    ما هو المعيار او القانون الذي يستخدم لقبول ميلان العامود بعد صبه؟
    يعني عامود ارتفاعه 2.8 م كان الميلان فيه بعد الصب 2سم مقبول ام لا
    شكراااااااااااااااا مسبقا

  2. [2]
    tere12222
    tere12222 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Post ارجو المساعدة

    عامود ارتفاعه 2.8م كان الميلان يه بعد صبه 2سم مقبول ام لا ؟
    ما هو المعيار او القانون لقبول ميلان عامود بعد صبه ؟
    شكرا للمساعده

    0 Not allowed!



  3. [3]
    Hany Ahmed Omar
    Hany Ahmed Omar غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2005
    المشاركات: 803
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 239
    اولا لابد ان تخبرنا ماهي ابعاد العمود

    ولكن عموما اعتقد ان هذا الرقم لن يؤثر من الناحية الانشائية حيث انه لن يولد عزوم اضافيه كبيرة

    ولكن 2 سم ميل ف العمود كبير جدا من الناحية التنفيذيه ومن ناحية استلام الاعمدة في الموقع
    فمن غير المقبول ابدا ان يستلم المهندس العمود وبه 2 سم فرق

    في الكود المصري اكبر نسبة تقبل في ميل الاعمدة تكون 0.5 سم ليس اكثر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    asomar85
    asomar85 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 84
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    أخى العزيز بالرجوع الى الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية الباب التاسع بند التفاوتات المسموح بها يمكنك معرفة كل التفاوتات المسموح بها عند تنفيذ الاعمال
    وفى حالة الاستقامة الرأسية المفروض انه 5. سم لكل 6 م يعنى فى حالة العمود 2.8م (2.8*.5 / 6 )= 23.سم
    بس انا رأيى إنه 2 سم مش كتير لأن ميلان العمود بيولد شد فى الجهة المقابلة لاتجاه الميل وعلى ما اعتقد ان قوة الشد بيكون ضعيف جدا ومن الممكن ان يقاومه الحديد
    والتفاوتات الموجودة فى الكود من الممكن ان تزيد عن قيمها بشوية لان هما بيحطو قيم وعارفين إن إحتمال خلال العمل هتزيد القيم دى شوية فمثلا هيقول 2سم لكل 6 م وهنفترض إن دى أقصى حاجة ممكن تتقبل لكن خلال العمل إحتمال المهندس يقبل بأكثر من كده وممكن تكون مشكلة ... الكلام ده على لسان د / منير محمد كمال وهو مقرر لجنة الكود وكان بيدرسلى فى جامعة المنوفية
    احب اضيف إن الميل ده سهل جدا تلافى مشاكله فى التشطيب