    ممكن توضيح معنى مجموعه الاتجاهيهdy5 dy11 وهل يمكن ربطهم ببعض توازى مع افتراض تساوى اقدره
    والجهد

    0 Not allowed!



  2. [42]
    ahmedhassn
    ahmedhassn غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2011
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فرج يوسف المسلاتي مشاهدة المشاركة
    من الشروط الاساسية لتوصيل محولات القدرة علي التوازي ان تكون متساوية السعة وايضا يجب مرعاة القطبية وان تمتلك نفس نسبة التحويل في الجهد وان يراعي توافق تعاقب المراحل وعند التاكد من ذلك يمكن للمشغل توصيل المحولين علي التوازي دون الحاجة الي جهاز التوافق وفي محطات تحويل القدرة للجهد المتوسط والفائق تكون هذه الشروط موجودة اصلا وتتم عملية التوصيل عن طريق رابط او مقسم القضبان وذلك في عملية نقل الاحمال اوالصيانة ومن خلال الخبرة العملية فقد تم توصيل محولات قدرة غير متساوية السعة وفي هذه الحالة يجب التاكد من احمال المحولات فقط لتفاذي خروج المحول بوقاية زيادة الاحمال لان الاحمال لاتتوزع بالتساوي علي المحولين.
    اما النسبة للمجموعة الاتجاهية فهي طريقة معترف بها عالميا وطريقة توصيل الملفات تتكون من حرفين ورقم (yd5) مثلا الحرف الاول يشير للملف الابتدائي والحرف الثاني d يشير للملف الثانوي والرقم مضروب في 30 يشير الي زاوية الطور.