دورات هندسية

 

 

استفسار مهم جدا جدا بخصوص خطوط الصرف الصحى ارجو الرد من اصحاب الخبرة!!!!

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    الصورة الرمزية عودى شرقاوى
    عودى شرقاوى
    عودى شرقاوى غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    استفسار مهم جدا جدا بخصوص خطوط الصرف الصحى ارجو الرد من اصحاب الخبرة!!!!

    السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته
    عندى استفار مهم وغدا عندى اجتماع بخصوصه فنرجو منكم الفائدة
    انا اعمل كأستشارى على احدى شركات المقاولات وقد كان لى رأى بخصوص خطوط الصرف الصحى وهو عند بداية الخط ونهايته اى عند اتصال المنهول(manhole ) بالخط وهو عمل وصلة وذلك بقص الأنبوب 1.5 ثم 3 م ثم يوضع انبوب كامل وهكذا من الطرفين وذلك لتوليد مرونة فى االخط تقاوم الهبوط الناتج عند غرفة التفتيش لكن المقاول له راى اخر وهو ان انابيب المستخدمة هى البولى اثيلين والمرنة اصلا لذلك لانحتاج لعمل هذه الوصلات
    ولكن راى ان المرونة المطلوبةبالوصلات ليست للأنبوب نفسه ولكن للخط كخط صرف
    فأى الرأيين تِيد يأخى مع توضيح الأسباب؟

  2. [2]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الوصلات في خطوط الصرف الصحي غير محبزه

    0 Not allowed!



  3. [3]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عودى شرقاوى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة اللله وبركاته
    عندى استفار مهم وغدا عندى اجتماع بخصوصه فنرجو منكم الفائدة
    انا اعمل كأستشارى على احدى شركات المقاولات وقد كان لى رأى بخصوص خطوط الصرف الصحى وهو عند بداية الخط ونهايته اى عند اتصال المنهول(manhole ) بالخط وهو عمل وصلة وذلك بقص الأنبوب 1.5 ثم 3 م ثم يوضع انبوب كامل وهكذا من الطرفين وذلك لتوليد مرونة فى االخط تقاوم الهبوط الناتج عند غرفة التفتيش لكن المقاول له راى اخر وهو ان انابيب المستخدمة هى البولى اثيلين والمرنة اصلا لذلك لانحتاج لعمل هذه الوصلات
    ولكن راى ان المرونة المطلوبةبالوصلات ليست للأنبوب نفسه ولكن للخط كخط صرف
    فأى الرأيين تِيد يأخى مع توضيح الأسباب؟
    السلام عليكم
    يخصوص طريقة الوصل بين المانهول وخطوط الصرف PVC الطريقة المثلى كما ذكرت انت يتم عمل وصلة Joint على بعد لا يزيد عن متر ويتم تغليف هذه الوصلة بالخرسانة بحث تكون متصل بالمناهول وكذلك يفضل ان تكون الوصلات Joint من النوع المطاطي Rubber joint وليس اللاصق Glue

    1 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    استكمالا للمشاركة السابقة
    يخصوص طريقة الوصل بين المانهول وخطوط الصرف PVC الطريقة المثلى كما ذكرت انت يتم عمل وصلة Joint على بعد لا يزيد عن متر ويتم تغليف هذه الوصلة بالخرسانة بحث تكون متصل بالمناهول ( في حالة المناهل المصبوبة موقعيا )وكذلك يفضل ان تكون الوصلات Joint من النوع المطاطي Rubber joint وليس اللاصق Glue



    http://www.roundrocktexas.gov/docs/ww-01.jpg

    وكما تلاحظ في التفصيلات السابقة انه يوجد وصلة بالقرب من المنهاهل على مسافة 24 انش ( بحدود 65 سم )وطريقة الوصل مع المانهول precast انه يوجد مادة مرنه عند منطقة الاتصال

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    المساعد 1
    المساعد 1 غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية المساعد 1


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 356
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 0
    مشكوررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!


    قمه الهندسه. ان تبني جسر من الامل فوق بحر من الياس.

  6. [6]
    gafel
    gafel غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 308
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 2
    في جميع مشاريعنا في العراق التي شاهدتها ونفذتها لم تكن هذه الوصلات موجودة في حالة الــpvc لأنها فعلا مرنة بل في حالة الأنابيب الصلبة ممكن عمل الوصلة المطاطية المرنة لمعالجة حالة هبوط المانهول

    0 Not allowed!



  7. [7]
    tahab
    tahab غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية tahab


    تاريخ التسجيل: Nov 2009
    المشاركات: 67
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم :
    حسب خبرتي القليلة نسبيا 13 تنفيذ واشراف اليوم يوجد ثلاثة انواع من المناهل
    1- صب في الموقع
    2-الجوانب مصبقت الصب في المصانع والارضية تصب في الموقع بسمكة20 -25 سم
    3-المناهل الابلاستكية متعددة المداخل والمخارج جاهزة للاستخدام
    بالنسبة ل p.v.c نقص الانبوب مباشرة مع الطرف الداخلي للمنهل من الاتجاهين وبعد ذلك نقوم بصب ارضيةعلى الارضية الاساسية للمنهل من الاسمنت والرمل للوصل بين المدخل والمخرج ارتفاع الاضيةالمضافة يكون بارتفاع قطر الانبوب الداخل ويكون شكل القناة الواصلة نصف انبوب تقريبا . انبوبp.v.c مرن بما فية الكفاية ولا داعي لعمل وصلة في الخط قد تؤدي الى مشكلة في المستقبل
    ان شاء الله بكون ساعدتك في حل مشكلتك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    سعد احمد سالم
    سعد احمد سالم غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية سعد احمد سالم


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 345
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 1
    معلومات مهمة شكرا للاخ المهندس الاستشاري والآخرين .

    0 Not allowed!



  9. [9]
    جمال الشاحذي
    جمال الشاحذي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عندي رد على الموضوع حسب راي
    ليش احنا مانجيب غرف تفتيش مسبقة الصب وعليها فتحات الانابيب ونقوم بوصل هذه الانابيب مباشرة من المنهوول الى المنهوول مع ضبط الميول ونحكم سد الفتحات حول الانانبيب بالخرسانة ومادة مانعة للتسرب مواد ربط وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال الشاحذي مشاهدة المشاركة
    عندي رد على الموضوع حسب راي
    ليش احنا مانجيب غرف تفتيش مسبقة الصب وعليها فتحات الانابيب ونقوم بوصل هذه الانابيب مباشرة من المنهوول الى المنهوول مع ضبط الميول ونحكم سد الفتحات حول الانانبيب بالخرسانة ومادة مانعة للتسرب مواد ربط وشكرا
    السلام عليكم
    بخصوص المناهول maholes يمنكن ان تكون :-
    • خرسانة مسبقة الصنع Precast concrete ولكامل المناهول
    ولكن المشكلة غير متوفرة بالاسواق العربية بشكل عام لقلة المصانع ولغلاء الثمن والحاجة لاستخدام mobile crane للتركيب وتكون بجودة عالية



    • خرسانة مسبقة الصنع ولكن على شكل قطع
    وهي شائعة في معظم الدول العربية حيث لا تحتاج الى اليات للتركيب للاحجام الصغيرة والمتوسطة اما الكبيرة فتحتاج ولكن هناك مشكلة بها عند منطقة الوصل وتحتاج الى معالجة




    • من مادة HDPE
    وهي خفيفة الوزن ولكنها اغلى ثمنا.




    • من الخرسانة العادية ونظام الشدة او القوالب المعدنية
    وهي شائعة في المشاريع الصغيرة.او للاحجام الكبيرة من المناهل.





    وهذا نظام مشترك صب موقعي مع مسبق الصنع
    ولمزيد من التفصيل حول هذه الطريقة اليكم
    http://www.weldgrip.com/groundwork/MESHFORM.pdf

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة