دورات هندسية

 

 

التسريب (Leak) في المكيفات المنزلية

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. [1]
    العبقري1
    العبقري1 غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    التسريب (Leak) في المكيفات المنزلية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة

    سؤالي عن : ما هي الاختبارات لكتشاف التسريب (Leak) في أنابيب المكيفات المنزلية (داخل المكيف) في أثناء تصنيع المكيف ؟

    من مواضيع العبقري1 :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    هادي العاني
    هادي العاني غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    حسب علمي لا يتم شحن المكيف اثناء التصنيع الا بعد اجراء اختبار التسرب و هو عن طريق وضع المكيف تحت ضغط فراغ لمدة معينة حيث ان التسرب لا يكشف بالضغط في بعض الاحيان اذا كان الثقب صغيرا و لكن يكشف اثناء وضعه تحت ضغط الفراغ، و بعد ذلك يشحن المكيف و يجرى له اختبار اخيرا عن طريق كفاءة التبريد

    0 Not allowed!



  3. [3]
    العبقري1
    العبقري1 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أنا أريد الاختبارات الممكنة قبل تعبئة المكيف بالفريون و في أثناء عملية تصنيع المكيف, نعمل للانابيب اختبار
    ويفضل لو يكون هنالك صور أو روابط أو شرح بالتفصيل للأختبارات التي سوف نجريها على المكيف

    0 Not allowed!



  4. [4]
    husam anbar
    husam anbar غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية husam anbar


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 85
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخي الكريم بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية