دورات هندسية

 

 

عاجل جدااا

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 15 من 15
  1. [11]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي العاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لنوضح بعض المور
    المفروض تجميع وسيط التبريد في المكثف و سحب وسيط التبريد من باقي الدورة
    اذن يجب غلق الصمام الذي يربط المكثف بالوحدة الداخلية، اي اسم تطلق عليه لا مانع، و بهذا يكون الضاغط مرتبط عمليا بالوحدة الداخلية مما يؤدي الى سحب بخار وسيط التبريد من الوحدة الداخلية و دفعه الى المكثف و بعد ذلك عند خفوت صوت الضاغط اغلق الصمام الاخر، اي اسم تطلق عليه لا مانع،
    **********************

    0 Not allowed!



  2. [12]
    زكور أحمد
    زكور أحمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 71
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا

    0 Not allowed!



  3. [13]
    toktok66
    toktok66 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية toktok66


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 1,336
    Thumbs Up
    Received: 436
    Given: 261
    التعديل الأخير تم بواسطة ابن العميد ; 08-08-2009 الساعة 01:40 am. سبب آخر: الرد غير هادف

    كيف يا بان العميد الرد غيرهادف؟؟
    اني اقول له انه يجب الالتزام بالمصطلحات العلميه والتعرف عليها وتحديدها لسهوله الشرح والتواصل بيقن المعلم والمتلقي وتروح انت لاغي الموضوع لسبب انت من وجهه نظرك رد غير هادف-!!
    ((لا اعتقد ان هذا تفكير طالب هندسه وليس حتى فني متمرس))
    صحيح الله يرحم ايام المشرفين المحترمين محمد عبد الفتاح والمهندس الكويتي
    لو انت تشوف انه غير هادف غيرك يشوف انه هادف ولكن انك تلغي ردي وعندرك ردود على جميع الصفحات في غايه السوء فأنت انسان تنتهز مكانك للعب وحذف واضافه على اهواءك الشخصيه -
    ولكنك في نظري انت ووجهات نظرك لاتعني عندي شيئ
    وبعدين بعد ما تقرأ هذا الكلام امسحه - عادي مش غريبه عليك

    0 Not allowed!



  4. [14]
    :: ع ـبادي ::
    :: ع ـبادي :: غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الطريقتان صحيحة !

    حجز الفريون في الوحدة الخارجية:-

    1) إغلاق خط الطرد عن طريق مفتاح المسدس ( الألنكي ).
    2) فتح خط السحب وتركيب ساعة الضغط المنخفض.
    3) التشغيل اليدوي للمكيف من زر الكونتاكتور حتى يصل الضغط إلى Psi 0
    4) نفصل زر الكونتاكتور بسرعة ونقوم بغلق خط السحب وإبعاد ساعة الضغط.
    - بعد الانتهاء من عمل الصيانة نقوم بفتح خط السحب أولاً ثم الطرد حتى تكتمل دورة الفريون في الدائرة وتبدأ عمل الوحدة.


    حجز الفريون في الوحدة الداخلية:-

    1) إغلاق خط السحب.
    2) فتح خط الطرد؟
    3) نقوم بالتشغيل اليدوي للكونتاكتور لمدة 20 ثانية.
    4) فصل التيار عمل تنظيف للفلتر ثم فتح خط السحب والطرد معاً.

    0 Not allowed!



  5. [15]
    ahmad_ali
    ahmad_ali غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بخصوص عمليه تجميع الشجنه او pump dawen

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي العاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يجب اولا اغلاق الصمام الذي يصل خط السحب في الوحدة الخارجية و ترك صمام الدفع مفتوحا، و بعد ذلك تشغل المكيف الذي هو من النوع المنفصل طبعا، و تتركه يعمل و يفضل ان تكون العملية ليلا لكون الهواء الخارجي باردا و تترك المكيف يعمل الى ان يصبح صوت الضاغط خافتا جدا بعد ذلك اغلق الصمام الواصل بخط الدفع و قم بفصل اجزاء المكيف
    اخى الفاضل يجب غلق صمام الدفع كما زكرت فى كلامك عنه وترك صمام السحب مفتوح حتى يتم تجميع الشحنه كل داخل الوحده الخارجيه لان صمامات التخزين مركبه على الوحده الخارجيه ولو كان عندك رد احب اسنعه منك مع العفو عن طريقه العرض ولكنى حبيت اصلح معلومه اتمنى ان تكون الصح لاننا عملنا بيها كثرا واتوقع ان تكون نيسيت مش اكتر والسلام عليكم وكل عام وانتم بخير

    0 Not allowed!



  
صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML