دورات هندسية

 

 

كيف أحمى ترانس من الحمل الزائد؟

النتائج 1 إلى 8 من 8
  1. [1]
    saqr2006
    saqr2006 غير متواجد حالياً

    عضو فعال

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    كيف أحمى ترانس من الحمل الزائد؟

    اخوانى معايا ترانس خافض 12 فولت و 80 أمبير + جسر توحيد * مكثف
    عاوز أحميهم من الحمل الزائد........هأجيب قاطع زى ده



    السؤال فين أحط القاطع ده؟
    قبل الترانس
    بين الترانس و جسر التوحيد
    أم قبل الحمل؟

  2. [2]
    saqr2006
    saqr2006 غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 52
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    للرفع ..

    0 Not allowed!



  3. [3]
    meyousef
    meyousef غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 18
    ضع القاطع قبل الحمل
    لأن المحول وجسر التوحيد يعملان كوحدة واحدة وطبعا لا تنس أن تضع تبريد كفاءته عالية ليتم تبريد الجسر حتى وإن اضطررت لتصميمه بنفسك (مثلا مبرد برسيسور الكومبيوتر أستخدمه لتبريد بريدج 20 أمبير وليس أكثر)
    وأكيد انت راعيت قبل ذلك جودة توصيلاتك و انتقاء كابلات وترامل عالية الجودة
    وكقاعدة أساسية عملية فى أحمال الكهرباء (واى أحمال أخرى ) أعمل بها وكثيرين أعرفهم :
    لا تحمل على المحول أكثر من 75% من الحمل الأقصى (المصمم للعمل عليه أو المقرر من الجهه المصنعه )
    بذلك تضمن بإذن الله أن يعمر عندك المحول عمره الافتراضى وأكثر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    meyousef
    meyousef غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 79
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 18
    لكن ماذا تقصد بالرفع ؟؟؟؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    *tamer*
    *tamer* غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 245
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 0
    سيدي العزيز اذا اردت وضع حمايه للمحول ضعها علو خط الدخل و الحمايه عباره عن فيوز وبالتالي تقل تكاليف الحمايه و الكفاءه عاليه............ و بارك الله فيك

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عبد الستار الجوهري
    عبد الستار الجوهري غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية عبد الستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,129
    Thumbs Up
    Received: 138
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saqr2006 مشاهدة المشاركة
    اخوانى معايا ترانس خافض 12 فولت و 80 أمبير + جسر توحيد * مكثف
    عاوز أحميهم من الحمل الزائد........هأجيب قاطع زى ده



    السؤال فين أحط القاطع ده؟
    قبل الترانس
    بين الترانس و جسر التوحيد
    أم قبل الحمل؟
    يجب أن يكون حماية قبل الترانس و بعد الترانس .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    ابومحسن الحمصي
    ابومحسن الحمصي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2013
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عافاكم الله

    0 Not allowed!



  8. [8]
    ابومحسن الحمصي
    ابومحسن الحمصي غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Dec 2013
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا لجهودكم