هل يمكن ربط محولاين (200KVA and 1000 kVA )

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1 23 4 5 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 42
  1. [11]
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 5,026
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0

    Smile اجابة لسؤال الزميل أمير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امير محمود مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته نرجو وضع المنحنيات والرسومات اللازمة لفعل هذا الترابط التزامنى بين هاذن المحولتين وشكرا وهل يمكن عن طريق plc استخدام نظام scada لمراقبة عمل المحولات حين سقوط احد المحولات من الخدمه يمكن ادخال االاخر دون شعور المستهلك او ايا كان الحمل بخروج المحول هل يمكن فعل هذا ضرووووووورى جدا وجزاكم الله خيرا
    بسم الله الرحمن الرحيم


    والصلاة والسلام على سيد المرسلين

    أستاذي العزيز/ أمير محمود أدامك الله آمين
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أما بعد يسعدني أن أقدم ما أستطيع تقديمه حول استفسارك :
    وكنت أنتظر بالواقع ماطلبته من الزميل tarish صاحب التساؤل رابط الشكل لأتابع المداخلة لكنه لم يعطني إياه لتاريخه وعلى كل حال سأوضح مايمكن إيضاحه والله ولي التوفيق .

    شروط ربط المحولات على التوازي ( التفرع )
    1. أن يكون للمحولات نفس مجموعة الأشعة Vector Group
    2. أن يكون للمحولات نفس ( Winding Taps ) أي نفس مجال التعيير على جهد الدخل
    3. أن يكون للمحولات نفس جهد الدارة القصيرة Uk أو بقيم قريبة جدا من بعضها البعض
    4. أن تكون نسبة الاستطاعة ( 3:1) بمعنى أنه عند ربط محولتين ذات استطاعتين مختلفتين يجب أن تكون استطاعة المحولة الكبرى تساوي على الأكثر ثلاث أضعاف استطاعة الأخرى وبحيث يكون جهد الدارة القصيرة Uk لكليهما هو نفسه أو قريب جدا من بغضهما البعض .
    ما هو السبب أن يكون جهد الدارة القصيرة للمحولات نفسه أو متقاربا جدا ؟
    للاجابة على ذلك سنورد المثال التالي :
    لدينا ثلاث محولات بالاستطاعات التالية : Sn1 =250 KVA -400 KVA Sn2= -
    Sn3= 630 KVA
    و نريد ربطها على التفرع على بار واحد من جهة التوتر العالي و على بار واحد من جهة التوتر المنخفض
    و جهود الدارة القصيرة لكل محولة هي : Uk1= 3.6% - Uk2= 4% - Uk3= 4.4 %
    و الحمل الكلي المراد استجراره من هذه المحولات هي 1250 KVA Sges=
    الحل :
    1- حساب جهد الدارة القصيرة الوسطي للمحولات الثلاثة :
    Ukd= (Sn1+ Sn2+ Sn3)/( Sn1/Uk1+ Sn2/Uk2+ Sn3/Uk3)
    بعد التعويض بالقيم المذكورة أعلاه نحصل على النتيجة : 4.1Ukd=
    2- حساب حمولة كل محولة من العلاقة :
    المحولة الاولى
    S1= Sges *( Sn1/ Sn1+ Sn2+ Sn3)*( Ukd/Uk1)
    S1=278 KVA
    المحولة الثانية
    S2= Sges *( Sn2/ Sn1+ Sn2+ Sn3)*( Ukd/Uk2)
    S2=400 KVA

    المحولة الثالثة :
    S3= Sges *( Sn3/ Sn1+ Sn2+ Sn3)*( Ukd/Uk3)
    S3=572 KVA
    نلاحظ مما سبق بأن المحولة الأولى ذات جهد الدارة القصيرة المنخفض قد استجرت حمولة فوق استطاعتها الاسمية بحدوود 11%
    و هذا يعني أنه يجب علينا تخفيض الحمولة الكلية من 1250KVA الى القيمة مثلا 1125 KVA حتى لا يكون هناك زيادة في حمولة المحولة الاولى . لأنه لو أعدنا الحساب على أساس حمولة كلية 1125 KVA سنجد أن المحولة الاولى ستستجر تقريبا حمولتها الاسمية .
    و في حال عدم امكانية تخفيض الحمل الكلي يمكن في هذه الحالة ربط مفاعل تسلسلي على طرف التوتر المنخفض للمحولة الاولى لتعديل جهد الدارة القصيرة الى قيمة قريبة من جهود الدارة القصيرة للمحولات الاخرى لنتمكن من ربطها مع بعض على التفرع و بحيث تستجر كل محولة حمولتها الاسمية
    و بناء على ما تقدم لا يمكن ربط محولة 200KVA مع محولة 1000 KVA للاسباب المذكورة اعلاه

    ملاحظة هامة جدا
    عند ربط المحولات مع بعضها على التفرع يجب أن نحقق النسبة ( 1:5 ) بين ضياعات اللاحمل وضياعات الحمولة الكاملة .
    بمعنى أنه يجب أن يكون ضياع الحمولة للمحولات المربوطة على التفرع أقل من الضياع الكلي للمحولة الواحدة عند عملها على الحمل الكامل .
    أما مايتعلق بسؤالك لمراقبة المحولات بنظام p.l.c :
    أعتقد وحسب معلوماتي أنه يمكن ذلك باعتبار أن أنظمة العمل عليها تعتمد على توصيف العمل ومراحل تسلسل العمليات المتعاقبة ثم يتم تحويل هذه العمليات على نظام p.l.c وذلك بتحويل تتابع العمليات المطلوبة لإشارات ( Digital – Analog ) ليقوم النظام بتنفيذ الأوامر المطلوبة .
    ملاحظة هامة جدا
    لأجل استفسارك عند فصل إحدى المحولات ودخول أخرى للخدمة دون انقطاع التغذية عن المشتركين ممكن ذلك ولكن بشرط توفر القواطع الآلية والتي عطالتها قريبة جدا من الصفر لتحقيق الاستجابة السريعة لآلية العمل المطلوبة( الموثوقية من الدرجة الأولى ) .
    أرجو من الله أن أكون قد وفقت بالإجابة على سؤالكم والله من وراء القصد

    أخيكم/ م . أحمد الشهابي

    0 Not allowed!







    إسجد لِـ ربّك إذا أمتلى قلبك هُموم
    ربّك على " تصريف " الأحزان كـافل
    تلقـاه بِـ الشّدة معك دايم الــدُّوم
    يوم إنّك بوقت الرخاء عنّه " غـافل "



  2. [12]
    dodi adel
    dodi adel غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    the two transformer must be
    1.same phase
    2.same frequency
    3.same voltage

    0 Not allowed!



  3. [13]
    م.حسامنبيل
    م.حسامنبيل غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم الموضوع مهم جدا ولكن الرسم غير موجود يرجى عرض الرسم وبارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  4. [14]
    اسامة بدير
    اسامة بدير غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الفاضل
    لتوصيل محولين معا على التوازى لابد ان يكون لهما نفس الجهد اولا ونفس مجموعة التوصيل مثلا DY11n
    ونفس z% المعاوقة الئويه التى تحدد تيار القصر ولابد ان يكون لهما نفس القدرة الظاهريه اى المحول 1000kvaلابد من توصيله مع محول 1000kva وليس 200kva
    اما اذا كنت تسال على امكانيه توصيلاهما على لوحه بحيث اذا حدثت مشكله باى محول يدخل الاخر فالطريقه بسيطة ان شاء الله وسوف اشرحها للك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    0 Not allowed!



  5. [15]
    Hasan Abdullah
    Hasan Abdullah غير متواجد حالياً
    عضو
    الصورة الرمزية Hasan Abdullah


    تاريخ التسجيل: Jan 2009
    المشاركات: 34
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1

    ألأخوة الأعزاء:
    أحب أن أنوه أنه لا يمكن ربط محولين معا على التوازي لتغذية لوحة واحدة أو حمل واحد. لكن يتم ربط كل حمل (لوحة) على إنفراد. يتم ربط المحولين من جهة التغذية (الضغط المنخفض) على لوحتين منفصلتين يتم ربطها بواسطة bus coupler .
    يمكن ربطهما من جهة الضغط المنخفض.

    بالنسبة ما تم الشرح من قبل الأخوة الآخرين، التوافق وتساوي التردد والفولطية يكون لمصدري طاقة أحدهم مولد generator بحيث يمكن التحكم بفولطية وتردد المولد وليس المحول.

    والله الموفق

    0 Not allowed!



  6. [16]
    ألمهندس ألعراقي
    ألمهندس ألعراقي غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    أستاذي ألعزيز يجب أن تكون ألـ output voltage للمحولتين متساويه بألأضافة ألى تساوي ألـ vector group للمحولتين , ولك مني كامل ألتقدير .

    0 Not allowed!



  7. [17]
    khaiery2010
    khaiery2010 غير متواجد حالياً
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكوررررررررررررررررررررررررررر

    0 Not allowed!



  8. [18]
    mzerighi
    mzerighi غير متواجد حالياً
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    السلام عليكم
    الزميل العزيز م . أحمد الشهابي

    بارك الله فيك ، وزادك من علمه .
    هل ممكن أن تشرح أكثر عن هذا الموضوع ، وتفهمنا معنى المصطلحات المستخدمة مثل جهد الدارة القصيرة
    Uk
    ، وتبين المعادلات المستخدمة .
    ولك الأجر بإذن الله .

    0 Not allowed!



  9. [19]
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 5,026
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ العزيز / Dodi Adel
    ماذكرته بمداخلتك التالية :
    the two transformer must be
    1.same phase
    2.same frequency
    3.same voltage


    هي لشروط ربط مجموعات التوليد على التوازي ( التفرع ) وليست لربط المحولات على التوازي ( التفرع ) .
    من فضلك أطلع على مداخلتي السابقة جيدا لردي على سؤال الزميل أمير محمود فهي من مرجع ميكرو هيل الأمريكي بخصوص ربط المحولات على التوازي .
    شاكرا فضل مرورك واهتمامك
    أخيك / م. أحمد الشهابي

    0 Not allowed!







    إسجد لِـ ربّك إذا أمتلى قلبك هُموم
    ربّك على " تصريف " الأحزان كـافل
    تلقـاه بِـ الشّدة معك دايم الــدُّوم
    يوم إنّك بوقت الرخاء عنّه " غـافل "



  10. [20]
    المهندس أحمد ستار
    المهندس أحمد ستار غير متواجد حالياً
    عضو متميز
    الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار


    تاريخ التسجيل: Aug 2009
    المشاركات: 5,026
    Thumbs Up
    Received: 12
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخ العزيز / أسامة بدير
    ليس من الضروري لربط المحولات على التفرع أن يكون لها نفس الاستطاعة الظاهرية .
    اذ يجب أن تكون نسبة الاستطاعة (1:3) بمعنى أنه عند ربط محولتين ذات استطاعتين مختلفتين على التوازي ( التفرع ) يجب أن تكون استطاعة المحولة الكبرى تساوي على الأكثر ثلاث أضعاف استطاعة الأخرى وبحيث يكون جهد الدارة القصيرة Uk لكليهما هو نفسه أو قريب جدا من بعضهما البعض .
    شاكرا فضل مرورك واهتمامك
    أخيك / م . أحمد الشهابي

    0 Not allowed!