    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا أعمل حاليا في مشروع لتقوية حوائط خرسانية قديمة , و الحالة اللي عندي عبارة عن حائط خرساني بسمك 30 سم مطلوب عمل تقوية له بواسطة عمل قميص خرساني بسمك 30 سم و ربطه بالحائط الأساسي من الخارج و من الداخل , و عندي بعض الأستفسارات :
    1- هل يكفي تخشين سطح الخرسانة القديمة بواسطة قذف الرمل Sand Blast أم يجب أن أقوم بتكسير الطبقة السطحية للخرسانة , و ما هو السمك الكافي لهذه الطبقة التي سيتم كسرها ؟
    2- أثناء عمل تخريم Drilling للخرسانة لتثبيت الأشاير Dowels قابلت حديد تسليح الحائط الأساسي بشكل كثيف , فما هو الحل لتجنب هذه المشكلة؟
    3- هل الأفضل أن تكون الأشاير الDowels مستمرة على نفس الخط بين القميص الخارجي و الداخلي و الحائط الأساسي , أم الأفضل أن تكون أشاير تربيط القميص الخارجي مع الحائط الأساسي منفصلة عن أشاير تربيط القميص الداخلي مع الحائط الأساسي.
    4- ما هي معايير أعتماد مادة الأيبوكسي التي ستستخدم في عملية زرع الأشاير و هل يوجد أختبارات معملية يجب القيام بها قبل أستخدامها ؟
    أن شاء الله أجد عندكم ردود على هذه الأستفسارات ...... و جزاكم الله خيراً

  2. [2]
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سيد طه محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    وين ردود مهندسنا الأفاضل ?

    0 Not allowed!



  3. [3]
    mbakir88
    mbakir88 غير متواجد حالياً
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 965
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 9
    اخي العزيز
    استخدام sand blast غير كافي وغير مفيد
    يفضل عمل تكسير او زنبره للسطح الخارجي بمقدار سماكه التغطيه للحديد حتى يساعد على زياده الاحتكاك والتماسك بين القميص والحائط القديم
    بالنسبه للاشاير مافي اي مشكله لو كانت منفصله عن الجدار الاساسي
    والايبوكسي يفضل اجراء اختبار شد عليه
    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    وين ردود مهندسنا الأفاضل ?
    السلام عليكم
    لقد تم في وقت سابق ان وضعت تساؤلك في باب " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " وتم الرد عليه ولكن يبدو ان الرد
    :
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد
    مهنسدنا الغالي رزق حجازي السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا أعمل بمشروع أصلاح لصوامع حبوب Grain silos و الصومعة أبعادها 7 متر * 7 متر و أرتفاع 50 متر و الحوائط خرسانية بسمك 30 سم ، و عملية الأصلاح بتتمثل في عمل حائط خارجي بسمك 30 سم و حائط أخر داخلي بسمك 30 سم أيضا و الحائط الأصلي بينهم على أن يتم ربط الحوائط الجديدة و القديمة بواسطة dowels على مسافات 30 سم تقريبا ، و سؤالي هو التالي :
    1- كيف يتم حساب أطوال تشريك الdowels داخل الحائط الأصلي ( مع العلم أنها قطر 16 مم )؟
    2-هل الأفضل أن يكون تشريك الحائط الخارجي و الحائط الداخلي على نفس الخط أو الأفضل أن يكون تشريك الحائط الخارجي منفصل عن تشريك الحائط الداخلي و يكونو بالتبادل Staggered؟


    السلام عليكم
    اشكرك على ثقتك بالمنتدى، وعلى سؤالك القيم :
    1. يفضل ارفاق مخطط او سكتش لطريقة الاصلاح والمواد المقترجة للاصلاح.
    2. السايلو الذي تتحدث عنه مربع المقطع 7*7 م وليس دائري.
    3. في البداية يجب ربط الجدران الجديدة(الداخلي والخارجي ) بالقاعدة .
    4. ليعمل الجدار الداخلي والخارجي مع بعضهما البعض يجب ان التوصيل بينهما مباشره لان التوصيل مع الجدار القديم ربما يكون ضعيفا وبالتالي لا نحصل على الفائدة المرجوة من الاصلاح.
    5. لربط الجدار الداخلي الجديد مع الجدار الخارجي القيم يفضل ان يتم عمل ثقب في الجدار القديم وتثبيت قضيب الوصل قطر 16 Dowlesعلى شكل حرف L بمواد خاصة ويكون القضيب بارز من الجهة الداخلية والخارجية بمقدار 25 سم ( يكون طول القضيب الكلي =25 + سماكة الجدار القديم + 25 + 25 عكفة على شكل حرف L )سم ويتم تركيب القضيب L بشكل متناوب بحيث تكون الزاوية مره في الجدار الداخلي ومرة في الجدار الخارجي بشكل متناوب
    6. بعد تنفيذ الخطوة رقم 5 يتم عمل شبكة تسليح داخلية وخارجية بحيث تثبت بزاوية قضيب الوصل Dowels

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    أنا أعمل حاليا في مشروع لتقوية حوائط خرسانية قديمة , و الحالة اللي عندي عبارة عن حائط خرساني بسمك 30 سم مطلوب عمل تقوية له بواسطة عمل قميص خرساني بسمك 30 سم و ربطه بالحائط الأساسي من الخارج و من الداخل , و عندي بعض الأستفسارات :
    1- هل يكفي تخشين سطح الخرسانة القديمة بواسطة قذف الرمل Sand Blast أم يجب أن أقوم بتكسير الطبقة السطحية للخرسانة , و ما هو السمك الكافي لهذه الطبقة التي سيتم كسرها ؟
    2- أثناء عمل تخريم Drilling للخرسانة لتثبيت الأشاير Dowels قابلت حديد تسليح الحائط الأساسي بشكل كثيف , فما هو الحل لتجنب هذه المشكلة؟
    .

    أن شاء الله أجد عندكم ردود على هذه الأستفسارات ...... و جزاكم الله خيراً
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اهلا باشمهندس سيد /اهم شئ في البدايه هو حالة الحائط المراد ترميمه فهذا هو الذي يحدد طريقة الترميم والهدف منها - يعني ماهو سبب الترميم للحائط
    وغالبا بيكون السبب سؤ حالة الخرسانه واحتمال حدوث بعض الصدأ في حديد التسليح مما ادي الي سقوط الغطاء الخرساني الخارجي او سؤ حالته في بعض الاماكن
    والمفروض يكون الترميم سيتم بناءاً علي خطه ترميم وطريقة تنفيذ معتمده والتي علي ضؤها تم التعاقد بين المالك والمقاول والتي تم التسعير وتقدير التكلفه علي اساسها
    وهذه الخطه دائما تكون مشتمله علي كل تفاصيل الترميم اذا كان سيتم ازالة الغطاء الخرساني بالكامل او الاكتفاء بزنبرة السطح او استخدام القاذف الرملي لتخشين السطح - وطريقة تزريع الاشاير وطول الاشاره الذي سيتم تزريعه في الحائط وطول الجزؤ البارز من السيخ وقطر السيخ وطريقة التزريع .......... الخ - واذا كان الحديد القديم طاله بعض الصدأ فانه يتم تنظيفه و دهانه بماده مانعه للصدأ باساس الزنك
    وغالبا الاجزاء التالفه من الغطاء الخرساني يتم ازالتها والاجزاء السليمه يكتفي بزنبرتها وهذه الامور ترجع لتقدير المهندس المشرف بالموقع اثناء العمل
    وبالنسبة لكثافة الحديد القديم فمن الممكن يتم ترحيل الاشاير التي مطلوب تزريعها يمينا او يساراً حتي يتم التزريع بعيداً عن الحديد - لان اشاير التزريع دورها الاساسي هو تربيط الخرسانه القديمه مع الجديده حتي يتم اعتبار الحائطين وحده واحده

    3- هل الأفضل أن تكون الأشاير الDowels مستمرة على نفس الخط بين القميص الخارجي و الداخلي و الحائط الأساسي , أم الأفضل أن تكون أشاير تربيط القميص الخارجي مع الحائط الأساسي منفصلة عن أشاير تربيط القميص الداخلي مع الحائط الأساسي
    وليس مهماً ان تكون الاشاير مستمره علي نفس الخط بين الجهه الخارجيه والداخليه ولكن المهم هو ان يكون عدد الاشاير المطلوب تزريعه في المتر متحقق في كل جهه علي حدا

    4- ما هي معايير أعتماد مادة الأيبوكسي التي ستستخدم في عملية زرع الأشاير و هل يوجد أختبارات معملية يجب القيام بها قبل أستخدامها ؟
    مادة التزريع تختلف حسب الشركه المنتجه - وكل ماده لها نشره فنيه تحدد طريقة الاستخدام الصحيحه ونسب الخلط اذا كانت مكونه من مركبين ومدي المقاومه التي نحصل عليها من استخدام هذه الماده في تزريع الحديد حسب قطر السيخ المزروع لان هذه الماده تعمل بالاحتكاك بحيث انها عند تصلدها تعمل علي تماسك السيخ مع الخرسانه المحيطه له من خلال الماده نفسها - ويمكن عمل اختبار شد pull test لبعض الاشاير لمعرفة مدي تحقق المقاومه المطلوبه او الموجوده في النشره الفنيه - وممكن تتصل باي شركة كيماويات وهما يفيدوك اكتر في الامور دي - وخد بالك ان كل شركه بتتكلم عن المنتج الخاص بها والذي قد يختلف في الاسم والمواصفات الفنيه عن منتج لشركه اخري - وانت الذي تحدد الحد الادني المطلوب لك حتي لا تستخدم مواد اكثر جوده وبالتالي اكثر تكلفه - لان الموضوع ده بيكلف شويه

    واي استفسار ان شاء الله لا تتردد ولو اقدر افيدك فلن اتاخر

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــــد

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  6. [6]
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سيد طه محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لقد تم في وقت سابق ان وضعت تساؤلك في باب " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " وتم الرد عليه ولكن يبدو ان الرد
    فعلا مهندسنا أنا وضعت التساؤل من قبل في موضوع حضرتك لكن لم أقرأ رد حضرتك عليه , جزاك الله خيراً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة

    اهم شئ في البدايه هو حالة الحائط المراد ترميمه فهذا هو الذي يحدد طريقة الترميم والهدف منها - يعني ماهو سبب الترميم للحائط
    سبب الترميم يا بشمهندس هو أنه هناك عدة صوامع تم تنفيذها في فترة واحدة و بعد حوالي عشرة سنين من تشغيلها حدث أنهيار لأثنين من هذه الصوامع و خوفاً من حدوث أنهيار لباقي الصوامع تم عمل دراسة ترميم لهم , و كما ذكرت حضرتك بأن الدراسة شملت كل النقاط من أقطار و أطوال أشاير التشريك و عددهم في المتر المسطح و ..... كل التفاصيل , و لكن المشكلة في ظروف التنفيذ في الموقع فمثلاً تفاصيل الأشاير بالمخططات أن تكون متصلة على خط واحد من الحائط الخارجي و الحائط الأساسي و الحائط الداخلي و لكن موقعيا صعب جدا تنفيذها بهذا الشكل , لهذا سألت هل يجب أن تكون متصلة أم يمكن أن تكون أشاير الحائط الخارجي منفصلة عن أشاير الحائط الداخلي ( و حضرتك أفدتني في هذه المسألة )
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    واي استفسار ان شاء الله لا تتردد ولو اقدر افيدك فلن اتاخر
    كعهدنا بك دائما ............ تسلم يا بشمهندس محي

    0 Not allowed!



  7. [7]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    سبب الترميم يا بشمهندس هو أنه هناك عدة صوامع تم تنفيذها في فترة واحدة و بعد حوالي عشرة سنين من تشغيلها حدث أنهيار لأثنين من هذه الصوامع و خوفاً من حدوث أنهيار لباقي الصوامع تم عمل دراسة ترميم لهم , و كما ذكرت حضرتك بأن الدراسة شملت كل النقاط من أقطار و أطوال أشاير التشريك و عددهم في المتر المسطح و ..... كل التفاصيل , و لكن المشكلة في ظروف التنفيذ في الموقع فمثلاً تفاصيل الأشاير بالمخططات أن تكون متصلة على خط واحد من الحائط الخارجي و الحائط الأساسي و الحائط الداخلي و لكن موقعيا صعب جدا تنفيذها بهذا الشكل , لهذا سألت هل يجب أن تكون متصلة أم يمكن أن تكون أشاير الحائط الخارجي منفصلة عن أشاير الحائط الداخلي ( و حضرتك أفدتني في هذه المسألة )
    المهم لو هاتغير اي حاجه عن الرسومات تكون بالتنسيق مع المهندس المشرف وكتابيا حتي يتم العمل بصورة سليمه
    وهل معني هذا الكلام ان طول الاشاره المستمر داخل الحائط طوله اقل من 12 سم من الجهة الواحده ام ان الاسلوب الذي تفضل به المهندس رزق كان هو المعتمد ( ان يكون السيخ مارا بالحائط وممتد من الجهتين )

    وشكراً

    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي

  8. [8]
    سيد طه محمد
    سيد طه محمد غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سيد طه محمد


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 725
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 0
    الأشارة مارة بكامل سمك الحائط و ممتدة من الجهتين ( بمعنى أن الأشارة طولها 25+30+25 = 80 سم ).
    و للأسف أنا المهندس المشرف بالمشروع و المكتب الذي قام بعمل دراسة الترميم مكتب ألماني و ليس هناك وسيلة أتصال به غير الأيميل.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,986
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    الأشارة مارة بكامل سمك الحائط و ممتدة من الجهتين ( بمعنى أن الأشارة طولها 25+30+25 = 80 سم ).
    و للأسف أنا المهندس المشرف بالمشروع و المكتب الذي قام بعمل دراسة الترميم مكتب ألماني و ليس هناك وسيلة أتصال به غير الأيميل.
    السلام عليكم
    • بخصوص الاشاير dowels يفضل ان تكون مع زاوية بطول 25 سم وبالتالي يزكن طول القضيب الكلي 105 سم ويتم تركيبها بشكل تبادلي بين الداخل والخارج بحيث تكون الزاوية مرة للجدار الداخلي ومرة للجدار الخارجي.
    • قبل البدل بعمل الثقوب يفصل ان يتم نكسير طبقة التغطية cover للوصول للحديد وبعدها يبدأ العمل بالثقب وبالتالي تتجنب التقاطع مع حديد التسليح واذا تم قطع حديد الجدار القديم في بعض المناطق فليس لديك مشكلة.
    • المسافة كل 30سم لا يشترط تنفيذها بدقة فاذا قلت او زادت 2-3 سم فليس لديك مشكلة لتنجنب قطع الحديد القديم.
    • مادة الايبوكسي المطلوب منها هي تثبيت قضيب التسليح Dowels لحين الصب وان تعمل على تشغيل الجدار القديم مع الجديد.
    • في الحقيقة استغرب طريق التدعيم للجدار بسماكة 30 سم من الجهتين ؟؟ قهي كبيرة جدار واعتبر ان الجدار القديم كأنه غير موجود.
    • المهم لا تنسى تشريك الجدار الجديد مع القاعدة والا كأنك لم تدعم ابداااااااااااااااااااااااااااا.
    • يفضل ان تضعترفق المخططات اذا لم يكن هناك شيء واضح بالنسبة لك او تحتاج للمزيد من المساعدة.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  10. [10]
    mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً

    مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية mohy_y2003


    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    المشاركات: 9,636
    Thumbs Up
    Received: 350
    Given: 447
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد طه محمد مشاهدة المشاركة
    الأشارة مارة بكامل سمك الحائط و ممتدة من الجهتين ( بمعنى أن الأشارة طولها 25+30+25 = 80 سم ).
    و للأسف أنا المهندس المشرف بالمشروع و المكتب الذي قام بعمل دراسة الترميم مكتب ألماني و ليس هناك وسيلة أتصال به غير الأيميل.
    طيب ما تبعتله ايميل وخد رايه في موضوع الاشاير ده لان انت كده غيرت الوضع خالص لو فصلت اشاير الحائط الداخلي عن الخارجي - يعني الرسومات بتقول انها ممتده من خلال الحائط القديم الي الجهتين ولو انت غيرت يبقي قللت طول الاشاره لانك هاتفصل الاشايرعن بعضها وهاتبقي كل حائط خاصه بنفسها

    فمن الافضل تحيط المصمم علماً به>ا التغيير - واعتقد انه ممكن يشوفلك حل للحكايه دي - لان الموضوع كده ممكن يدخل في مشكله تعاقديه وشغل غير مطابق للرسومات -حتي لو كان صح - طالما انك مش واخد موافقة الاستشاري المصمم علي التعديلات


    وشكراً

    0 Not allowed!