دورات هندسية

 

 

سؤال هام وسريع للمهندس ابوبكر

النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. [1]
    abomonef
    abomonef غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Aug 2003
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    سؤال هام وسريع للمهندس ابوبكر

    السلام عليكم

    اقوم الان بعمل دور وملحق 50% مسطح 700 متر مربع الدور لعماره عمرها 18 سنه مكونه من 3 ادوار وعند الكشف عن العمدان وجدنا

    هناك 6 اعمده بالمبنى مخفف فيها الحديد عن الخريطه علما ان اماكن العمدان ليست على منتصف المبنى وانما باطراف المبنى

    على حسب التصميم بالخريطه 8*14 و 8*16 من 37 عمود موجود

    على الواقع 6*14 و 6*16



    فهل نزرع حديد زياده ونمشي على الخريطه او نخليها 6 كما هي

    لانه ممكن يكون العمود كماهو من الاساسات 6 مو 8

    لانه اغلب العمدان طلعت كما هي بالخريطه الان ال سته العمدان



    فماهو الحل


    شكرا مقدما

  2. [2]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    بشكل علمي ..
    يجب إعادة تحليل الحمولات على هذا العمود و حساب إمكانية تحمله أو لا .. حسب التسليح الحقيقي على الواقع .

    و أنا متأكد أن النتيجة ستكون محققة .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  3. [3]
    abomonef
    abomonef غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2003
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بعد التكسير اتضح انه العمود طالع من تحت 8 اسياخ ولكن بالدور الملحق الي بالسطوح طالع 6 وعاكف سيخين بلارض المهم الان لانه السطوح كان معمول ملحق غرفتين ومصبوبه العمدان السته والجدران مزبوطه ومافي داعي لتكسيرها فانا محتار

    هل السته اسياخ كافيه ؟؟ ام نكسر العمود ونضيف سيخين ونصب من جديد على 8 اسياخ


    حسب دراسة الاحمال للمبنى بعد اضافه الدورين والتحمل قيمة عامل الامان او فاكتور اف سيفتي

    للعمدان هو 3.85 وهو امن على اساس انه 8 اسياخ

    والا جهادات الموثره على التربه من القواعد 2 و 2,48 على نوعين من الاعمده

    هناك عمودان سيطلع منهم دور واحد فقط والاربعه الباقيه سيطلع دورين

    هل النسبه كافيه وسليمه



    بالنهايه
    هل السته اسياخ كافيه ؟؟ ام نكسر العمود ونضيف سيخين ونصب من جديد على 8 اسياخ

    وشكرا

    0 Not allowed!


    Eng.abomonef
    jeddah

  4. [4]
    م . أبو بكر
    م . أبو بكر غير متواجد حالياً
    مشرف ( الهندسة المدنية )
    الصورة الرمزية م . أبو بكر


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 2,997

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 156
    Given: 23
    لدور واحد الست اسياخ كافية طالما أن هناك 8 اسياخ في الأدوار تحتها .
    لكن السؤال هل سسسحمل الأساسات الوزن المضاف .. هذا يدعوك لتحليل البناء و تحقيق تحمل القواعد .

    م . أبو بكر

    0 Not allowed!



  5. [5]
    abomonef
    abomonef غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Aug 2003
    المشاركات: 40
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نعم تتحمل القواعد الاحمال و الوزن المضاف حسب دراسة الاحمال للمبنى بعد اضافه الدورين

    على العموم كان الحديد مصدي وتعبان جدا لدرجة انه انكسر لحاله في بعض العمدان

    المهم كان هناك باقي من الحديد 8 سم تقريبا سليم

    فقمنا بعمل لحام بين الحديد القديم 8 سم والجديد 70 سم

    لانه الزرع بماده ما زبط لانه حديد الكمرات والسقف جا في وسط العمود


    هل هذا العمل مزبوط؟؟؟

    0 Not allowed!


    Eng.abomonef
    jeddah

  