دورات هندسية

 

 

مكييف لكن لا يوجد به اي خلل

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18
  1. [1]
    الصورة الرمزية اديب اديب
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً

    عضو متميز جداً

    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0

    مكييف لكن لا يوجد به اي خلل

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
    بسبب الصيف الحار الكل يسال عن اعطال المكيفات ولكن الحمد لله انا مكيفي ليس به اي خلل وهو من النوع المنفصل اي وحدة داخلية ووحدة خارجية ولكن استفساري هو لماذا مسورتا النحاس الخارجتين من الوحدة الخارجية للمكيف تكونا باردتين وهكذا كيف سيتم التفريق بين خط السحب والطرد ولماذا ليستا كمثل الثلاجة خط السحب بارد وخط الطرد ساخن جدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. [2]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    هو بصراحه الفروض انها لاتكون بارده ولكن معتدله يعني حوالي 30 درجه سيليزيه وذلك لان الخطان الخارجان من الوحده الخارجيه هما خط السحب للكباس وخط السائل بعد وسيله التمدد الموجوده على الدائره -وبربط هذان الخطان معا نكون صنعنا مبادل حراري حيث انه يساعد على انحفاض الضغط والحراره للفريون المسائل في خط السائل و في نفس الوقت يبخر الجزيئات الصغيره غير المتبخره من الفريون والعالقه على هيئه قطرات سائله في خط السحب للضاغط مما يزيد من كفائه الدائره وعمرها الافتراضي لان الضاغط لايصل له في هذه الحاله سوى بخار مركب التبريد مع كميه بسيطه جدا جدا من القطرات المساله وهي مفيده لتبريد ملفات الضاغط

    0 Not allowed!



  3. [3]
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toktok66 مشاهدة المشاركة
    هو بصراحه الفروض انها لاتكون بارده ولكن معتدله يعني حوالي 30 درجه سيليزيه وذلك لان الخطان الخارجان من الوحده الخارجيه هما خط السحب للكباس وخط السائل بعد وسيله التمدد الموجوده على الدائره -وبربط هذان الخطان معا نكون صنعنا مبادل حراري حيث انه يساعد على انحفاض الضغط والحراره للفريون المسائل في خط السائل و في نفس الوقت يبخر الجزيئات الصغيره غير المتبخره من الفريون والعالقه على هيئه قطرات سائله في خط السحب للضاغط مما يزيد من كفائه الدائره وعمرها الافتراضي لان الضاغط لايصل له في هذه الحاله سوى بخار مركب التبريد مع كميه بسيطه جدا جدا من القطرات المساله وهي مفيده لتبريد ملفات الضاغط

    بارك الله فيك اخي الكريم على هذه المعلومة واشكرك كثيرا

    ولي سؤال ثاني لو سمحت
    مكييف اسبليت يونيت احترقت به اللوحة الالكترونية ولم اجد نفس نوعها هل استطيع الغائها او ما هو الحل حتى استطيع تشغيل هذا المكييف مباشرة من المصدر الكهربائي دون لوحة الكترونية

    0 Not allowed!



  4. [4]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    بالطبع تستطيع الغاء اللوحه الالكترونيه -(مع ان ذلك قد يؤدي الى استبعاد بعض مميزات اللوحه اللاكترونيه من التحكم المثالي بالوقت واحتوائها على اماكن لتركيب سينسورز للمكثف والمبخر وتعد بمثابه حمايه من ارتفاع الحراره الزائد للمكثف او تجمد المبخر) وقد يجعلك هذا مضطرا لتركيب وسائل حمايه ميكانيكيه مثل قاطع الضغط المزدوج
    وبدائره كهربيه مناسبه تستطيع ان تشغل الجهاز بدون اللوحه الالكترونيه مع مراعاه نوع الموتور لمعرفه طريقه التشغيل المناسبه واعتقد انه غالبا انسب دائره له هي دائره مع مكثف دوران بالنسبه للضاغط اما محرك المروحه فيكون بمكث دوران ايضا وماراعاه اضافه مفتاح لسرعات المروحه لان لوحه التحكم كانت هي المسئوله عن تنظيم السرعات

    تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Tanuf3737
    Tanuf3737 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يمكن ان تستبدلها بلوحة اخرى مو شرط نفس الماركة يس لازم تركب كارتة

    0 Not allowed!



  6. [6]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tanuf3737 مشاهدة المشاركة
    يمكن ان تستبدلها بلوحة اخرى مو شرط نفس الماركة
    يس لازم تركب كارتة
    اتفق معك انه يمكن تصليحها اواستبدالها بأخرى مشابهه 00000000000000 ولـــــــــــــــــــــــــكن
    لماذا لازم ؟ ممكن توضيح اكثر لنستفيد؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    أحمد عدنان الشويكي
    أحمد عدنان الشويكي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أحمد عدنان الشويكي


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز من الصعب ان تحترق اللوحة كاملة لذالك يفضل اخذها الى اخصائي الكترونيات وهو بدوره يقرر اما اصلاحها او استبدالها

    0 Not allowed!



  8. [8]
    اديب اديب
    اديب اديب غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية اديب اديب


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 1,331
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة toktok66 مشاهدة المشاركة
    بالطبع تستطيع الغاء اللوحه الالكترونيه -(مع ان ذلك قد يؤدي الى استبعاد بعض مميزات اللوحه اللاكترونيه من التحكم المثالي بالوقت واحتوائها على اماكن لتركيب سينسورز للمكثف والمبخر وتعد بمثابه حمايه من ارتفاع الحراره الزائد للمكثف او تجمد المبخر) وقد يجعلك هذا مضطرا لتركيب وسائل حمايه ميكانيكيه مثل قاطع الضغط المزدوج
    وبدائره كهربيه مناسبه تستطيع ان تشغل الجهاز بدون اللوحه الالكترونيه مع مراعاه نوع الموتور لمعرفه طريقه التشغيل المناسبه واعتقد انه غالبا انسب دائره له هي دائره مع مكثف دوران بالنسبه للضاغط اما محرك المروحه فيكون بمكث دوران ايضا وماراعاه اضافه مفتاح لسرعات المروحه لان لوحه التحكم كانت هي المسئوله عن تنظيم السرعات

    تحياتي
    كلامك صحيح مئة بالمئة فابعاد اللوحة الالكترونية يعني استبعاد قطع التشغيل مثل الثيرموستات وقطع الحماية مثل الاوفرلود

    انا عملت كالتالي
    اولا
    اخبرت صاحب المكيف انك انت الان ستعمل مكان الثيرموستات لوقت ما نستطيع ان نحصل على لوح الكترونية لذلك سيعمل المكييف ساعتيين وبالتالي تفصل عنه الكهرباء لمدة ثلث ساعة ثم تشغله وهكذا..........

    ثانيا
    من مصدر كهربائي عملت توصيلة مع الوحدة الخارجية واوصلت لها خطا الكهرباء الفاز والنيوترال وبالفعل اشتغلت الوحدة ولكن كان التبريد بالوحدة الداخلية ضعيف جدا وحين تفقدت الوحدة الخارجية وجدت المروحة لا تدور علما ان مجمع الاسلاك يحتوي على اربعة اسلاك اثنان للفاز والنيوترال (وقد اوصلت لهما الكهرباء) والاخران لا ادري لماذا هما حتى الان !!!فهل؟؟؟ اوصل لهما كهرباء؟؟؟؟ ام ابحث عن اطراف المروحة والمكثف واشبكها؟؟؟ دون ان افعل شيئ بمكان السلكين

    والسؤال الاخر
    هل مروحة الوحدة الخارجيه هي المسؤولة عن زيادة وتقليل درجات الحرارة المراد تكييف الغرفه عندها ام من هو المسؤول عن ذلك(من المسؤول عن التحكم بدرجات الحرارة..هل هو الثيرموستات فقط ام ان المروحة الموجودة في الوحدة الخارجية لها دور)

    0 Not allowed!



  9. [9]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    الاخ اديب معلواتي ان المروحة الخارجية تعمل مع الضاغط و تبرده و تبرد المكثف فقط

    0 Not allowed!



  10. [10]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اديب اديب مشاهدة المشاركة
    كلامك صحيح مئة بالمئة فابعاد اللوحة الالكترونية يعني استبعاد قطع التشغيل مثل الثيرموستات وقطع الحماية مثل الاوفرلود
    اشكرك واتمنى ان نكون استفدت من المعلومه

    انا عملت كالتالي
    اولا
    اخبرت صاحب المكيف انك انت الان ستعمل مكان الثيرموستات لوقت ما نستطيع ان نحصل على لوح الكترونية لذلك سيعمل المكييف ساعتيين وبالتالي تفصل عنه الكهرباء لمدة ثلث ساعة ثم تشغله وهكذا..........

    ثانيا
    من مصدر كهربائي عملت توصيلة مع الوحدة الخارجية واوصلت لها خطا الكهرباء الفاز والنيوترال وبالفعل اشتغلت الوحدة ولكن كان التبريد بالوحدة الداخلية ضعيف جدا وحين تفقدت الوحدة الخارجية وجدت المروحة لا تدور علما ان مجمع الاسلاك يحتوي على اربعة اسلاك اثنان للفاز والنيوترال (وقد اوصلت لهما الكهرباء) والاخران لا ادري لماذا هما حتى الان !!!فهل؟؟؟ اوصل لهما كهرباء؟؟؟؟ ام ابحث عن اطراف المروحة والمكثف واشبكها؟؟؟ دون ان افعل شيئ بمكان السلكين

    اربع اسلاك واحد منهم commone والثلاثه الياقيه لل3 سرعات للمروحه --يجب مراعاه تركيب مفتاح سرعات للمروحه

    والسؤال الاخر
    هل مروحة الوحدة الخارجيه هي المسؤولة عن زيادة وتقليل درجات الحرارة المراد تكييف الغرفه عندها ام من هو المسؤول عن ذلك(من المسؤول عن التحكم بدرجات الحرارة..هل هو الثيرموستات فقط ام ان المروحة الموجودة في الوحدة الخارجية لها دور)
    كلما كان تبريد المكثف جيدا كلما قل استهلاك الكهرباء وزادت كفاءه الوحده

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML