دورات هندسية

 

 

بيت قديم

النتائج 1 إلى 3 من 3
  1. [1]
    حونتس
    حونتس غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بيت قديم

    بيت مبني بنظام الجدران الحامله والسقف الخرسانه بدون سمل مكون من ارضي واول علوي والثاني العلوي مبني بالطوب الاحمر نظام نصف الطوبه وابعاد الحجرات 4×4 والصاله كبيره 7×3
    فهل جدرانه العلويه تتحمل سقف بلاطه وهي علي نصف طوبه مع هذه الابعاد؟
    ارجو الاجابه واعتزر اذ وضعت السؤال مش في مكانه المناسب.

    من مواضيع حونتس :


    0 Not allowed!



  2. [2]
    عبد الله 212
    عبد الله 212 غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الله 212


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 515
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    لم افهم مقصدك من قولك الجدران العلوية
    هل تقصد ان حوائط الطابق التاني نصف طوبه؟ ام تريد بناء طابق اخر بحوائط نصف طوبه؟
    على كل حال حائط نصف طوبه لا يقوى حمل نفسه إذا كان ارتفاعه كبير دعك من حمل بلاطة سقف تستخدم مباني نصف طوبه كفواصل بارتفاعات لا تتعدى المترين وبصول ايضا لا يتعدى المترين

    0 Not allowed!



  3. [3]
    حونتس
    حونتس غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لك بشمهندس /عبدالله 212 علي مرورك الكريم
    واوضح لحضرتك اني قصد بناء دور ثالث ولكن جدرانه مبنيه علي نص طوبه
    فهل تتحمل السقف؟