    z-20-1-h
    z-20-1-h غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    شبكات الصرف الصحي

    في احد المدن تم تصميم شبكة صرف عامه للمدينه وعند اطلاعي على التصميم وجدت ان المهندس المصمم وضع غرف رئيسه (manhole)تتراوح الابعاد بينها من20م الى 70م وهي مقسمه بحسب اعماقها وفق المناسيب المطلوبة .
    كما وضع في التصميم غرف تجمع (collection chamber) يتم من خلالها تجميع مياه الصرف من المنازل ومن ثم للخطوط الرئيسه ( بجانب كل منزل غرفه ) .
    وعند التنفيذ اضاف استشاري المشروع غرف اسماها ( Inspection collection chamber ) تم وضع هذه الغرف على الخط الرئيسي بين غرف (manholes) بحيث تتجمع مياه الصرف من المنازل الى غرف (collection chamber) و من ثم الى (Inspection collection chamber) ومن ثم الى الخط الرئيسي.
    السؤال ما هي الجدوى من اضافة هذه الغرف للمشروع لا سيما وانها كلفت مايقارب المليون دولار ارجو من الزملاء الافادة

  2. [2]
    م.الخيال الجامح
    م.الخيال الجامح غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية م.الخيال الجامح


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 19
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    في وجهة نظري

    سيدي العزيز لا اري جدوى من فعل الاستشاري ....والله اعلم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    z-20-1-h
    z-20-1-h غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2008
    المشاركات: 58
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز م/الخيال الجامع اشكرك وانا كنت مع رأيك بس كنت اطلب من يشاركني الرأي لانه مطلوب مني اضع راي في امر التغيير هذا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    salahothman
    salahothman غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 41
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    عزبزي
    أؤيد رأي الأخوة لاجدوي من هذه الغرف وبمكن التجميع مباشرة علي الخطوط غير الرئيسية بواسطة (y) مع مراعاة وضع الـ (y) ألا يكون السريان عكس إتجاه التدفق أو مباشرة إلي الغرف الرئيسية علي أن يتم مراعاة وضع التدفق أيضا

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عودى شرقاوى
    عودى شرقاوى غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عودى شرقاوى


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 72
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لاداعى منها الا اذاكانت هناك ضرورة فى استخدامها كوجود عوائق يمنع الوصل مباشرة بالمنهول وعادة مايخرج من الصرف من غر تجميع المنازل الى الغرف الرئيسية(manholes) وتوصل بواسطة ساقط خلفى

    0 Not allowed!



  6. [6]
    الحاج فوزي البنا
    الحاج فوزي البنا غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية الحاج فوزي البنا


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 597
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 0
    راي الالستشاري هذا صحيح في حالتين
    1_ اقطار كبيرة للخطوط الرئيسية
    2- مناهل مربعة تعلوها مناهل خدمة دائريه ( اي ان المانهول يتكون من جزء سفلي مربع وجزء علوي دائرى )
    فيما عدا ذلك لاجدوي لمناهل التجميع المساعدة

    0 Not allowed!


    اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

  7. [7]
    مهندس مهند الجنابي
    مهندس مهند الجنابي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي العزيز ان لهذه الاضافات فائده كبيره لاسيما اذا كانت الغرف الرئيسيه (manhole بعيده عن البنايه لكي تزيد من ال head للمياه الثقيله مما يزيد من سرعة تدفق المياه بالاضافه كونها وسيله سهله للتحكم بالمناسيب لان من الصعوبه التحكم بمنسوب انبوب طوله 50 متر مثلا.