دورات هندسية

 

 

اعطال جهاز التكيف طراز شباك واسبابها المحتملة وحلها

صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 53
  1. [1]
    مصطفي هاشم الشيخ
    مصطفي هاشم الشيخ غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اعطال جهاز التكيف طراز شباك واسبابها المحتملة وحلها

    العارض الاسباب المحتملة العلاج
    1 الجهاز لا يدور 1 فيشة التوصيل مفصولة 1 يتم توصيلها
    2 انصهار مصهر الحماية 2 يغير بأخر جديد
    3 تلف مفتاح التشغيل 3 يغير بأخر جديد
    4 وجود قطع في السلك 4 يغير بأخر جديد
    5 اسلاك مفتاح التشغيل محلولة 5 يتم توصيلها جيدا
    2 ضاغط الجهاز لايدور 1 وجود خطأ في توصيل الدائرة الكهربائية 1 يتم توصيلها جيدا
    والمروحة تدور 2 قاطع توصيل الثرموستات لاتقفل 2 تفحص قاطع
    التوصيل ويغيرلولزم الامر
    3 وجود فتح في ملفات الضاغط 3 يتم فحص الملفات جيدا
    4 وجود فتح في كباستور الدوران 4 يستبدل بأخر جديد
    5 وجود فتح في قاطع الوقاية 5 يستبدل بأخر جديد
    3 الضاغط يدور فترات 1 ضغط التغزية منخفض 1 يتم توفير ضغط مناسب
    قصيرة جداثم يتوقف 2 تلف قاطع الوقاية 2 يغير بأخر جديد
    بتأثيرقاطع الوقاية 3 وجود قصر بكباستور الدوران 3 يغير بأخر جديد
    4 وجود عائق يمنع حركة الهواء في 4 ينظف جيدا ويختبر
    زعانف المكثف سرعة دوران المروحة
    4 الجهاز لايعطي التبريد 1 وجود حمل حراري كبير داخل المكان 1 يتم تخفيف لدرجة
    الكافي والضاغط و قدرة الجهاز
    المروحة تعملان 2 وجود اوساخ بمرشحات الهواء 2 ينظف جيدا او يغير
    3 عدم وجود تهوية حول المكثف 3 لابد من تواجد تهوية
    جيدة
    4 عدم غلق النوافز والابواب 4 يتم التاكد وغلق جميع النوافز
    اعطال عاكس الدورة
    الجهاز لايعمل علي 1 وجود تلف بمفتاح التشغيل 1 يفحص الامبير
    عاكس الدورة من تدفة خاص بالمفاتح
    الي تبريد والعكس ويغير اذا لزم الامر
    2 تلف ببلف المرشح للبلف العكسي 2 يفحص ويغير
    ويوجد بقية ان شاء الله


  2. [2]
    مصطفي هاشم الشيخ
    مصطفي هاشم الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يارب تعجبكم واي استفسارات انا تحت امركم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    air_con
    air_con غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية air_con


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 180
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [blink] السلام عليكم ورحمه الله

    شكرا لك أخي الكريم على مجهود وبارك الله فيك شكـــــــــــرا مرة اخرى
    [/blink]

    0 Not allowed!



  4. [4]
    reda_hala
    reda_hala غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2006
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا ليك يااخى على هذا الموضوع
    ولكنى اريد ان اسالك سوال وارجو منك الرد عليه ...........
    كيف يمكننا حساب الاحمال الحراريه وكيفيه اختيار قدرة الجهاز ؟
    ولك جزيل الشكر........

    0 Not allowed!



  5. [5]
    مصطفي هاشم الشيخ
    مصطفي هاشم الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أحمال الحرارية حسب المكان والاشخاص والالات والمكان

    0 Not allowed!



  6. [6]
    السيد صابر
    السيد صابر غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية السيد صابر


    تاريخ التسجيل: Oct 2005
    المشاركات: 335
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9

    استفسار بسيط

    بسم الله الرحمن الرحيم
    غالبا يتم تركييب تكييف الشباك بدون اي حسابات لماذا؟؟
    وما هو اقصي بعد للمساحه التي يمكن تركيب تكييف الشباك فيها؟؟

    0 Not allowed!



  7. [7]
    مصطفي هاشم الشيخ
    مصطفي هاشم الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكور اخي علي المشاركة اولا السؤال الاول

    هوا ان الجهاز الشباك معروف مسحتة كويس وغير كدة مبتفرقش علاشان البربيز الخشب

    السؤال الثاني انا مش فاهمة معلش

    0 Not allowed!



  8. [8]
    م. عبد المنعم
    م. عبد المنعم غير متواجد حالياً
    عضو شرف


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 1,091

    وسام الشكر

     وسام كبار الشخصيات

    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    الف شكر على هذه المعلومات القيمة ، واشكرك الشكر الجزيل لانك افدت بهذه المعلومات ..
    ولكن قرأت الموضوع كذا مرة ، فوجدت عدم الترابط بين الجمل ..

    عموما .. ولاتمام الفائدة يشأن حساب الاحمال الحرارية ، يلزم معرفة :

    الخريطه السيكرومتريه (psychrometrics)
    إنّ الجوَّ عباره عن خليط من خَلِيْط الهواءِ (أوكسجين ونتروجين) وبخار ماءِ. Psychrometry دراسةُ الهواءِ الرطبِ والتغييراتِ في شروطِه. يُمثّلُ مخططُ psychrometric العلاقة المتبادلة مِنْ درجةِ حرارة جويةِ بشكل تخطيطي ومحتوى رطوبةِ وa أداة تصميمِ أساسيةِ لبناء المهندسين والمصممين. عِدّة شروط يجب أنْ تُوضّحَ قبل المخطّطاتِ يُمْكِنُ أَنْ تُقدّرَ بالكام الرطوبة المُطلقة (آه) محتوى بخارَ الهواءِ، سلّمَ الغراماتِ أَو الكيلوغرامِ مِنْ بخارِ الماءِ لكلّ كيلوغرامِ مِنْ الهواءِ، وبمعنى آخر: . g / كيلوغرام أَو كيلوغرام / كيلوغرام. هو مَعروف كذلك بِمحتوى الرطوبةِ أَو نسبةِ الرطوبةِ. هواء في a درجة حرارة مُعطية يُمْكِنُ أَنْ تَدْعمَ فقط كمية معينة من الرطوبةِ ولا أكثر. هذه مدعوَّة باسم رطوبةِ الإشباعَ.

    وللموضوع بقية ..

    0 Not allowed!



  9. [9]
    مصطفي هاشم الشيخ
    مصطفي هاشم الشيخ غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    متشكر جدا علي المعلومات الشيقة

    0 Not allowed!



  10. [10]
    BAMARUM
    BAMARUM غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Mar 2006
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمت الله عندى سوا ل الشحن عن طريق الراجاع 65 فى التردد ى
    كام ضغط الشحن فى الكباس الروترى علمن بان الروترى يشحن من الطرد

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 6 12 3 4 5 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML