    سؤال بخصوص فواصل التمدد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندي سؤال بخصوص فواصل التمدد متى يجب وضعها في المبنى ويكون ضروري لابد منه فمثلا عندنا
    خزان دائري قطره 82 متر وارتفاع جداره 5 متر مقسوم إلى 4 أقسام بجدارين متصالبين عند مركز الخزان فكيف سيتم تحديد فواصل التمدد فيه نوع الاساسات حصيرة مسلحة
    بارك الله فيكم وشكرا

  2. [2]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس مهنا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس مهنا مشاهدة المشاركة

    عندي سؤال بخصوص فواصل التمدد متى يجب وضعها في المبنى ويكون ضروري لابد منه فمثلا عندنا
    خزان دائري قطره 82 متر وارتفاع جداره 5 متر مقسوم إلى 4 أقسام بجدارين متصالبين عند مركز الخزان فكيف سيتم تحديد فواصل التمدد فيه نوع الاساسات حصيرة مسلحة
    بارك الله فيكم وشكرا
    السلام عليكم
    في البداية اشكرك على هذا السؤال ولقد شرحت هذه المشكلة التنفيذية في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية "
    http://www.arab-eng.org/vb/t85501.html

    للاجابة على سؤالك بشكل أكثر توضحيا احتاج الى المخططات الانشائية للخزان اذا تم تصميمة اما اذا كان الخزان في مرحلة التصميم فاليك الاجابة بشكل مختصر.
    • في الخزانات الدائرية لا يفضل عمل فواصل تمدد Expansion joint حيث ان المقطع الخرساني في المنشأت ذات الشكل الدائري تتعرض لقوى شد ( على شكل حلقى Ring Tensyion ) وبالتالي فيجب ان يستمر حديد التسليح في االفاصل وبالتي سيكون فاصل التمدد عبارة عن فاصل انشائي Construction Joint .
    • وللتغلب على المشكلة السابقة يتم اخذ تأثير التمدد والتقلص بعين الاعتبار في مرحلة التصميم بزيادة حديد التسليح.
    • يتم صب جدران الخزان على اجزاء حيث تكون مراحل الصب متباعدة ويكون الفاصل انشائي مع تركيب Waterstop
    • يتم اخذ الاحتياطات اللازمة بخصوص نوعية الخرسانة وخصوصا للقاعدة او للجدران عندما تكون كمية الصب كبيرة .
    • اما بخصوص تقسيم للحصيرة = Mat foundation=Raft Foundation تم شرح الطريقة بالتفصيل في موضوع "مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " المثال السابق وذلك بعمل فاصل في المنتصف على شكل دائرة ومن ثم التقسيم على شكل قطاعات تتقاطع مع الدائرة في الوسط.


    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  3. [3]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 99
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    الله يعطيك العافية مهندس رزق وزادك الله علم وبارك فيك
    الحقيقة انه الخزان أنا أقوم بتصميمه وسعته كبيرة وموضوع الفواصل غامض قليلا لكن تم وضع
    فاصلين دائريين على كامل الارتفاع الأول بقطر 30 والثاني بقطر 60 والسؤال هل يكفي فاصلين على كامل المساحة المطلوبة وتم اعتبار السقف موثوق مع الأعمدة والجدران أي اصبح الخزان ثلاث أجزاء
    وهنا سؤال أخر اذا كان سقف الخزان مستند على الجدران بالنيوبرين فعند النمذجة على الساب أو في الحسابات اليدوية هل يتم اعتبار الجدار حر من الأعلى أو مسنود
    بارك الله فيك ووفقك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس مهنا مشاهدة المشاركة
    الله يعطيك العافية مهندس رزق وزادك الله علم وبارك فيك

    الحقيقة انه الخزان أنا أقوم بتصميمه وسعته كبيرة وموضوع الفواصل غامض قليلا لكن تم وضع
    فاصلين دائريين على كامل الارتفاع الأول بقطر 30 والثاني بقطر 60 والسؤال هل يكفي فاصلين على كامل المساحة المطلوبة وتم اعتبار السقف موثوق مع الأعمدة والجدران أي اصبح الخزان ثلاث أجزاء
    وهنا سؤال أخر اذا كان سقف الخزان مستند على الجدران بالنيوبرين فعند النمذجة على الساب أو في الحسابات اليدوية هل يتم اعتبار الجدار حر من الأعلى أو مسنود

    بارك الله فيك ووفقك


    السلام عليكم
    للاسف الشديد لم اسطتع فهم اجابتك بشكل واضح اتمنى ان يتم ارفاق سكتش بفكرة طريقة حلك للخزان.
    اما بخصوص الاستناد فيتم تمثيله بان مستند simply supported سواءا كان الحل يدويا او بأي برنامج تصميم.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  5. [5]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 99
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    مشكور يا بشمهندس

    simply support يعني استناد بسيط وليس طرف حر( لزيادة الأمان ) من أجل حساب السماكة
    ثم من أجل الخزان هو جزان دائري وفواصل التمدد دائرية الشكل تم اعتبارها الفاصل الأول عند قطر
    هو دائرةنصف قطرها 15 متر تقسم الخزان شاقوليا على كامل ارتفاعه أي السقف والجدران والأرضية عند نصف والفاصل الثاني هو دائرةنصف قطرها 30 متر تقسم الخزان شاقوليا على كامل
    ارتفاعه أي السقف والجدران والأرضية
    بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    سيف الهواري
    سيف الهواري غير متواجد حالياً
    عضو فعال
    الصورة الرمزية سيف الهواري


    تاريخ التسجيل: Jun 2008
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا علي سوالك ويا ريت نشوف صور عن الفواصل

    0 Not allowed!


    محمد الهواري

  7. [7]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 99
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    السلام عليكم ورحمة الله

    ارفق لكم في هذه المشاركة مسقط الخزان والمقاطع الطولية والعرضية وأتمنى الرد على موضوع الفواصل بارك الله فيكم

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 99
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    تم إفاق الملف ولم أجد إجابة أرجو الاهتمام والمشاركة
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  9. [9]
    فراس مهنا
    فراس مهنا غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 99
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله
    تم إفاق الملف ولم أجد إجابة أرجو الاهتمام والمشاركة
    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  10. [10]
    رزق حجاوي
    رزق حجاوي موجود حالياً

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية رزق حجاوي


    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 7,648
    Thumbs Up
    Received: 4,985
    Given: 1,442
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فراس مهنا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله


    تم إفاق الملف ولم أجد إجابة أرجو الاهتمام والمشاركة
    بارك الله فيكم
    السلام عليكم
    كنت اتمنى في البداية عليك وعلى جميع الاعضاء ان يتم المواضيع التي تحتاج الى حل مشكلة تنفيذية في موضوع " مشاكل تنفيذية وحلول هندسية " لسهول الرجوع اليها والاستفادة منها مستقبلا.

    اشكرك على الملف الذي وضعته وبعد الاطلاع على المحتويات هناك الملاحظات التالية
    • في المقطع A-A & B-B هناك نقص بالرسم عندما تقطع في الجدار يجب ان يظهر عندك مقطع الجدار لان خط القطع مار به.
    • بخصوص مواقع فواصل التمدد Expansion Joint افضل ان يتم تعديل الموقع بحيث تكون قرب الاعمدة ويتم عمل عمودين بجانب بعضهما البعض واذا بقي وضع الفواصل في مكانها فيجب الانتباه عند تصميم بلاطة السقف slab حيث يكون لديك كابولة cantileaver طوله 2.40م
    • بالنسبة لجدار الحزان الخارجي Circular Wall يحتاج الى ان يتم صبه على مراحل حيث تنفذ فواصل صب مع مانع تسرب للمياه Construction Joints With Waterstops
    • اكرر الملاحظات التي ارسلتها في المشاركة الاولى.
    • يجب مراجعة مخططات التصميم الانشائية والميكانيكة والكهربائية من قبل مهندس له خبرة في الخزانات بمثل هذا الحجم لان حجم الخزان كبيرا جدا ولا يحتمل اي خطأ.

    0 Not allowed!


    اذا استفدت من مشاركتي فلا تبخل علي بدعوة بظاهر الغيب
    بالتوفيق لي وللوالد والوالدة وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل الشخصي او
    www.husseinhijjawiest.com


  
صفحة 1 من 3 12 3 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML