دورات هندسية

 

 

تصميم( تحديد قدرات ) وحدات الترطيب humidifiers

صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 23
  1. [1]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية

      وسام مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728
    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1

    تصميم( تحديد قدرات ) وحدات الترطيب humidifiers


    الاستخدام :
    1- أحد طرق توفير الراحة للإنسان :
    فدرجات الحرارة المرتفعة يلزم أن تصاحبها رطوبة منخفضة للحفاظ على جو مريح و مقبول وغير خانق بينما درجات الحرارة المنخفضة يمكن أن تكون مقبولة و مريحة في ظل تواجد رطوبة معتدلة ، و تعتبر المناطق ذات الهواء الجاف هي الأكثر حاجة لإضافة معدلات رطوبة تفي بمتطلبات راحة الإنسان و صحته و إنتاجيته و نشاطه.
    2- أحد أهم عناصر تخزين المواد :
    بعض المنتجات و كذلك المواد الخام تتلف إذا فقدت جزء أو كل محتواها المائي ، لذا لابد من الحرص على دراسة كيفية المحافظة على تلك المواد في حالة جيدة أطول مدة ممكنة ، و من أمثلة التخزين : مخازن الورق و المطبوعات ، الألياف الصناعية و الطبيعية ، الأخشاب .. الخ . وتسمي بالمواد ذات المحتوي المائي HYGROSCOPIC MATERIALSحيث تتوقف صلاحية هذه المواد على مقدار ما تحتويه من ماء ( المحتوي المائي WATER ******* ) ، و بالتالي فإنه من الضروري حفظ هذه المواد في جو رطب مناسب لا يسمح لهذه المواد بأن تفقد شيئا من محتواها المائي و لا يتأتي هذا إلا بمعالجة هواء المكان بإضافة أو نزع الرطوبة منه .
    3- أحد أهم عناصر جودة الإنتاج :
    وخاصة صناعات غزل الألياف و نسجها ، صناعة الورق و التعـليب ، تجهيز بعض الخامات ، صناعة حفظ المنتجات الغذائية ، غرف معالجة المعلومات و مصانع مكونات وحدات المعالجة إذ تتأثر بعاملين : الأول وجود مواد خازنة للرطوبة أو لها قابلية احتواء الرطوبة hygroscopic materials ، و الثانية هي توالد الكهرباء الاستاتيكية .
    فوجود المواد ذات القابلية لاحتواء الرطوبة يؤثر في وزنها و حجمها أي مقاساتها و كذلك القابلية للتعامل معها من حيث عمليات التشغيل التي تجري عليها مثل عمليات القطع و التشكيل و الدمج ، بينما توالد الكهرباء الاستاتيكية يؤثر سلبيا على سرعة عمليات التشغيل ، و يلاحظ ذلك في عمليات إنتاج مكونات الكمبيوتر و الأجهزة الطبية و صناعات مثل الصناعات الورقية و مصانع تجهيز الألياف ، نظرا لتوالد الكهرباء الاستاتيكية نتيجة للاحتكاك بين المواد المتداولة ووسيلة الإنتاج و يمكن تقليل الآثار السلبية لها بتوفير وسط هوائي يتم ترطيبه بقدر مناسب للعملية الإنتاجية بما لا يفسد المنتج ، و قد لوحظ أثر ذلك في عمليات إنتاج الغزل و النسيج فالرطوبة المناسبة تمنع تـقصّف الخيوط و بالتالي تقلل من الفاقد بصورة ملحوظة و مؤثرة كما تزيد من معدلات الإنتاج .
    و الجدول ( ) يبين معدلات الرطوبة ( الرطوبة النسبية ) المعمول بها عند التعامل مع الصناعات المختلفة :





























    و تحدد مواصفات وحدة الترطيب بكمية بخار الماء التي تنتجها في الساعة و كذلك موضع تركيبها .




    مثال 3

    مطلوب اختيار وحدة ترطيب للعمل مع وحدة تكييف مركزي لها المواصفات التالية :
    · معدل الإمداد بالهواء
    TOTAL SUPPLY AIR = 7800 CFM

    · معدل الهواء المتجدد
    COMING OUTSIDE AIR (FRESH AIR PERCENTAGE) = 20%
    · حالة الجو شتاء
    OUTSIDE WINTER DESIGN CONDITIONS 0 oF, 50 RH
    و ذلك لتحقيق مواصفات هواء المكان المتمثلة في :
    Indoor design conditions : 70o F , 45% RH
    الحل :
    خطوة :1

    احسب معدل تدفق الهواء المتجدد :
    HNCOMING OUTSIDE AIR = 0.2 x 75000 = 1500 CFM

    خطوة 2 :
    حدد معدل تدفق الهواء المطلوب ترطيبه كل ساعة :
    واضح أن وحدة تداول الهواء تغذي الغرفة بهواء ذات رطوبة نسبية قدرها 50% و بالتالي فان الهواء المستقدم من الهواء الخارجي هو الذي يحتاج للترطيب و بالتالي فإننا نحول قيمته إلى قدم مكعب كل ساعة :

    HNCOMING OUTSIDE AIR (C F H) = 1500 x 60 = 90000 C F H

    خطوة 3:
    حدد قيمة معدل تدفق الهواء المتجدد وزنيا بالرطل/ ساعة:

    Lb AIR PER HOUR REQUIREDTO BE HUMIDEFIED = 90000 / 13.3
    = 6667 Lb air/ hr

    خطوة 4 :
    حدد كمية الماء المطلوب إضافتها لرطل هواء جاف باستخدام بيانات الجداول 3 ، 4 كالتالي:
    Lb of moisture to be added to one Lb dry air=
    { Lb of moisture per Lb at indoor design air (table 3) } MINUSE
    { Lb of moisture to be added to 1 Lb of air at outdoor design conditions ( table 4 ) }

    = 0.0070 - 0.004 = 0.0066 Lb

    خطوة 5 :
    يمكنك الآن تحديد مواصفة وحدة الترطيب :
    Required humidefier capacity :
    6667 x 0.0066 = 44 Lb steam / hr
    و من جداول المنتج اختار وحدة الترطيب الأقرب إنتاجية من القيمة المحسوبة بحيث لا تقل عنها .
    * يمكنك الاستعانة بخريطة الهواء الرطب بدلا من الجداول إذا شئت

    __
    جزء من كتابي المرجع العملي في أعمال التكييف المركزي جاري استكماله

  2. [2]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2

    Thumbs up على اى اساس

    الاخ العزيز المحترم
    اولا شكرا على مجهودكم الطيب فى ايضاح العديد من امور التصميم
    ثانيا لى سؤال وهو على اى اساس تم افتراض ان الوحده تمد المكان المراد ترطيبه ب 50% رطوبه نسبيه صيفا وشتاء وان يتم ترطيب الهواء الخارجى المغذى فقط .
    فهل معنى ذلك انه يوجد مرطب بعد ملف التبريد للهواء الكلى المغذى للمكان؟
    مع وافر الشكر والتقدير

    0 Not allowed!



  3. [3]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    أهلا بك أخي الكريم
    لو قرأت مواصفة الهواء الخارجي للمكان في معطبات المثال لوجدت أن الهواء الخارجي يحتوي على 50% رطوبة شتاء ، عند درجة حرارة قدرها صفر د ف و المثال يدرس حالة تحدث شتاء كما هو واضح و عند التركيب يتم وضع وحدة الترطيب ضمن مسار الهواء الذي سبق أن عولج حراريا في وحدة التكييف أي ضمن المجري الرئيسي للهواء بعد الوحدة وقبل أن تنطلق منه التفريعات و آسف للتأخير في الرد فأنا لم أشاهد سؤالكم الا اليوم

    0 Not allowed!



  4. [4]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم سيكون هناك حالتان للدراسة موجودان ضمن كتابي : المرجع العملي في اعمال التكييف المركزي و سادرجهم بمشيئة الله للفائدة الأعم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    Badran Mohammed
    Badran Mohammed غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,726
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 0
    مشكور اخي الفاضل على المعلومات
    الجدول لا يظهر

    0 Not allowed!



  6. [6]
    mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,143

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,183
    Given: 973
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس صبري سعيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم سيكون هناك حالتان للدراسة موجودان ضمن كتابي : المرجع العملي في اعمال التكييف المركزي و سادرجهم بمشيئة الله للفائدة الأعم

    بارك الله فيك يا مهندس صبرى
    وعدت و أعانك الله فأوفيت
    فجزاك الله عنا كل خير و رزقك خير الدنيا و الاخرة


    1 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  7. [7]
    البروكى
    البروكى غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    جزاكم اللة خير على كل هذة المعلومات الوافيرة بخصوص هذا الموضوع الهام........ذكرت بعض الجداول فى سياق الشرح اين اجد هذة الجداول...لان امامى مشروع مصنع ورق ومحتاج ان يساعدنى فى التصميم

    وشكراااااا

    0 Not allowed!



  8. [8]
    دكتور صبرى سعيد
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,728

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 805
    Given: 1
    السلام عليكم
    شكرا جزيلا على مروركم واطرائكم
    الجداول موجودة في المرجع التالي في القسم الثاني منه :
    hick : handbook of engg calculations
    و اعتقد انه كتاب جدير بالاقتناء و منشور من دار ماكجروهيل امريكا
    و سيتم اعادة نشرها ضمن كتابي المفترض صدوره باذن الله ومعه جداول اخري من مصادر اخري
    اتمني لكم التوفبق

    0 Not allowed!



  9. [9]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخي . وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    fixnow
    fixnow غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    Thank you for your effort

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة