دورات هندسية

 

 

Pt slabs

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19
  1. [1]
    اسلام الاردني
    اسلام الاردني غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    Pt slabs

    الاخوة الاعزاء ارجو الافادة بكيفية عمل (فتحة ) في سلابة pt

  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسلام الاردني مشاهدة المشاركة
    الاخوة الاعزاء ارجو الافادة بكيفية عمل (فتحة ) في سلابة pt
    السلام عليكم
    السؤال غير واضح هل المقصود عمل فتحة openning في بلاطة لاحقة الاجهاد Post Tention في مرحلة التصميم ام بعد التنفيذ ؟.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [3]
    اسلام الاردني
    اسلام الاردني غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا على المشاركة..اسف على عدم التوضيح.....ولكن بعد التنفيذ؟؟؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    السلام عليكم

    اولا احب ان انوه ان مجرد فكره فتح فتحه في السقف بعد الصب هذا شئ غير محبذ وطبعا حسب الغرض من الفتحه اما اذا حدث طارئ وتم طلب عمل Core Test فهذا لا غبار عليه , وانك قلت فتحه وليس ثقب لان الثقب عادي لكن يجب ملاحظه مسار وStrand Profile لتجنب القطع طبعا يتم ذلك من مراجعه خرائط التنفيذ اي As Built Drowing بعدها يتم اعطار الايعاز بالتنفيذ ..........
    اتمنى اني وصلت الفكره



    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اخوانى الاعزاء
    تحزير وبالاخص فى السلابات post tension بعدم عمل اى فتحه بها لام ممكن يكون مكان الفاتحه strand ويتم قطعه وان اسس تصميم البوست تنشن قائم على الاجهادات الناتجه من ال strand ولا حتى الكور تست كمان
    وهذا من واقع عملى بهذا النظام
    تحذير تحذير ارجوا الحذر من ذلك حتى لو فتحه قدرها 10 سم فى 10 سم
    والله اعلم وعلى ماقول شهيد

    0 Not allowed!



  6. [6]
    هادي المهندس
    هادي المهندس غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية هادي المهندس


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,072
    Thumbs Up
    Received: 50
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العزيز الجمل مشاهدة المشاركة
    اخوانى الاعزاء
    تحزير وبالاخص فى السلابات post tension بعدم عمل اى فتحه بها لام ممكن يكون مكان الفاتحه strand ويتم قطعه وان اسس تصميم البوست تنشن قائم على الاجهادات الناتجه من ال strand ولا حتى الكور تست كمان
    وهذا من واقع عملى بهذا النظام
    تحذير تحذير ارجوا الحذر من ذلك حتى لو فتحه قدرها 10 سم فى 10 سم
    والله اعلم وعلى ماقول شهيد

    السلام عليكم

    اخي العزيز عبد العزيز الجمل نعم كلامك صح لكن احب ان اوضح لك شئ مهم توجد حالات طارئه لفتح فتحه صغيره لاي طارئ كان لذا هنا يتم اللجوء الى المخططات As Built Drowing هي التي يتم اللجوء اليها ............ علما اني متخصص بعمل البوست تينشن .....


    مع تحياتي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادي المهندس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    اخي العزيز عبد العزيز الجمل نعم كلامك صح لكن احب ان اوضح لك شئ مهم توجد حالات طارئه لفتح فتحه صغيره لاي طارئ كان لذا هنا يتم اللجوء الى المخططات As Built Drowing هي التي يتم اللجوء اليها ............ علما اني متخصص بعمل البوست تينشن .....

    مع تحياتي
    جزاك الله خيرا وهو فعلا المقصود من كلامى تجنب اى قطع للكابلات المشدوده
    انا لست متخصصا ولكن اشرفت على عدة اعمال تضمنت البوست تنشن مع شركة cclبدبى
    وشكرا على توضيحك اخى الفاضل

    0 Not allowed!



  8. [8]
    فائز احمد
    فائز احمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمتة الله وبركاتة
    اعرفكم عن نفسي انا المهندس فايز
    يمكن عمل فتحة في السقف ولكن يجب عليك عمل تسليح في اطراف الفتحة بزاوية 45 في الأعلي والاسفل

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عبد العزيز الجمل
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 818
    Thumbs Up
    Received: 62
    Given: 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فائز احمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمتة الله وبركاتة
    اعرفكم عن نفسي انا المهندس فايز
    يمكن عمل فتحة في السقف ولكن يجب عليك عمل تسليح في اطراف الفتحة بزاوية 45 في الأعلي والاسفل
    عفوا اخى المهندس الحل الذى توضحه يكون بالنسبه للبلاطات الخرسانه العاديه وليست post tesion
    وكما اشار احد المهندسين المتخصصين فى البوست تنشن م هادى بان نتجنب قطع اى strand موجود بالبلاطه

    0 Not allowed!



  10. [10]
    فائز احمد
    فائز احمد غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 78
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مع اشد الأحترام للمهندسين الدين قالوا بأنه لايمكن عمل فتحة وانا ليس ضدهم بلا معهم ولكن لضرورى احكام .....................
    واحب ان اوضح هنا فكرة عمل تسليح بزاوية 45 وظيفته ابعد اجهاد القص عن هده الفتحة وهدا يعتمد علي حجم الفتحة كمثال
    عمل فتحة في خزان مياه او صرف في الشقف ...... والله اعلم ..

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML