دورات هندسية

 

 

تهوية هود المطابخ

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. [1]
    saidsaudi
    saidsaudi غير متواجد حالياً

    عضو

    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    تهوية هود المطابخ

    أرجو من الاخوة الاعزاء تزويدي بحسابات التهوية الخاصة بهود المطبخ (البرقع) وأيهما أفضل له المراوح الطاردة المركزية أم المراوح المحورية
    وشكرا

  2. [2]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    الاخ العزيز
    يمكن الرجوع لموقع engineering tool box وفيه شرح بسيط لتهويه هود المطابخ
    وبصفه عامه يكون فى حدود 100- 150 cfm/sf2 lk من المساحه اعلى المعدات وذلك يمكنك من تحديد المروحه الازمه للعمل ويتوقفاختيار المراوح على السعات المطلوبه وكذلك external static
    افضل المراوح هى green heck و cook

    0 Not allowed!



  3. [3]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2

    تهويه هود المطابخ

    ارجو ان تجد فى الملف المرفق ما يساعدك ويرد على جميع استفساراتك

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    lemo60
    lemo60 غير متواجد حالياً
    تم إيقافه لمخالفة القوانين


    تاريخ التسجيل: Oct 2008
    المشاركات: 11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    بعد التحية والسلام

    الاخ العزيز سوف اذكر لك الطريقة المتبعة لحسابات الهود وهي كالتالي:

    اولا :

    يتم حساب مساحة المعدات الموجودة تحت الهود = الطول في العرض = المساحة
    ثم يتم جمع المساحات التي حصلنا عليها لجميع المعدات

    ثانيا :

    يتم حساب كمية الهواء الفاسد (Contaminated Air) الصادر من المعدات وذلك بضرب

    مساحة كل معدة (Feet) في السرعات التالية (Feet/Minute)

    -(البويلن بان او الباستا كوكر او تلتنج بان او الافران البخارية او البينماري) يتم الضرب في 50
    -(ديب فراير او فراي توب) يتم الضرب في 85
    -(لافا ستون) يتم الضرب في 150

    وبذلك نكون حصلنا علي CFM الخاص بالـ Contaminated Air الصادر من المعدات

    ثالثا :

    حساب كمية الهواء الاولي (Outside Air Draft) ويتم حسابها كالتالي

    = مساحة الهود (فيت مربع) * 50

    = Cfm

    رابعا :

    حساب كمية الهواء الكلية Total Exhaust Air (CFM) كالتالي :

    = كمية الهواء من الخطوة رقم 2 (الهواء الفاسد الصادر من المعدات ) + كمية الهواء الناتج من الخطوة رقم 3 (كمية الهواء الاولي)

    وبذلك نكون قد حصلنا علي كمية الهواء Exhaust Air

    في انتظار اسألتك لتحديد عدد ومقاسات الفتحات الموجودة في الهود

    شكراااا [email protected]

    0 Not allowed!



  5. [5]
    saidsaudi
    saidsaudi غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا ليكم اخواني
    يعني انا عندي هود 2*4 متر أجيبلة مروحة حوالي 13000 cfm

    0 Not allowed!



  6. [6]
    esamkhattab
    esamkhattab غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية esamkhattab


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 170
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 2
    الاخ العزيز
    شرح الاخ ليمو كويس جدا وللتسهيل يمكن اتباع ما اشرت اليه من جمع المساحه اعلى المعدات بالقدم المربع وضرب الناتج ب 100
    يعنى للهود مقاس 2x4متر تكون المروحه حوالى 8500 cfm
    بالتوفيق

    0 Not allowed!



  7. [7]
    شيخ الحارة
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 354
    Thumbs Up
    Received: 30
    Given: 46
    بارك الله فيكم جميعاً
    قمت بعمل مثال و كانت النتائج معقولة
    و لكني لا أعرف المعدات التي ذكرتموها جيداً
    جزاكم الله خيراً ...

    0 Not allowed!


    استغفرُ الله ، استغفرُ الله ، استغفرُ الله

  8. [8]
    saidsaudi
    saidsaudi غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 39
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    مشكوررين يا أخواني علي المساعدة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    نصير عبد الرزاق
    نصير عبد الرزاق غير متواجد حالياً
    عضو متميز جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 1,061
    Thumbs Up
    Received: 72
    Given: 0
    بارك الله فيكم جميعاً . وشكرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    MOHAMED ELBARBARY
    MOHAMED ELBARBARY غير متواجد حالياً
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل مطابخ المستشفيات لها مواصفات خاصه

    شكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML