دورات هندسية

 

 

Pt slabs

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 1 2
النتائج 11 إلى 19 من 19
  1. [11]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز احمد مشاهدة المشاركة
    مع اشد الأحترام للمهندسين الدين قالوا بأنه لايمكن عمل فتحة وانا ليس ضدهم بلا معهم ولكن لضرورى احكام .....................
    واحب ان اوضح هنا فكرة عمل تسليح بزاوية 45 وظيفته ابعد اجهاد القص عن هده الفتحة وهدا يعتمد علي حجم الفتحة كمثال
    عمل فتحة في خزان مياه او صرف في الشقف ...... والله اعلم ..
    اخى الفاضل شرحك وتوضيحك واضح ولكنه منصب على الاسقف الخرسانيه العاديه بانك توضع حديد لمقاومة اجهادات القص عند عمل الفتحه
    ولكن فى البوست نشن اذا تم قطع الاستراند ممكن ان يكون هو الاستراند الوحيد بالمنطقه المسؤل عن انشاء الاجهادات flexeuralالخاصه بمقاومة هذه الاجهادات وليست موضوع قص كما ذكرت سيادتكم

    0 Not allowed!



  2. [12]
    فائز احمد
    فائز احمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المهندس عبد العزيز مع احترامي لكل متقول ولكن هنا فكرة عمل اسياخ بزاوية ليست قطع ولكن ابعاد اوتوزيع الاجهادات واوضح اكثر لابد من ربط الأسياخ الجديدة بأسياخ القديمة لصبح عمل سيخ واحد ومسافة الربط (40 - 60 )db

    0 Not allowed!



  3. [13]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز احمد مشاهدة المشاركة
    المهندس عبد العزيز مع احترامي لكل متقول ولكن هنا فكرة عمل اسياخ بزاوية ليست قطع ولكن ابعاد اوتوزيع الاجهادات واوضح اكثر لابد من ربط الأسياخ الجديدة بأسياخ القديمة لصبح عمل سيخ واحد ومسافة الربط (40 - 60 )db
    عزيزى واخى الفاضل
    اتمنى ان يسع صدرك لما اقوله
    السقف البوست تنشن لايوجد بيه حديد مثل الاسقف المعتادهه مسافه 40-60 مش فى هذا النظامهذا النظام بصوره مبسطه
    بيتم حساب ورسم bending moment diagram ويتم تحديد اماكن الشد الموجب والسالب
    ويتم بعد ذلك وضع الاستراند مطابق تماما لشكل العزوم ويتم التاكد من تسبيت الجربات الخاصه بذلك لمنع تغير موضع الاستراند من مكانه حسب المهندس المختص بتصميم تلك النوعيه من التصميمات
    وليس قطع
    لايصح ازاحة الاستراند من مكانه فكيف اخى الفاضل توافق على امكانية قطعه ووصله ب 40-60 قطر لاء لاء لاء
    سامحنى اخى الفاضل لو حضرتك اشتغلت بهذا النظام هيكون ادراكك لكلامى اسرع
    ولا مانع ان اكون انا خطاء واكرر اسفى للاطاله

    0 Not allowed!



  4. [14]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز احمد مشاهدة المشاركة
    مع اشد الأحترام للمهندسين الدين قالوا بأنه لايمكن عمل فتحة وانا ليس ضدهم بلا معهم ولكن لضرورى احكام .....................
    واحب ان اوضح هنا فكرة عمل تسليح بزاوية 45 وظيفته ابعد اجهاد القص عن هده الفتحة وهدا يعتمد علي حجم الفتحة كمثال
    عمل فتحة في خزان مياه او صرف في الشقف ...... والله اعلم ..
    السلام عليكم

    اخي الكريم كلامك مضبوط لكن في حاله قبل الصب لكن كان السؤال من السائل هو عمل فتحه بعد الصب .... للتوضيح فقط


    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [15]
    reda1966
    reda1966 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 68
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    في الحقيقة حسب المواصفات pci لايفضل عمل اية فتحات في كمرات او بلاطات سابة الاجهاد لان القطاع الخرساني بعد التحميل يكون stable وعلية اية فتحة ستغير من توازن هذا القطاع واية فتحات في بلاطات او كمرات سابقة الشد يتم دراستها قبل التصنيع وتنفذ بعد التصميم الجيد جدا
    وفي رايي المتواضع لايجب عمل اية فتحلت في السقف ونشوف حل اخر

    شكرا للجميع

    0 Not allowed!



  6. [16]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    السلام عليكم
    اشكر الجميع على هذه المشاركات وشكر خاص للمهندس عبدالعزيز على النصيحة.
    وبما ان الاختلاف لا يفسد للود قضية ، فبخصوص الفتحات في بلاطات لاحقة الاجهاد Post Tension Floors قبل البدء بفتحها يجب :
    1. يتم تحديد موقع وابعاد الفتحة على المخططات التنفيذية As Built Drawings ويكون التحديد للموقع من خلال بعد الفتحة عن Duct Cable وكذلك موقعها على مسار الكبيل ( بعدها بالاتجاه الطولي ).
    2. يتم تقديم المعطيات السابقة للمهندس المصمم واخذ رأية بقبول او عدم قبل عمل الفتحات.
    من وجهة النظر الخاصة اذا كانت الفتحة في منتصف المسافة بين الكوابل ولا يقل البعد عن دكت الكيبل مسافة 15سم فيمكن تنفيذ الفتحة.


    واليكم هذا المثال
    Data from a parking garage in Cleveland, OH.

    GPRS mapped out the path of post-tensioning tendons prior to core drilling for the installation of a new floor drain. The data reveals an 8" slab with the tendons approximately 30" on center.

    Data from a hotel in Columbus, OH.

    GPRS determined the location of post-tensioning strands prior to making penetrations in the floor for new communications conduits. The data reveals a 7" pour with post-tensioning clearly visible. There is also a beam containing several tendons adjacent to the area where the coring was proposed.

    Mark the location of post-tension cables on a concrete floor. The completed layout guides the contractor to safe drilling.








    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  7. [17]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    دائما اخى الحكيم تكون اجاباتك تصحيح لكل المحاور المشاركه
    شكرا جزيلا على سدادة الراى

    0 Not allowed!



  8. [18]
    eng_hossam_01
    eng_hossam_01 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا اوى اوى

    0 Not allowed!



  9. [19]
    hanee_will
    hanee_will غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2011
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا مشرف تنفيذي وقد اشرفت ع بعض الفاتحات في الاسقف ولم يتم ظهور اي مشاكل ف الاسقف علما بان خبرة 7 سنوات

    0 Not allowed!



  