دورات هندسية

 

 

أنا في مشكلة مع بيتي الذي بدأت في بنائه !!! ساعدوني

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    المهندس مهندس
    المهندس مهندس غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    أنا في مشكلة مع بيتي الذي بدأت في بنائه !!! ساعدوني

    لدي فلة مسطح البناء للدور الارضي تقريبا 300م2
    والأول قريب منه ..

    واكتشفت من المخطط الانشائي أن طن الحديد للمبنى كامل 45 طن وهذا اعتقد انه كثير جدا
    وانا صبيت الدور الاول

    كيف اخفف من كميه الحديد وهل هناك حل ام استمر على ما بدأت به ؟

    عـــــــــــــاجـــــــــــــــــــــل

  2. [2]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479
    كم دور تتحمل الأساسات
    وأين المخططات لنراجعها
    صورها وارفقها

    0 Not allowed!



    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  3. [3]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    حاول غير نوع السقف الي فلات اسلاب يعني بلاطه سمك 20 وهي افضل شكل نفس الهوردي وبحديد اقل
    انا اختلف مع المؤيدين للهوردي في انه افضل بانسبه للابعاد العاديه البسيطه
    وكل شيخ وطريقته

    0 Not allowed!



  4. [4]
    المهندس مهندس
    المهندس مهندس غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يا اخوان اولا هل كمية الحديد هذه ( 45 طن ) كبيرة ام لا ؟

    وياليت كيفية تقليل كمية الحديد بالمبنى .. أريد أسس لذلك

    0 Not allowed!



  5. [5]
    العبد الفقير
    العبد الفقير غير متواجد حالياً
    عضو فائق التميز
    الصورة الرمزية العبد الفقير


    تاريخ التسجيل: Jan 2005
    المشاركات: 2,189
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 0
    أعرضها على مهندس إنشائي ليعمل لها هندسة قيمية

    0 Not allowed!


    العبد الفقير إلى رحمة الله الواسعة...

    وتعر من ثوبين من يلبسهما*** يلقى الردى بمذمة وهوان
    ثوب من الجهل المركب فوقه*** ثوب التعصب بئست الثوبان
    وتحل بالانصاف أفخر حلة*** زينت بها الأعطاف والكتفان
    واجعل شعارك خشية الرحمن مع*** نصح الرسول فحبذا الأمران

    نونية ابن القيم


  6. [6]
    م/مصطفى السواح
    م/مصطفى السواح غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    1-من الرسومات التى معك تقوم بعمل حصر للخرسانة المسلحه لكامل المنشأ (اساسات - اعمده - اسقف)ويجب ان تتراوح نسبه الحديد فى اى قطاع خرسانى طبقا للكود من (1 :3 %)من مساحة القطاع الخرسانى
    2-عرض الرسومات التى معك على مهندس متخصص لمراجعة الرسومات والتصميمات حيث يقوم بعمل النظام الانشائى المناسب

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عزام عبدالناصر
    عزام عبدالناصر غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عزام عبدالناصر


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 1,390
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    اولا زياده ابعاد الخرسانه المسلحه
    ثانيا مصمم الفيلا علي كام دور
    ثالثا ممكن تغير نوع البلاطه وبلاش هوردي

    0 Not allowed!



  8. [8]
    khaled_sh2007
    khaled_sh2007 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية khaled_sh2007


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 318
    Thumbs Up
    Received: 35
    Given: 0
    مسطح الدور 300 متر يعطى 75 م مكعب خرسانة مسلحة متوسط للمتر خرسانة حديد من 80-100 كجم حديد اذا للدور انت تحتاج من 6-7.5 طن حديد للاعمدة و السقف و قلبة سلم شوف كام دور عندك دة بخلاف الاساسات حسب نوعها اذا كانت قواعد منفصلة او لبشة مسلحة واعتقد 45 طن حديد كتير جدا لمبنى سكنى عادى او فيلا ولو عندك اى استفسار اخر ارسلة و شكرا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم / هل ال45 طن حديد تم استهلاكها في السقف فقط ( سقف الدور الارضي ) ام في الاساسات والحوائط والاعمده وسقف الدور الارضي

    لان الكميه دي كبيره جداً علي سقف مسطحه 300 متر كما تفضل احد الاخوة

    وماهو نوع الاساسات هل هي قواعد منفصله ام لبشه

    اعتقد ان هناك خطأ ما - فلو ترفق الرسومات وجداول التسليح حتي يتم الحكم علي الموضوع بصورة اكثر دقه

    وشكراً

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  10. [10]
    مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 4,352
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 25
    احيانا يتم خطا التنفيذ بدل التكسيح يتم الفرش والغطاء بطبقتييييييييييييييييييييييييييييين
    والنتيجه معروفه
    لكن
    اتمني ان تاخذ المخططات في سي دي وترفعها
    واعتقد انها احيانا تقارب هذا الرقم اذا كان المصمم مستعجل وهوردي اكثر امان والسلام
    الهوردي ياخذ حوالي ودي تقديريه جدا 12 طن للدور الواحد تقريبا
    لذا يجب مراجعة التصميم للتاكد
    او
    ارسل اجابات علي الاسئله
    كم عدد الاعده شرق وكم عددها شمال
    كم ابعاد الاعمده في الصف الشمالي وكم ابعادها في الشرقي

    0 Not allowed!


    .................................................. .................

  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML