دورات هندسية

 

 

حسابات القدرة وحيرتها

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    brightman
    brightman غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    حسابات القدرة وحيرتها

    الاخوة الافاضل ...
    عمل في شركة تنفيذ مشاريع خاصة بصفة مهندس موقع ولدي تصاميم كهربائية لعدة ابنية في النية انشاءها مستقبلاً ان شاء الله .. سؤالى هو انه لاحظت في مجموعة التصاميم لكل بناية يقوم بحساب القدرة الكلية (Total Power) الناتجة من مجموع قدرات الانارة والمآخذ الكهربائية وعند استخراج المجموع الكلي للقدرة على الاطوار الثلاثة يقوم بضرب هذه القيمة بقيمة معينة هي الــ (Power Factor) لاستخراج الــــ(Demand Power) للطابق المعين ولحد الان ليس لدي مشكلة ولكن الغريب ان معامل القدرة الذي يستخدمه يختلف من طابق الى آخر حيث الطابق الارضي يستعمل (0.9) والاول يستخدم (0.7) والثاني (0.85) والثالث (0.9) وهكذا ارقام متفاوتة لجميع طوابق البناية . سؤالي هنا هو على اي شيء استند باختيار هذه القيم ولكم جزيل الشكر علماً انني سالت المهندس المصمم كذا مرة ولم يعطي الجواب الشافي والسبب اكيد تعرفونه ...... متمنياً لكم طيب الاوقات ومنتظرا جواب .... تحياتي

    من مواضيع brightman :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    ابراهيم ك
    ابراهيم ك غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ك


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 157
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    كل طابق يحتوي على اجهزة مختلفة .

    و بالتالي يكون عامل القدرة مختلف .

    حسب ما ذكرت انه استخدم للطابق الارضي 0.9 مما يدل على ان الاجهزة المستخدمه هناك معظمها تسهلك القدره الحقيقيه و هناك تأثير حثي بسيط . أو ممكن العكس حيث يمكن ان تكون الاجهزة ذات خصائص سعويه .
    اذ تشكل القدره الحقيقيه 0.9 من القدره المسحوبه و الباقي هو تأثير سعوي .

    لكن على الاغلب تكون الاحمال ذات تأثيرات حثيه .

    و هكذا بالنسبه لبقية الطوابق

    0 Not allowed!


    العلم نور

  3. [3]
    لورنس العلي
    لورنس العلي غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 149
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 0
    الأخ الكريم
    عند حساب القدرة للأبنية السكنية لا يتم اخذ ال power factor بعين الاعتبار لأن معظم الأحمال فعلية واكيد اللذي قصدته أنت بال power facto هو شئ أخر غير ال cosf

    0 Not allowed!



  4. [4]
    brightman
    brightman غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة المحترمين
    اشكركم على اهتمامكم بالموضوع ولكن احب ان اوضح ان الاحمال المحسوبة كما ذكرت محصورة بين احمال الانارة واحمال المآخذ الكهربائية (Plug Switch) يعني مايربط على هذه المآخذ غير معلوم فكيف يحسب الــPower Factor اذا كان نوع الحمل مجهول بالعلم ان القدرة المستخرجة لكل طابق هي حسابات مصيرية يعني مجموع هذه القيم سيحدد قيمة المولد والقاطع الرئيسي والمحولة والقابلوات للبناية ككل مما يعني ان اي اعتبارات او ارقام تخمينية تستخدم في الحسابات يفشل التطبيق العملي للمخططات .... وكلش زحمة اذا كنت مهندس وتحدث مثل هذه الامور ..... الاخوة الاعزاء ارجو سعة صدركم في الاجابة ...شاكرا كل من يطلع على هذا الاستفسار... مع التقديــــــر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    احمد محمد مد
    احمد محمد مد غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اكيد انت تقصد شى اخر غير البور فاكتور لان المفروض انك بتصمم على ك.ف.ا لكل شقه وبتفرض قيمه متوسطه للبور فاكتور ولتكن 0.75 وتحسب الامبير

    0 Not allowed!



  6. [6]
    علي محمد علاوي
    علي محمد علاوي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز اعتمد على 85 .0 بور فاكتر الذي هوالمعدل النسبي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ahmedelshek5
    ahmedelshek5 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكراااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    sherry222
    sherry222 غير متواجد حالياً
    انتظار


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    المقصود هو ال Diversity factor وليس ال Power factor
    عند عمل حساب الاحمال النهائى فان الاحمال لا تعمل جميعا فى وقت واحد للمبنى او لكل طابق
    فمثلا اذا اخذ طابق معين فان احمال الامارة يعتر ان 90% تعمل فيقوم بضرب المجموع فى 0.9
    وكذلك بالنسبة لمخارج القوى فياخذ مثلا 80 او 70 بالمئة من المجموع
    وهكذا
    حتى ان المبنى ككل يمكن ان يضرب فى معامل اخر 0.7 حسب الاستخدام
    ولكم تحياتى

    0 Not allowed!



  9. [9]
    احمد مفلح العنزي
    احمد مفلح العنزي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الدقة في الراي واجبة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    sherifpowerelec
    sherifpowerelec غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    الاخ المهندس
    اكيد حضرتك قصدك demand factor اللى لما تضربه فى القدرة الاجمالية بيديك القدرة المطلوبة demand power
    لان ال power factor ده مالوش علاقة بالقدرة المطلوبة وانما له علاقة بالقدرة الظاهرية والقدرة الفعلية

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة