    تهوية صناعية

    اريد عمل تهوية صناعية لعنبر طلمبات واخر محركات بالبيارة(محطة رفع صرف صحى) عمق حوالى 18 متر تحت الأرض
    وقطر البيارة 18 متر ويوجد بالعنبر الاول المراد تهويتة 4 طلمبات طاردة مركزية تصرف500 لتر/ثانية
    والعنبر الثانى محركات تشغيل الطلمبات عدد 4 اريد معرفة مواصفات (الدكت _الفلتر_المروحة)وطريقة حساب الحمل وقطر الدكت ونوعة وقطر المروحة والفواقد

  2. [2]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 521
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    بصي يابشمهندسه
    ده هيتوقف علي ابعاد العنبرين
    يعني محتاجين روسومات العنبرين علشان تعرفي تعملي احمال التهويه
    انا ممكن اساعدك نظري في عمل حساب الاحمال واقطار الدكت
    وبعد كده تقدري تختاري المروحه(الفان)

    0 Not allowed!



  3. [3]
    هاجر محمد حسانين
    هاجر محمد حسانين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    جزاك اللة كل خير يا بشمهندس
    بس ابعاد العنبرين صعب لانهم عبارة عن جزء من دائرة
    يعنى البيارة قطرها الداخلى 18 م ( 2/3 ) البيارة الجزءالجاف الذى يوجد بة الطلمبات والمحركات و( 1/3 )الجزء المبلل الذى يوجد بة مياة الصرف الصحى وانا اريد عمل تهوية للجزء الجاف
    ارجو الافادة ولك جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    التهوية مبدئين الاول هو اذا في تلوث و عندها لاتزم تصمم علاساس عدد مرات تبديل الهواء بالساعة و بعتقد محطة صرف صحي او بئر صرف صحي لازو اكتر من 10- 20 مرات تبديل هوا بالساعة لحجم البير
    او على مبدا الاستطاعة المركبة يعني كم ك واط و الاولى اصح
    هيك بيطلع معك كمية الهواء الازمة و عادة التهوية بتتم للجاف و الرطب لانو يخشى من خطر تجمع غاز قابل للانفجار في البئر الرطب
    اذا بدك معلومات اكتر ارسل لي رسالة
    و انا بالخدمة
    م عصام

    0 Not allowed!



  5. [5]
    هاجر محمد حسانين
    هاجر محمد حسانين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    شكرا يا باشمهندس عصام
    بس انا كان عايزة اعرف طريقة التصميم يعنى الموضوع من اولة حساب الأحمال وتعيين قطر الدكت وتحديد نوع الهواية
    انا عندى الهواية
    Q=1800m3/h
    P=0.37 kw

    0 Not allowed!



  6. [6]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 521
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة emhdisam مشاهدة المشاركة
    التهوية مبدئين الاول هو اذا في تلوث و عندها لاتزم تصمم علاساس عدد مرات تبديل الهواء بالساعة و بعتقد محطة صرف صحي او بئر صرف صحي لازو اكتر من 10- 20 مرات تبديل هوا بالساعة لحجم البير
    او على مبدا الاستطاعة المركبة يعني كم ك واط و الاولى اصح
    هيك بيطلع معك كمية الهواء الازمة و عادة التهوية بتتم للجاف و الرطب لانو يخشى من خطر تجمع غاز قابل للانفجار في البئر الرطب
    اذا بدك معلومات اكتر ارسل لي رسالة
    و انا بالخدمة
    م عصام
    تمام مهندس عصام
    بس علي حد علمي بالبيارت وانا اللي خلاني اساعد المهندسه هاجر اني دخلت محطه صرف صحي قريبه من بلدي لاتعرف ما بداخلها من باب فضولي الهندسي

    وانا متخيل ان الجزء الجاف اسا سا لايوجد به رائحه كما انت متصور او كما رايت
    وايضا الجزء الرطب ليس مسدودا كما في تصورك كي تتجمع الغازات ولكنه مكان مفتوح

    0 Not allowed!



  7. [7]
    احمد الغرباوي
    احمد الغرباوي غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية احمد الغرباوي


    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    المشاركات: 521
    Thumbs Up
    Received: 17
    Given: 0
    عايز اعرف ارتفاع العنبر يامهندستنا الغاليه؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  8. [8]
    هاجر محمد حسانين
    هاجر محمد حسانين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يا بشمهندس الارتفاعات هى بالتقريب
    ارتفاع العنبر الاول الذى يوجد بة 4 طلمبات=6م تقريبا
    ارتفاع العنر الثانى الموجود بة 4 محركات =4م تقريبا

    0 Not allowed!



  9. [9]
    هاجر محمد حسانين
    هاجر محمد حسانين غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 107
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    بالنسبة للجزء المبلل (الرطب) دة بيكون مكان مفتوح فعلا مغطى فقط بمصبعات من الحديد (شبك)
    والجزء الجاف بيكون ايضا مفتوح ولكن هنا الاختلاف فى وجود ماكينات تعمل فيتولد منها حرارة هذا بخلاف تواجد العاملين بهذا الجزء باستمرار لاعمال التشغيل والصيانة وهذا المكان بيكون تحت الارض على اعماق بالا ضافة الى الرائحة الكريهة مما يستدعى عمل تهوية صناعية
    لكن الجزء المبلل ليس من الضرورى عمل تهوية لة لعدم نزول احد من العاملين بداخلة ابدا واذ اضطر الامر فنادرا وهذا فى حالة حدوث عطل واظطرارنا الى الخروج من الخدمة وتكون كل وسائل الحماية والامن والسلامة موجودة ويكون المختص بهذا العمل غواصين متدربين على ذلك
    المقصود ان الجزء المبلل لا يعمل لة تهوية
    هذا واللة اعلم ومن لدية خبرة فى مجال الصرف الصحى ياريت يفيدنى لانى لسة جديدة فى هذا المجال واريد معرفة المزيد والتوسع فى هذا المجال لانة ان شاء اللة هيكون مجال عملى باستمرار(الهندسة الصحية)

    0 Not allowed!



  10. [10]
    emhdisam
    emhdisam غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 220
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 5
    بش مهندسة انا عندي شوية رسومات لمحطات ضخ حاحضرهم و لكن اريد التالي:
    في اي اتصال (فتحات بين الجاف و الرطب)- الرطب هل يحوي مضخات او انارة او اي اجهزة كهربائية -لاتنسي انك بمنطقة ذات تصنيف خطر لوجود غاز
    Hydrogen Sulfide Gas in
    قابل للانفجار -علعموم البئرين بينعملون تهوية بمقدار 20 مرة تبديل هواء-و نفس تيار الهوا بيخدم البئرين - تمام و من ثم انت عندك محركات للمضخات بامكانك تحسبي الانبعات الحراري من المحركات اللي هوة فرق بين الاستطاعة اللي بيسحبها المحرك الكهربائي و القدرة اللازمة لرفع المياه(يعني مردود المحرك و المضخة - يعني ضياع القدرة)هي القدرة الضايعة بتدخل بالبئر الجاف اللي في عمال حسب ما حكيتي - كمية الهوا حسبتيها (20ach) درجة حرارة الجو الخارجي الاعظمي عندك مثلا بدبي 46 درجة بتحسبي كم حترتفع درجة حارة الهواء الخاص بالتهوية لو كانت كبيرة لازم تزيدي كمية الهوا عن 20 مرة بالساعة tr = to+q/1.2*1.05*v' حيث to درجة حرارة الجو الخارجي العظمى ti درجة حرارة الغرفة vكمية الهواء و الاغلب ما لحا تكون كبيرة. بمعنى 20 تبديل كفاية,عموما انا درست محطات بيكون عليها دكت تغذية دائري مع مروحة للقسم الجاف و دكت سحب مع مروحة سحب للقسم الرطب(طبعا لو في مجال لتركيب المراوح للجو الخاجي مافي لزوم لدكتات ) من جداول الاشري او باستعمال برنامج حساب دكتات بتاخدي السرعة حوالي 4 م بالثانية بتحسبي ضياع الضغط بالاخذ اطوالها و لاتنسي الاكواع و القصص دي و منها بتحسبي قدرة المروحة ارجو ارسال مخططات يمكن تتوضح اكتر