    دعوه للتفكير فى برنامج الهاب

    أخوانى الاعزاء تحيه طيبه ,,,,,,,,,,,,
    عند عمل حسابات لمشروع يستخدم وحدات دكت سبليت مخفى تم الاتى :-
    تم وضع نوع الماكينات termnal unit
    تم وضع نظام الهواء split DX fan coil unit
    وعند الانتهاء تم ملاحظه الاحمال الوارده فى التقرير ولوحظ ان كميه الهواء كبيره بالمقارنه بطن التبريد .
    وعند تغيير نوع الماكينات الى undefined, package rooftop unit, air handling
    مع تثبيت جميع المدخلات بالبرنامج من تهويه مباشره والراجع عن طريق مجمع الى اخره لوحظ ان الحمل الحرارى لم يتغير عن السابق ولكن كميه الهواء اقل بكثير لكل طن تبريد.
    فما السبب وراء ذلك ؟
    احاول الان الاتصال بوكيل كاريير للحصول على جواب .
    ودعونا نحاول لكل من لديه اقتراح حتى نتمكن من الوقوف على سبب ذلك الامر

  2. [2]
    شهدشهد
    شهدشهد غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية شهدشهد


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 94
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    أخى عصام , انا أيضاً أواجه هذه المشكلة و هى دائماً أن كمية الهواء المطلوبة تكون كبيرة جداً و تكون فى حدود 700 cfm لكل طن و المعلوم انا كمية الهواء اللازمة لكل طن تكون فى حدود 400 cfm أرجو الإفادة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2

    الى شهدشهد

    جوابى على مداخله شهد شهد
    انه فى بعض الاحيان تكون معظم الاحمال نتيجه الحراره المحسوسه ولا تشكل الحراره الكامنه تأثير يذكر على الحمل الكلى وبالتالى ترتفع كميه ال cfm لكل طن تبريد وقد تصل الى 600cfm فلا داعى للقلق عندها
    بالنسبه لمداخلتى الاصليه حتى مهندس كاريير لم يستطيع الرد
    وما زالت المحاوله جاريه نحو معرفه التغيير فى كميه ال cfm مع تغير نوع المنظومه كما جاء بالمداخله
    لكم جميعا التحيه
    عصام

    0 Not allowed!



  4. [4]
    engtekno
    engtekno غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 5
    اخى الفاضل راجع فرق درجات الحرارة فى الchilled water&dx system
    هى دى كلمة السر فى فرق الcfm
    والله ولى التوفيق
    م/صبرى

    0 Not allowed!



  5. [5]
    أحمد عدنان الشويكي
    أحمد عدنان الشويكي غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية أحمد عدنان الشويكي


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 62
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    chilled water&dx system ارجو الأنتباه جيدا لها

    0 Not allowed!


    الى الأمام يا صديقي وبارك الله في اعمالك

  6. [6]
    ramz
    ramz غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 5
    Given: 0
    قي البرنامج نلاحظ حتى لو وضعت نظام الdx نلاحظ وجود نافدة فرق درجات حرارة المياه موجودة و هدا خطأ قوموا بتعدياها وبيمشي الحال

    0 Not allowed!



  