخواني على هذه الافادات القيمة وانشاء الله سوف اقوم باجراء الاختبارات اللازمة على خطوط اللحام وعمل تحليل انشائي للاجهادات مرة اخرى .تحياتي لكم واقبلو الاحترام.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    في اعمال الحديد يتم استخدام الوصلات سواءا باللحام او بالمسامير ولكن يجب ان تتاكد من مقاس اللحام المستخدم وطول اللحام ومقارنته بالإجهادات المعرضه له ويجب استخدام صفيحه (plate) في مكان الوصله حتى تحصل على الطول المطلوب للحام