    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني الاعزاء : ارجو ان يكون الجميع في تمام الصحة والعافية .
    لدي مشكلة اتمنى من الاخوة المهندسين تنويري في معالجة هذه المشكلة وهي :
    منذ مايقارب 4 اشهر قمتت بصب سقف الدور الارضي لعمارتي ذات المساحة المسطحة 480 متر مربع وعند انتهاء الصب لم الاحظ اي مشلة في الصب ... طبعا قمت برش الصبة بنفسي قرابة 10 ايام متتالية وبعد ذلك شرعت في اقامة الاعمدة للدور العلوي وكذلك المباني ... وعندما كنت اجهز لصب سقف الدور الاول بعد صب الارضي بحوالي 3 اشهر لاحظت وجود بعض التشققات فقمت بتنظيف السقف بشكل جيد فوجد بعض التشققات في جميع الغرف والمطابخ ... عندها توقفت .. وقمت بعمل اختبارات للخرسانة بواسطة مكتب اختبار مواد فوجدها ضعيفة جدا ففي بعض الاماكن يصل متوسط نتيجة الاختبار 4.7 بينما يصل في بعض الاماكن 26 بمطرقة شميدت. ولم احصل على اجابة شافية من المهندسين الذين عاينوا
    مع ملاحظة ان التشققات في جميع الغرف و تاتي على شكل دائرة من جوار الكمرات ثم تسدير بشكل قطاع دائري في الزايا ويتصل الشق مع نقطة البداية في الكثير من الاماكن.

    المشكلة حيث ابدى كل مهندس اقتراح وكانت كالتالي :
    الاول : اعادة تسليح جميع الغرف بحديد 8 ملم فرش وغطاء ثم الصب بلاطة بسمك 5 سم .
    الثاني : تكسير السقف بالكلية واعادة العمل من جديد
    الثالث : معالجة التشققات الحاصلة بمواد كيميائية واعادة صب بعض الغرف بنفس حديد التسليح .
    مع ملاحظة ان :
    1- المهندس المشرف استلم التسليح واذن ببدء الصب .
    2- الحديد 12/14/16 .
    3- الجو بارد اثناء الصب .
    4- لم يضاف الى الصبة ايه مواد او مياة كما يزعم صاحب الخلاطة للتنصل من المشكلة .

    المطلوب :
    1- ماهي الطريقة المثلى للمعالجة وما هو المتوقع مستقبلا حيث ان اراء المهندسين شتت ذهني واتمنى ان اجد لديكم الحل لذلك .
    2- من هو المسئول في مثل هذه الاحوال وهل سبق ان مرت بكم تجارب مثل هذه خاصة في المملكة العربية السعوية.
    3- من هي الجهة الرسمية التي تعالج مثل هذه الامور وسارفق لكم صور فوتوغرافية لما ذكرته شاكرا لكم فضلكم واحسانكم والله يرعاكم .
    4- في حالة التكسير وازالة السقف هل يؤثر ذلك على باقي المبنى حيث هناك دور تسوية اسفل منه.
    صورة للشقوق من الاعلى
    http://h00st.com/imgs/IMG_6420.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6421.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6422.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6423.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6424.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6425.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6426.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6427.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6428.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6429.jpg
    وهذه صور الكمر الخارجي
    http://h00st.com/imgs/IMG_6462.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6461.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6460.jpg
    وهنا صور لبعض الاسقف من الداخل
    http://h00st.com/imgs/IMG_6444.jpg
    http://h00st.com/imgs/IMG_6446.jpg
    كما ان هناك المزيد من الصور على رابط المجلد
    http://h00st.com/imgs/

    من مواضيع ahaah1381 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    طارق السيد ثابت
    طارق السيد ثابت غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 21
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بداية عند تناول هذه المشكلة و لاقتراح طرق المعالجة و اختيار افضلها لابد من الاتى : ـ
    (( مراجعة التصميم الانشائى ربما يوجد نقص بحديد التليح او القطاع الخرسانى ــ اضافة الى مشكلة سوء التنفيذ المتوقعة))
    1ـ المعاينة ( سنكتفى بما تم سرده بعاليه مع التحفظ هل تم التاكد من وجود ترخيمات او تريحات ــ هل حالة الاعمدة و الكمرات بنفس السوء ) فى هذه الاحوال يتم عمل اختبار الكور تست و يتم الاستدلال على اقل المواضع قراءة من اختبار المطرقة و اخذ عينة الكور عندها و يتم التحليل على محورين الاول تحديد اجهادات الكسر
    و الثانى معرفة مكونات الخلطة الخرسانية
    2ـ اجهاد الكسر لعينة الكور يتم اعادة التصميم على هذا الاساس و معرفة كفاية القطاع و حديد التلسليح للاجهادات الفعلية
    3ـ نتائج تحليل مكونات الخلطة سوف تحدد المحتوى الاسمنتى و الذى اتوقع انه اقل من المطلوب
    و كذلك نوعيات و كميات المواد المستخدمة
    (( رؤيتنا حدث ذلك نتيجة استخدام محتوى اسمنتى اقل من المطلوب ــ استخدام ماء به مواد عضوية او خلافه و ذلك اثناء الخلط ــ عدم غسل الرمل و الركام بالماء العذب ))
    (( طرق العلاج ))
    سنبنى طريقة الحل الاولى على الفرضيات الاتية : ـ
    *حالة المبنى من اساسات و كمرات و اعمدة جيدة و لا توجد شروخات او تريحات
    ** اعادة التصميم نتيجة الاجهادات المخفضة (( من الكور تست )) لا تتطلب زيادة قطاع خرسانى او حديد تسليح يراعى الحمل الميت للسقف المراد صبه بالاول علوى . (( يوصى بصلب الارضى اثناء تنفيذ الاول علوى ))
    يتم حقن جميع الشروخات بسيلنت مع رصد اى حركة بالمبنى او تغيرات علما بان الاخ الزى اقترح اضافة بلاطة بتسليح اضافى (( اعتقد انها اوزان مستجدة قد لا تحملها السقف ))
    *** احد الطرق المكلفة و هى استخدام الكربون فايبر و الفايبر جلاس و هى عبارة عن شرائح توضع بمناطق الشد من البلاطات .
    (( مستعد لعمل المعينة على الطبيعة و اقتراح افضل الحلول الاقتصادية للترميم ))
    اما بخصوص مسئولية من اعتقد انها مسئولية المقاول لعدم التزامه بالمواصفات و المخططات )) اضافة الى عدم اعفاء المهندس المشرف من سوء المتابعة وعدم الدراية الكافية واللازمة لتحقيق الجودة
    و الله الموفق

    0 Not allowed!



  3. [3]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم انا مهندس اعمل بالمملكه منذ 16 عام باكثر من مكتب استشاري وواجهت هذة المشكلة مرتين و السبب واحد هو الضعف الشديد للخرسانة وكان الح الامثل هو ازالة الاسقف غرفة غرفة و الصب من اول وجديد مع وضع حديد اضافي عند الاركان وحسب مارايت من الصور المعالجة للسقف لن تكون ذات جدوي حيث ان الشروخ عند الكمرات ومعناة انفصال تحميل الخرسانة عند الكمرات و اذا ماتمت معالجة هذا الشرخ سيتكرر في مكان ثاتي
    برضة في سبب ثاني ممكن يكون بعيد شوية وهو التحميل السابق للاسقف حيث اري بالصور بلك المباني موجود ولوعرفت انة 1000 بلكة وزنه فوق 20 طن تتحمل على السقف بدري وممكن ازالة الشدات الخشبية قبل الموعد مع صعف الخرسانة كلها اسباب لو تجمعت تكون مشكلة كبري
    نهاية انصحك بالازالة وامرك الى الله

    0 Not allowed!



  4. [4]
    ياسر عبدالله محمد
    ياسر عبدالله محمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ياسر عبدالله محمد


    تاريخ التسجيل: Feb 2008
    المشاركات: 255
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اخى اولا اذكر موقعك فى اى مدينة انت
    ثانيا يجب عليك التعاقد مع مكتب استشارى معتمد معروف للتحقيق فى وضع المبنى ابتداء من المخطط الانشائى حتى التنفيذ لكى يتم وضع الحل باسلوب العلمى .
    يجب عليك ايقاف العمل فورا على هذا الوضع الى الانتهاء من التحقيق ووضع الحلول المناسبة.

    0 Not allowed!


    خيركم من تعلم العلم وعلمه

  5. [5]
    ahaah1381
    ahaah1381 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ طارق ... جزيل الشكر على هذه المشاركة الثرية القيمة وان كنت اعترف لك ان الكثير من النقاط لم استطيع فهمها لعدم المامي بالامور الهندسية .
    مراجعة التصميم الانشائى ربما يوجد نقص بحديد التليح او القطاع الخرسانى ــ اضافة الى مشكلة سوء التنفيذ المتوقعة
    حسب عملي اننا من اكثر شعوب الارض مبالغة في التسليح فلا اظن ان هناك نقص في حديد التسليح حيث استخدم في المتر الواحد 6 اسياخ مابين 14-12
    هل حالة الاعمدة و الكمرات بنفس السوء
    نعم الكمرات بفس السوء وهناك بعض الصور لها وهي من نفس الخلطة . اما الاعمدة تحت وفوق فقد اعطت قراءات جيدة . وحتى اللون لهذه الخلطة بالذات فاتح جدا ومختلف عن باقي الصبات الاخرى.
    (( رؤيتنا حدث ذلك نتيجة استخدام محتوى اسمنتى اقل من المطلوب ــ استخدام ماء به مواد عضوية او خلافه و ذلك اثناء الخلط ــ عدم غسل الرمل و الركام بالماء العذب ))
    اخي غالبا ما تكون هذه المواد في مصنع الخرسانة ولا يستطيع الزبون التأكد من هذه الامور.
    (( مستعد لعمل المعينة على الطبيعة و اقتراح افضل الحلول الاقتصادية للترميم ))
    اذا كان بالامكان التواصل معي برسالة خاصة.

    اخي الفاضل reda1966 ... جزيل الشكر لك على مشاركتك .
    سبب ثاني ممكن يكون بعيد شوية وهو التحميل السابق للاسقف حيث اري بالصور بلك المباني موجود ولوعرفت انة 1000 بلكة وزنه فوق 20 طن تتحمل على السقف بدري وممكن ازالة الشدات الخشبية قبل الموعد مع صعف الخرسانة كلها اسباب لو تجمعت تكون مشكلة كبري
    الشدات لم تزال الا بعد 15 يوم . ولم احمل اكثر من 200 بلوكة دفعة واحدة فوق مسطحات الغرف.

    عزيزي الاخ ياسر عبدالله محمد ... ايضا جزيل الشكر لك .
    اخى اولا اذكر موقعك فى اى مدينة انت
    انا في مدينة ابها
    يجب عليك التعاقد مع مكتب استشارى معتمد معروف للتحقيق فى وضع المبنى ابتداء من المخطط الانشائى حتى التنفيذ لكى يتم وضع الحل باسلوب العلمى .
    لازلت اخي استنير باراء اهل الخبرة في المجال .
    يجب عليك ايقاف العمل فورا على هذا الوضع الى الانتهاء من التحقيق ووضع الحلول المناسبة.
    تم ايقاف العمل فعلا ... لكن للاسف لم تظهر المشكلة الا بعد رفع مباني وصب اعمدة الدور الاول.

    اعجز عن شكركم جميعا ... واسأل الله ان لا يحرمكم اجر ما تقدمونه من خدمة .

    0 Not allowed!



  6. [6]
    احمد كم الماز
    احمد كم الماز غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية احمد كم الماز


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 178
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 42
    الأفضل استشارة مكتب هندسي معتمد بترخيص هندسي بأبها والله يكون بالعون

    0 Not allowed!



  7. [7]
    م عبد الحكيم مواس
    م عبد الحكيم مواس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م عبد الحكيم مواس


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 1,866
    Thumbs Up
    Received: 269
    Given: 472
    الزميل العزيز أعتقد أنه هناك حل دون إزالة أي شئ و إن شاء الله و بعونه تعالى نستطيع مساعدتك دون الهدم.
    و لكن عليك أن تجيبنا على الأسئلة التالية :
    1- بالسنبة لشقوق السطح و التي لاحظنا انها على طول الجدار فهل هناك أسفل الجدار جسر ,كمرة و ما هي أبعاده
    2- ما هي أبعا البلاطات و خاصة الصورة التي تظهر شقوق عريضة .
    3- هذه التشققات متى لاحظتها أول مرة وعند مراقبتها هل تزيد مع الزمن أم لا
    4- هل التشققات التي هي أسفل البلاطات نفسها أعلا البلاطة slab أي هل التشقق مستمر من أعلى البلاطة إلى أسفها
    5- هل هناك أعمدة بين التشققات بمعنى أن التشقق الطولي على طول الجدار هل هناك أعمدة في النهايات
    6- ما هي الارتفاع الصافي للدور
    7- بما أنه تم قياس المقاومات بواسطة schmedit hammar ما هي القراءات للمقاومات .
    8 - في أي بلد هذا المبنى
    9- إذا كان المقاول أو صاحب الخلاطة قال أنه لم يضف ماء هناك تجارب تثبت كل ذلك و لكنها مكلفة
    10 - هل تم الصب بواسطة الخلاطات المركزية ( batch plant ) أو خلط يدوي أو خلاطة من النوع اليدوي القديم أي تضاف إليها المواد يدوياً , هل هناك مواد كيميائية تم إضافتها للخرسانة و ما هي ؟
    11- هل هناك ترخيم ,هبوط , تسهم في منتصف البلاطات
    12 - هل تم تكسيح الحديد عند الاستنادات و ما هي النسبة و عدد الاسياخ بالمتر
    13-ما هو سمك البلاطة و هل تم تصميم البلاطات slabs من قبل مهندس استشاري أم تم اقتراحها من قبل حداد أو النجار .
    14 - ما هي مواد التغطية للسطح
    أرجو الإجابة و إذا كان هناك رسم كروكي عام للسطح يوضح التشققات سوف نساعدك إن شاء الله
    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    0 Not allowed!



  8. [8]
    المتشقق
    المتشقق غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز انا يوجد عندي نفس المشكلة التي لديك تماما امل منك مساعدتي ماذاكان الحل الذي وصلت اليه الله يرحم والديك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    م أحمد السنجهاوي
    م أحمد السنجهاوي غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 329
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 0
    موضوع جميل جدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية إسلام علي


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 12,009
    Thumbs Up
    Received: 1,093
    Given: 2,479

    Exclamation

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بداية كان الله في عونك فالمشكلة قد تكون خطيرة جداً
    ولكن هناك بعض المعلومات الهامة نقاصة


    1- أين مخطط التسليح والأبعاد الخرسانية والبحور لهذا السقف ؟
    2- هل حدث هبوط أم شروخ فقط ؟
    3- متى تم فك الشدة الخشبية بالضبط ؟ ومتى لاحظت هذه الشروخ ؟
    4- الحديد العلوي للسقف هل تم تكريبه وتكسيحه بطريقة صحيحة فوق الكمرات وامتد لطول كافي ؟
    5- نوع الأسمنت وسمعته والرمل وسمعته وهل حصل لبيوت استخدمت نفس المواد هذه المشكلة ؟


    وإليك بعض المرفقات قد تزيد من ثقافتك حول الشروخ ومشاكلها

    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    الملفات المرفقة

    لنعمل بجدية لتحسين مجال العمارة والإنشاء في سبيل خدمة أمتنا وهويتها الإسلامية, لا للتغريب ولا للعبثية والتفاخر في العمارة.
    لنتجنب أن نكون ممن قال الله فيهم
    : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون * وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون )

  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML