دورات هندسية

 

 

تأهيل مبنى قديم على الزلازل

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    الصورة الرمزية momena k
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    تأهيل مبنى قديم على الزلازل

    لتأهيل مبنى على الزلازل تمت إضافة مجموعة من جدران القص طبعا بدءا من الأساسات و حتى اخر طابق, الجدران المضافة كانت تصل على الأغلب بين عمودين و لتأمين استمرارية التسليح الشاقولي للجدار الجديد تفرض الدراسة تثقيب البلاطة و زرع تشاريك التسليح من خلال الثقوب و لكن عند التنفيذ و جدنا أن الجملة المستخدمة تحوي العديد من الجوائز الساقطة و التي تصل ارتفاعاتها حتى 1.5متر
    كما أن نفس المشكلة ظهرت عند الشيناجات أي أننا لزرع تشاريك حديد التسليح نحتاج لثقب جوائز بارتفاعات تصل كما أوضحت سابقا ل 1.5م حاولنا التثقيب و لكن كثافة التسليح أعاقت التثقيب بشكل كبير.
    ما هي الحلول التي تقترحونها لحل هذه المشكلة..؟؟

  2. [2]
    جاابر
    جاابر غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2008
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    و الله موضوع مشوق و خطير جدا ....ما بتصور عندي فكرة عن الحل بس متابع لأستمع لحلول مهندسينا المخضرمين ...مشكورين متابع ...

    0 Not allowed!



  3. [3]
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية momena k


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقترحت أن يتم زرع تشاريك أفقية على الجوائز تخترق الجائز على كامل عرضه و الذي لايتجاوز ال30 سم هذه التشاريك ستلعب دور الأتاري أو الشناكل التي تربط في العادة بين شبكتي تسليح الجدار و بعد ذلك يتم وضع شبكتي التسليح من كل جهة بعيدا عن وجه الجائز ب 2سم و بحيث ترتبط مع التشاريك الأفقية المزروعة
    أي سيزداد عرض المقطع العرضي للجدار ب10 سم ما رأيكم و أرجو أمدادي به بسرعة و شكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momena k مشاهدة المشاركة
    اقترحت أن يتم زرع تشاريك أفقية على الجوائز تخترق الجائز على كامل عرضه و الذي لايتجاوز ال30 سم هذه التشاريك ستلعب دور الأتاري أو الشناكل التي تربط في العادة بين شبكتي تسليح الجدار و بعد ذلك يتم وضع شبكتي التسليح من كل جهة بعيدا عن وجه الجائز ب 2سم و بحيث ترتبط مع التشاريك الأفقية المزروعة
    أي سيزداد عرض المقطع العرضي للجدار ب10 سم ما رأيكم و أرجو أمدادي به بسرعة و شكرا
    أهلاً بالمهندسة مؤمنة..

    ربما أكون مخطئاً في فهم حلك هذا، ولكن هل عنيتِ الاستغناء عن ثقب البلاطة ووضع الروابط بين الجدارين أعلى وأسفل البلاطة، واستبدال ذلك بالروابط الأفقية مع الجائز؟؟.... إن كان كذلك، فرؤيتي المتواضعة أن ذلك ليس حلاً سليماً، حيث أن الجدار اتصل فقط مع الجائز الذي يعلوه دون أن يتصل بالجدار الذي يعلوه......
    كما أني أرى أن سماكة الجدار قد زيدت لتصبح أكبر من عرض الجائز، وبالتالي أمكنك الآن ثقب البلاطة بجوار الجائز، أليس كذلك؟؟.. أعني أن ثقب البلاطة ووصل الجدارين هو المهم وليس ثقب الجائز....

    هي رؤيتي، وأنتظر رأي أساتذتنا الكرام.....

    ملاحظة.. الملف التالي يمكن أن يساعدك في عملية التأهيل:
    تقوية وإصلاح العناصر الإنشائية من الخرسانة المسلحة على أفعال الزلازل

    من الموضوع التالي:
    محاضرات حلــــــــوة.... ورشة عمل عن الزلازل.. دمشق أيلول 2005 :)


    0 Not allowed!




  5. [5]
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية momena k


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    نسيت فعلاُ أن أوضح أننا يجب أن نقوم بثقب البلاطة لتأمين استمرارية التسليح الشاقولي أما التشاريك الأفقية فزرعها فقط في الجوائز ذات الأرتفاع أكبر من 30 سم وذلك حتى نحصل على شبكتي تسليح مترابطتين تماماّ كما لو كنا ننفذ الجدار بالأصل
    بعد التوضيح هل هذا الحل سليم انشائيا
    هل تكبير مقطع الجدار يتطلب إعادة النظر في الأساسات
    السؤال الأهم هو ما هي الحلول الأخرى المطروحة و التي تضمن عدم المساس بالفراغ المعماري.

    0 Not allowed!



  6. [6]
    Abo Fares
    Abo Fares غير متواجد حالياً
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 9,248

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 344
    Given: 291
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة momena k مشاهدة المشاركة
    نسيت فعلاُ أن أوضح أننا يجب أن نقوم بثقب البلاطة لتأمين استمرارية التسليح الشاقولي أما التشاريك الأفقية فزرعها فقط في الجوائز ذات الأرتفاع أكبر من 30 سم وذلك حتى نحصل على شبكتي تسليح مترابطتين تماماّ كما لو كنا ننفذ الجدار بالأصل
    بعد التوضيح هل هذا الحل سليم انشائيا
    هل تكبير مقطع الجدار يتطلب إعادة النظر في الأساسات
    السؤال الأهم هو ما هي الحلول الأخرى المطروحة و التي تضمن عدم المساس بالفراغ المعماري.
    أهلاً أختنا الكريمة..

    إن كان كذلك، فأين المشكلة إذاً؟؟ :)

    أعني أن المهم في الجدار هو الشبكتين، وهنا ستقومين بربط الشبكتين مع الجدارين في الطابقين المجاورين (أعلى وأسفل) وهو المطلوب :)

    ولكن الأمر الذي أفضله أيضاً بالإضافه لما ذكر هو استخدام مسامير قص وتثبيتها بالإيبوكسي في الأعمدة، وذلك لربط الأعمدة الموجودة مسبقاً بهذه الجدران الجديدة المضافة، وبالتالي أصبحت وكأنها جملة واحدة، وكأن الجدار مع العمودين هو جدار واحد مع عمودين مخفيين في نهايتيه.....

    عن الحلول الأخرى، يمكنك الحصول على العديد من الحلول من خلال اطلاعك على الملفات في الموضوع الذي وضعته لك في مشاركتي أعلاه

    لك تحيـــــــــاتي..

    0 Not allowed!




  7. [7]
    أبو حازم
    أبو حازم غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 59
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عن السؤال عن سلامة الحل الإنشائي أهم مافي الموضوع التنفيذ وفقا لما اعتمد في التصميم أتفق مع أخي أبو الحلول فيما طرح لكن أحب أن أضيف أنه في حالة وضع تشاريك باستخدام الإيبوكسي في الأعمدة دون الجسور فليس هناك استمرارية لنقل القوى بين أجزاء الجدار القصي أما في حالة تنفيذ تشاريك فقط بين الجدار الأعلى والأدنى دون وجودها بين الجدار والأعمدة( سواء بتكسير البلاطة وإعادة الصب بعد وضع الحديد أو وضع تشاريك قصية مع إيبوكسي في حالة الجسور ) فتتم دراسة النظام الدعم للزلازل كإطار خرساني مقوى بجدار (مدعوم ضد الإنزياح الجانبي) وليس كجدار قص به تكثيف للحديد في الأطراف حيث أن الأخير طاقته أعلى.

    أما عن الحلول الأخرى فمختصر الكلام هو تأمين نقل أمين للقوى في الجدار المصبوب بين الطوابق هناك حل لكن أرغب معرفة رأي المهندسين فيه وهو تكسير تغطية خرسانة الجسور (لأن المشكلة في الجسور أكثر منها في البلاطات) ثم وضع تشاريك حول الطرف العلوي للأسوارة والسفلي بلفه (عمل عكفة) حولها ثم ربط التشريكة العلوية مع الحديد الشاقولي للجدرا العلوي والسفلية مع الحديد الشاقولي للجدار السفلي وبهذا تنتقل القوى عن طريق حديد الجسر بين أجزاء الجدار ويتم استخدام الجسر وكأنه جزء أساسي من الجدار.

    0 Not allowed!



  8. [8]
    محمد 977
    محمد 977 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 614
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مشكوووووورين مشكوووورين من صميم القلب على التميز والإبداع

    مشكوووووورين مشكوووورين من صميم القلب على التميز والإبداع
    مشكوووووورين مشكوووورين من صميم القلب على التميز والإبداع
    مشكوووووورين مشكوووورين من صميم القلب على التميز والإبداع
    مشكوووووورين مشكوووورين من صميم القلب على التميز والإبداع

    0 Not allowed!



  9. [9]
    علي المعموري
    علي المعموري غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخوة المهندسين كافة
    الرجاء تزويدي بمعلومات عن نظام الحث basler نوع decs400

    0 Not allowed!



  10. [10]
    momena k
    momena k غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية momena k


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تم في النهاية اعتماد الحل التالي بالاضافة للتشاريك الأفقية التي تم زرعها على الأوجه الداخلية للأعمدة على طرفي الجدار سوف يتم زرع تشاريك شاقولية على الوجه العلوي و السفلي للجائز بحيث تصل كل تشريكة حتى عمق 15-20سم
    وتمتد هذه التشاريك لتشكل التسليح الشاقولي للجدار
    ما رأيكم بهذا الحل ألا نكون في هذا الحل قد فصلنا جدار القص إلى عدة جدران (جدار في كل طابق )و خصوصا أن الدراسة تمت على أساس أن الجملة المقاومة للزلازل هي جدران قص
    و أخي الكريم أبو الحلول لم استطع تنزيل الملف الذي أرفقته لبطء التحميل ربما كان السبب صدور نتائج الشهادة الأعدادية مع جزيل الشكر لك

    0 Not allowed!



  
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML