    السلام عليكم
    انني اعمل في محطة توليد الكهرباء ديزل ومن نوع MANB&W ولقد اجرينا عملية صيانة عليها وبعد النتهاء وتركيبه بالكامل وعند التشغيل يعمل بشكل عادي ولكن عند رفع الحمل الى اكثر من 1 ميغااط أو ميغاواط ونص يرتفع درجة حرارة السلندرات او المسمى (cylinder head) اكثر من المعدل ومع العلم قد تم فحص كل شي وكل شي تمام ميكانيكيا وكهربايا ولا نعرف السبب .........
    لذا من لديه العلم او الجواب او اي شي عن نوع العطل اعلاه فليقل لي ومني له جزيل الشكر
    deisel engine type: manb&w 40/32 16 piston

  2. [2]
    productique
    productique غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية productique


    تاريخ التسجيل: Jun 2006
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    1 - هل فحصتم جهاز طرح الغازات و الكمبروسور اذا كان يعمل جيدا او لا
    2 - هل قمتم بفحص نظام التبريد بالماء و الزيت
    3 - هل تبريد المحيط العام للمحرك كاف ام لا.
    اتمنى ان اكون قد افدتكم بهذا

    0 Not allowed!



  3. [3]
    assalmohamed
    assalmohamed غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز حاول تفحص نظام تبريد السيلندرات
    أخي اذا كان الجهد المعطى أصغر من الجهد المراد تغذيته فهذا حتما يؤدي الى حرارة وبذلك هناك عدم توافق
    حمل هذا
    http://www.manbw.dk/project_guides/printed/s35mc7.pdf
    والله أعلم
    وفقك الله